土方开挖专项施工方案 编 号:AEPC-TJ -001 工程名称:安徽定远县生活垃圾焚烧发电项目 作业项目名称:垃圾贮坑及渗滤液收集池土方开挖施工 编制单位:中国能建安徽电建一公司定远垃圾焚烧发电项目建筑科 批 准: 安 全: 质 量: 工 程: 审 核: 编 制: 时间: 时间: 时间: 时间: 时间: 时间: 出版日期
版 次 1 / 60
目 录
1作业任务 ...................................................................................................................................... 3 2编写依据 ...................................................................................................................................... 5 3作业准备和条件 .......................................................................................................................... 5 4.作业方法及安全、质量控制措施 ............................................................................................ 10 5作业质量标准及检验要求 ........................................................................................................ 23 6技术资料要求及边坡稳定检测 ................................................................................................ 25 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 ............................................................ 26 8垃圾贮坑基坑开挖示意图 ........................................................................................................ 29 9基坑支护计算书 ........................................................................................................................ 33
2 / 60
1作业任务
1.1 工程概况及范围
安徽省定远县生活垃圾焚烧发电项目, 厂址位于滁州市定远县范岗乡杭庄村309省道旁,定远县垃圾填埋场内部,附近有省道经过交通较为便利,本工程本期规模1×10MW,计划容量2×10MW, 初步设计有垃圾贮坑,渗滤液沟,渗滤液收集池等,其中垃圾贮坑及渗滤液收集池为地下池体结构,渗滤液沟为沟壁结构。
本工程±0.000相对于绝对标高96.3m,设计使用年限为50年,地基采用钻孔灌注桩;根据岩土工程勘察报告,勘察深度内未见稳定地下水位,存在上层滞水和基岩裂缝水,场地地下混合水位
3.0m~4.8m。根据现场水位情况基坑降水的工作在土方开挖前进行,要求降水责任单位将地下水控制在开挖线0.5m以下,并做好水位的观测和控制工作;坑底内局部可设置200*200排水明沟进行有组织排水,将上层滞水及基岩裂缝水排至集水坑内,再由潜水泵排至厂区污水井,降水工作应持续至基坑回填结束。
场地周边无既有建构筑物及影响作业的的地下障碍物,可采用大开挖方式开挖。本基坑工程土方开挖深度分为3个部分,第一部分为4~7轴×L~F轴垃圾贮坑区域基础开挖范围-4.9米,第二部分为4轴×L~F轴渗滤液沟基坑开挖深度-5.2米,第三部分为3~5轴×E~F轴渗滤液收集池开挖深度-7.3米,此区域基础承台采用局部开挖至设计标高。
在施工过程中为保证垃圾贮坑土石方施工在安全的条件下正常进行,保证施工质量符合设计要求和国家及电力行业的验收标准,使管理人员和作业班组了解施工内容、作业流程、质量标准以及安全施工要求等编制本方案。以求达到有效的施工衔接,最大限度利用机械优势,确保工程的施工质量及施工安全。
根据评审要求,本工程垃圾贮坑需要进行边坡支护体系。本支护工程的标高体系与主体结构相同,基坑开挖深度4.9~8.1m,支护剖面共有4个。基坑安全等级为二级。
垃圾贮坑、渗滤液池采用天然地基,其中垃圾贮坑基底标高为-4.8m,渗滤液池基底标高为-7.2m。 根据本次勘察结果,厂址地层主要为素填土和第四系全新统粘性土,下伏基岩为白垩系泥质粉砂岩。现详述如下:
①素填土:紫红、砖红、黄褐等杂色,性质不均匀,未经碾压,松散。填土主要为垃圾填埋场修建时挖土堆积形成,其成分包括粉质粘土、泥质粉砂岩碎块等。层厚0.5m~7.4m,该层在厂址内分布较广
3 / 60
泛,部分地段缺失。下部普遍存在原来的耕土层,棕黄色、褐色,可塑或松散状态,含有中粗砂、圆砾、植物根系等,部分地段有约0.5m厚的流塑~软塑淤泥质土,耕土层厚0.5m~1.5m。
②层粘土(Q4dl+al):褐黄、黄灰色,可塑状态为主,无摇振反应,韧性中等,干强度中等,含氧化铁、粉细砂等,局部夹少量砾石。层厚0.50m~4.80m,层底标高87.80m~98.17m,该层在厂址内普遍分布。
②1粘土(Q4dl+al):褐黄、黄灰色,软塑状态,无摇振反应,韧性中等,干强度中等,含氧化铁、粉细砂等。层厚1.00m~2.70m,层底高程91.71m~93.66m,该层在厂址内局部分布。
②2粘土(Q4dl+al):褐黄、黄灰色,硬塑状态,无摇振反应,韧性中等,干强度中等,含氧化铁、粉细砂等。层厚0.70m~2.50m,层底高程87.76m~96.43m,该层在厂址内局部分布。
③泥质粉砂岩(K):强风化,砖红色、紫红色,部分为灰白色;泥质结构,泥质胶结,部分为钙质胶结,中厚层状构造;节理裂隙发育,锤击声哑,基本不反弹,手掰可碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。厚度0.9m~8.9m,平均厚度1.73m,该层在厂址内广泛分布。该泥质粉砂岩属张桥组,在本厂址内以泥质胶结为主,但局部存在钙质胶结,表现为钙质胶结岩石硬度大于普通泥质粉砂岩;同时该层泥质粉砂岩部分地段相变为泥质砂岩、泥质砾岩,或含块石。
③1泥质粉砂岩(K):中风化,砖红色、紫红色,部分为灰白色;泥质结构,泥质胶结,部分为钙质胶结,中厚层状构造;节理裂隙较发育,锤击较哑,稍反弹,锤击易碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该层在厂址内普遍分布,钻孔未穿透该层,已揭露厚度1.60m~11.20m。
1.2主要工程量
本次主要施工是土方开挖。
序号 1 2 3 4 1.3 工期要求
序号 1 2 作业任务 定位放线 土方开挖、边坡修正 工期d 1 12 开始时间 2016.04.23 2016.04.24 完成时间 2016.04.23 2016.04.28 名称 土方开挖 砖砌排水沟 开挖面积 集水井 单位 M3 M M2 座 数量 11150 245 2238 2 4 / 60
3 基坑清理 2 2016.04.29 2016.04.30 2编写依据
2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 2.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2012) 2.3 《建筑施工手册》(第五版)
2.4 《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程 DL/T 5210.1-2012 2.5 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) (2013年版) 2.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)/DL5009.1—2014 2.7 《垃圾贮坑基础平面布置图》;
2.8 中国能建安徽电建一公司施工工艺手册(建筑篇-2015) 2.9 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2012); 2.10 建设部标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
2.11 中国工程建设标准化协会标准《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)。 2.12 建设部标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 2.13 《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008 2.14 甲方提供的基坑支护设计图
2.15《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
3作业准备和条件
3.1技术准备
3.1.1施工图纸已会审,现场施工人员必须认真审查图纸,熟悉会审纪要,在充分理解设计图纸的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现实际情况,收集已建、在建类似工程的施工方案,针对本工程特点,学习分析以往工程中的成功做法,对其中的施工工序、施工工艺质量及关键部位的特殊处理措施等择优选用,编制经济合理、切实可行的施工方案;采用先进的施工技术、施工工艺流程,选择高效施工设备,组织严密,严格管理,确保工程质量目标;施工进度安排高效、合理,施工区段划分科学,符合施工现场实际情况。
3.1.2做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,技术人员应对管理及施工
5 / 60
垃圾坑土方开挖施工作业指导书