南京地铁三号线工程
XX站
钢管柱安装施工方案
编制: 审核: 审批:
XXXXXX钢结构有限责任公司
二〇一〇年十二月
南京地铁三号线工程 钢管柱安装施工方案
目 录
1、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1、工程简述 -------------------------------------------------------- 1 1.2、编制依据 -------------------------------------------------------- 1 1.3、钢管柱安装工程量 ------------------------------------------------ 1 2、钢管柱安装工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------------ 2
2.1安装定位器 ------------------------------------------------------- 2 2.2安装钢管柱 ------------------------------------------------------- 4 2.3浇注杯口混凝土 ---------------------------------------------------- 4 2.4钢管柱周边回填级配碎石 -------------------------------------------- 4 2.5浇注钢管柱内混凝土 ------------------------------------------------ 4 3、钢管柱定位测量 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 4、钢管柱制作及吊装 --------------------------------------------------------------------------------------- 5
4.1、钢管加工 -------------------------------------------------------- 5 4.2、钢管柱吊装 ------------------------------------------------------ 7 5、钢管柱内混凝土浇筑 ------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
5. 1、混凝土的技术要求 -------------------------------- 错误!未定义书签。 5. 2、混凝土的灌注方法 -------------------------------- 错误!未定义书签。 5. 3、施工注意事项 --------------------------------------------------- 8 6、施工设备配置及施工机械计划 ----------------------------------------------------------------------- 8 7、劳动力安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 8、确保工程质量的保证措施 ------------------------------------------------------------------------------ 9
8.1、现场施工管理 ---------------------------------------------------- 9 8.2、质量制度管理 ---------------------------------------------------- 9 9、确保安全文明施工的保证措施 --------------------------------------------------------------------- 10
9.1、安全保证措施 --------------------------------------------------- 10 9.2 环境保护措施 ---------------------------------------------------- 10 9.3文明施工措施 ---------------------------------------------------- 11
1
南京地铁三号线工程 钢管柱安装施工方案
1、工程概况
1.1、工程简述
云南高原体育训练基地富宁网架训练馆,网架训练馆平面呈异形结构,设计为地上多柱多跨框架结构,网架训练馆建筑投影面积约为5757平方米。A、J轴立柱采用Φ500×30无缝钢管柱造型钢结构,本公司对此造型柱钢结构单项工程进行投标报价,不包含除此单项工程外的土建及其他分项工程。
1.2、编制依据
1. 《云南高原体育训练基地富宁网架训练馆》建筑方案图、《云南高原体育训练基地富宁网架训练馆》结构施工图及相关设计交底。
2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2011)等有关规范、规程、标准。
3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),《建筑桩基技术规范》
(JGJ94-2008)。
4. 《建筑工程施工现场管理规定》。 5. 国家及现行的法律、法规和规程。 1.3、钢管柱安装工程量
钢管柱的相关参数及工程数量见下表1-1。
钢管柱参数表 1-1
柱类型 GZ1 GZ2 GZ3 GZ4 GZ5 GZ6 GZ7 GZ8 GZ9 GZ10 单根钢管钢管规格 柱重量(T) Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 7.51 10.08 10.3 12.31 12.31 13.5 13.4 13.8 13.8 13.4 结构分区 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 柱数量 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 柱顶标柱底标钢管柱长(m) 10.8 14.5 14.8 17.7 17.7 19.4 19.3 19.85 19.85 19.3 高(m) 高(m) 10.9 13.982 13.982 16.985 16.985 18.943 18.943 19.364 19.364 18.943 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 1
南京地铁三号线工程 钢管柱安装施工方案
GZ11 GZ12 GZ13 GZ14 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 Φ500×30 13.4 12.24 13.3 9.86 A、J轴 A、J轴 A、J轴 A、J轴 2 2 2 2 18.943 16.985 16.985 14.2 0.185 0.185 0.185 0.185 19.3 17.6 19.1 14.2
2、钢管柱安装工艺流程
首先在设计钢管柱位置完成挖孔桩及柱下桩基混凝土浇注,然后开始施工钢管柱,其工艺流程如图2-1所示。
施工准备 预埋件的制作准备 预埋件安装 合格 安装定位器 定位器加工、验收 吊装钢管柱并完成其上、下端定位 合格 钢管柱加工、验收 固定钢管柱 钢管柱周边级配碎石回填 等待钢管柱上端土建连接 浇注柱内混凝土 图2-1 钢管柱施工工艺流程图
2.1安装定位器
2.1.1抽排挖孔桩内泥浆(此工序由土建方完成)
2
南京地铁三号线工程 钢管柱安装施工方案
桩基混凝土浇筑完成12h后,立即抽排水下浇注后存留在2m挖孔桩内的泥浆,挖孔桩内的泥浆采用潜水泥浆泵抽排,潜水泥浆泵扬程为40m。底部潜水泵无法抽出部分泥浆需人工排除。
2.1.2挖孔桩内通风和照明(此工序由土建方完成)
施工人员在挖孔桩内工作时,要保证作业区内具有良好的通风和照明,通风设备选用鼓风机,挖孔桩内布设1根200mmPVC通风管。照明用电采用36V安全电压照明。挖孔桩内施工时,做好井口安全防护,并设专人负责。
2.1.3定位器锚固面以上混凝土凿除
定位器锚固面以上混凝土的凿除在桩基浇注混凝土初凝后及时进行。混凝土初凝后及时抽排挖孔桩内的泥浆,并向挖孔桩内通风,在确保施工安全的情况下,人工用风镐进行混凝土的破碎和清除。
2.1.4定位器安装
安装定位器是钢管柱施工的关键工序,必须做到安装前放线,安装后复核,定位器安装工艺流程如图2-2。
(1)、定位器锚固面以上混凝土的凿除:采用水下混凝土的灌注桩,凿除桩顶混凝土到定位器底部(考虑到后期沉降的影响,定位器底部标高抬高20mm)。混凝土的破碎和清
3
由井口将标高控制点投测于挖孔桩护壁上, 将桩心投测于桩基表面 据实测桩心、标高,修整预埋定位器底脚螺栓位置并固定 浇注定位器底脚螺栓锚固混凝土 调节定位器固定螺栓,定位器安装就位 紧固定位器调节螺栓 不合格 复核定位器标高、桩心 合格 吊装钢管柱 图2-2 定位器安装工艺流程图