好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[教学]煤矿安全规程写监控方面 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《煤矿安全规程》

安全监测监控相关规定

1、 安全仪表泛指用于监测煤矿甲烷、一氧化碳、风速、风压等参数的仪器,包括煤矿安全监控系统,便携式检测一起等。煤矿企业要按照有关规定建立完善的检验制度,包括定期强制性检验和定期调校制度。

2、 要求煤矿企业在采区设计、采掘进作业规程和安全技术措施、必须对安全监控设备使用做出明确说明,其中包括文字说明和绘制布置图。图上需要标明传感器、声光报警器、馈电性短电仪、分站等设备的位置、短电的范围、传输电缆及有关通风设施、风流方向、风量等。 3、煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度电话电缆动力电缆等供用。

防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为章质安全型信号。

安全监控设备必须具有故障闭锁功能,当与闭锁控制有关的设备末投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所监控区或的全部违章质安全型电器设备的电源闭锁,当闭锁控制有关的设备工作正常稳定运行行后,自动解锁。

矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能,当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能,当电网停电后,系统必须保证正常工

作时间不小于2h,系统必须具有防雷保护,系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能,中心站主机应不少于2台,1台备用。

本条是关于煤矿安全监控设备有关要求的规定。

煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度室电话电缆和动力电缆等共用,主要是为了确保基本质安全防爆性能。当监控信号电缆发生故障时,还可通过调度电话及时了解井下甲烷浓度等信息。若监控信号与调度电话共用电缆,基本质安全防爆性能难以保证,当电缆发生故障时,监控设备和调度电话均无法正常工作,不能及时了解井下甲烷浓度等信息。

在监控系统中,对电缆的要求是要严格规定的。电缆的型号是由厂家在使用说明书给出的,用户不得擅自更改。因为电缆的分布参数直接与信号传输有关。监控系统要根据电缆的最大传输距离和相关的分布参数进行传输信号的本质安全性能试验。因此,用户在使用中,要严格执行产品使用说明书给出的电缆型号和参数。

当与闭锁控制有关的设备末投入正常运行或发生传感器、分站短线等故障时,必须切断该监控设备所控制区或的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,安全监控设备的故障闭锁功能主要是由软件来实现的。

为了实现当电网停电后,保证系统正常工作时间不小于2h,监控系统的地面中心站应双回路供电并配备不小于8h在线式不间断电源。井下分站内要有备用电池。

煤矿安全系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作。

4、安装断电控制系统时,必须根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线。安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控制开关的负荷侧。

拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及监控线、检查与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,必须报告矿调度室,并制定安全实施后方可进行。 本条是关于安装与拆除安全监控设备的规定。

安全监控系统必须有专门结构和专业队伍进行管理,其安装、使用、维护人员必须经过专业培训,持证上岗。

安全监控管理机构负责安全监控设备的安装、调试和维护工作。安装安全监控设备前,使用单位必须根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请单,分别送通风和机电部门。安装断电控制系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线,在连接时必须有安全监测人员在场监护。 为防止甲烷超限断电,切断安全监控设备的供电电源,安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。

模拟量传感器应设备在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常

有人工作便于观察的地点。

井下分站,应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,使用距巷道底板不小于300㎜,或吊挂在巷道中。

隔爆兼本质安全型等防爆电源,应设置在采区变电所,严禁设置在断电范围内。隔爆兼安全型防爆电源严禁设备在下列区或: ( 1) 低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内; (2) 煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷道和回风巷; (3) 掘进工作面内;

(4) 采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷; (5) 采用串联通风的被串掘进巷道内。

与安全监控设备关联的电气设备,电源线及控制在拆除或改线时,必须与安全监控管理部门共同处理。检修与安全监控设备关联的电气设备,需要安全监控设备停止运行时,必须经矿调度室同意,并制定安全措施后方进行。

安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明的要求测试、调试合格,并在地面试运行24~48h方能下井。

5 安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体化元件的甲烷检测设备,每 7天必须使用校准气样和空气气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在故障期间必须制订

安全措施。

本条是关于安全监控设备调校与故障处理的规定。

安全监控设备虽然在生产制造过程中经过老化检验,但在使用过程中不可避免地受环境因素和自然条件的影响而产生故障,特别是测量用传感器中的传感元件受检测原理的限制,其使用寿命随使用时间而衰减,其灵敏度也要下降。受以下因素的制约,安全监控设备在使用过程中必须进行定期维护和标校。

采用催化燃烧原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警矿灯等,每隔7d必须使用校准气样和空气样,按产品使用说明的要求调校一次。调校时,应先在新鲜空气中或使用空气样调校零点,使仪器显示值为零,再通过浓度为1%~2%的甲烷校准气样,调整仪器的显示值与校准气样浓度一致,气样流量应符合产品使用说明书的要求。 安全监控设备中一般设备在安装完成后,应全面标调一次,以后至少每月进行一次。调校断电闭锁等重要功能每周进行一次试验。 传感器经过调校检测差误仍超过规定值时,必须立即更换;安全测控仪器发生故障时,必须及时处理,在更换和故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写鼓掌记录。

低浓度甲烷传感器经大于4%的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换。

6 必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常,使用便携式甲烷

检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,