验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1. 混凝土原材料; 2. 混凝土配合比; 3. 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4. 混凝土养护; 5. 混凝土设计强度; 6. 标高; 7. 几何尺寸; 8. 表面平整度 9. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签字栏 监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-006
工程名称 验收项目 验收部位 专业资料
中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 砖砌体工程 内外墙 验收日期 2008年12月25日 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-03 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:免烧砖 验收内容: 1. 砖的强度等级及规格; 2. 砖砌体平整度; 3. 砖砌体垂直度; 4. 组砌方法。 5. 砖砌体砂浆饱满度 6. 水平灰缝厚度及竖缝宽度; 检查意见: 经检查:砖强度等级、规格符合设计要求,灰缝横平竖直,砂浆密实饱满;砖砌体垂直度、表面平整度、组砌方法、水平灰缝厚度及竖缝宽度偏差符合规范要求。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签字栏 监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-007 工程名称 验收项目 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—公用站房 混凝土工程 验收日期 2008年12月27日 专业资料
验收部位 门卫室梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-03 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S42.5;碎石、砂 验收内容: 1. 混凝土原材料; 2. 混凝土配合比; 3. 混凝土养护; 4. 混凝土设计强度; 5. 标高; 6. 几何尺寸; 7. 表面平整度 8. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度符合设计要求,施工时留有试块,有试压报告;标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签字栏 监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-008
工程名称 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 专业资料
隐蔽工程验收记录表~~真正范本