好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1. GIS组合电器施工方案泗庄 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

济宁泗庄220kV变电工程 GIS组合电器施工方案

济宁泗庄220kV变电工程施工项目部 编制日期:2019年11月

2

目 录

一、编制依据…………………………………………1 二、工作内容、劳动组织及工期、适用范围………1 三、施工技术措施……………………………………2 四、危险点分析与预防措施…………………………8 五、安全措施…………………………………………8 六、安全文明施工……………………………………9 七、环境保护…………………………………………9 八、应急预备措施……………………………………9 九、保证进度、降低成本的措施……………………9 十、强制性条文执行…………………………………10 十一、项目部标准工艺与典型施工方法的执行……11

3

一、编制依据

济宁泗庄220kV变电工程项目管理实施规划 济宁泗庄220kV变电工程图纸会审记录 已会审的GIS组合电器施工图

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) 《工程测量规范》(GB 50026-2016)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)

《国家电网公司电力建设安全工作规程》(变电站部分)(Q/GDW665-2015) 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》(2018版) 《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015)

《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基建质量[2010]322号

《国家电网公司输变电工程标准工艺(三) 工艺标准库》(2016版) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四) 典型施工方法》(2016版) 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2018]352号) 二、工作内容、劳动组织及工期、适用范围

1、工作内容:220kV、110kV封闭式组合电器安装。

2、人员安排:项目总工:王孔响 质量负责人:刘建峰

专职安全员:宋连宝 现场安装负责人:许峰 安装人员:8人

3、工期安排:2019年12月12日开工随工程设备安装穿插进行

4、适用范围:济宁泗庄220kV变电工程220kV、110kV封闭式组合电器安装 三、施工技术措施

1、主要设备材料

生产厂家: 上海思源高压开关有限公司

本工程220kV配电装置户内三相分箱式GIS,架空进线,架空、电缆混合出线,远景采用双母线双分段接线,设母联断路器,设4组母线设备;本期采用双母线(刀闸分段)接线,设二组母线设备。本期220KV配电装置建设:3回220KV出线间隔,#1主变进线间隔,2组母线PT间隔。

1

本工程110kV配电装置采用户内三相共箱式GIS,断路器单列布置,架空电缆混合出线,本期及远景均为双母线接线,设母联断路器。本期110KV配电装置建设规模:本期建设出线间隔6个,最终14个,向东架空,电缆混合出线。本期建设2个110KV架空出线间隔,4个110KV电缆出线间隔。 2、主要工器具

气垫运输车一台,专用吊索两付,50米钢卷尺一把、跨顶4个,5米钢尺一个、施工线若干、手推车一个、切割机一台、力矩扳手一套、尼龙绳若干、25吨吊车一辆、活扳手两把、梅花扳手一套、水平仪2把,水准仪 2台,内六角1套,无水乙醇、无水丙酮各一箱,

白布 10米,医用手套、鞋套若干,温度计、湿度计 各2,透明塑料布 1卷,吸尘器 2台,烘箱1台,回路电阻测试仪1台,SF6气体回收装置1套,摇表、万用表各1台,开关测试仪1台,工频耐压试验装置1套。 3、施工现场布置说明及施工安装前准备

现场加工时电焊机操作做防火措施,施工现场放置灭火器。现场临时用电,放置二级配电箱一只,作为施工临时用电电源。气垫运输车电源直接用5*25的动力电缆从一级配电箱内直接接入电源。

1)安装场地的土建工程应全部结束。所有门窗都能关严,达到防盗、防水要求。通风工程、照明工程应具备投运条件。考虑到施工需要可临时装设照明灯,地面必须清洁,坚决做好防尘、防潮措施。

2)设备、材料、施工机具和仪表均已齐备,并检验合格。 3)熟悉GIS设备说明书、设计图纸、施工记录卡和有关规程。

4)现场清洁场地,并在地面上按设计要求和厂方资料划出中心线,对预埋槽钢基础施工前再用水平仪复测,标出各点正、负值,保证设备安装要求符合出厂规定。

5)确定参与安装的人员,并在施工前组织学习安装工艺要求,达到分工明确,责任到位。

6)进入工作现场前应清洁鞋子,工作服必须用不起毛材料制作成。未经许可非安装人员不得进入安装区。

7)施工区域必须设置临时消防设施。

8)安装区须有独立稳定的单相、三相交流电源。

9)对施工专用工具、施工用清洁防护用具清点造册,设专人管理、定点管理。安装所需有主材料等准备齐全,并有专门放置容器。 4、设备检查

GIS在运输和装卸过程中不得倒置、倾翻、碰撞和受到剧烈的震动。 现场卸车应符合下列规定: