车间2 安全措施
南通佳宇建筑安装工程有限公司
1
工程项目概况
本工程为南通融智金属制品有限公司-车间2,单层排架结构,建筑高度13.700米,总长度79.480米,总宽度43.480米,建筑面积为3059平方米。
二、编制依据及原则 1, 编制依据
JGJ59-2011 《建筑施工安全检查标准》 JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ46-2015《施工现场临时用电安全技术规范》
2, 编制原则
2.1、根据业主对本工程的竣工交付使用期限,保证建设项目按期或提前完成;
2.2、遵循本工程建筑施工的特点和规律,在合理安排施工顺序的基础上,充分利用时间与空间,实行平行流水和立体交叉作业,在保证工程质量的前提下,努力加快建设速度,缩短施工工期;
2.3、切实贯彻国家有关标准,施工验收规范和操作规程,积极推动全面质量管理; 2.4、采用多层次技术结构和技术政策,因地制宜地选用既先进又切实可行的技术方案和一切技术组织措施;
2.5、做好人力、物力的综合平衡,确保均衡施工,尽量利用原有设施为施工服务,减少临时设施,节约施工用地;精心作好施工现场的平面布置,减少现场物资倒运工作,做到文明施工。妥善安排冬雨季施工项目,确保全天候施工;
2.6、制定切实可行的安全措施和环保措施,确保安全施工和减少施工公害和环境污染。
3,编制说明
3.1、本施工组织设计严格按照项目法管理的要求,自始至终实行全员、全过程、全方位严密监控,确保实现业主规定要求的质量、安全、工期目标,通过对施工方案的比选、细化和完善,形成操作性较强、安全可靠的施工组织设计;
3.2、在施工组织设计过程中,积极采用新设备、新材料、新技术、新工艺,切实做到精心组织、精心施工,密切业主、设计单位和监理单位的配合,保证充满信心地完成业主交给的工程施工任务。
2
三,安全生产管理机构及相关负责人
1.1,安全生产管理体系
建立安全生产管理网络和安全生产要素管理网络等安全施工组织机构,开展安全文明双标化管理。网络结构如下
1.2, 建立专职安全管理班子
组内职务 组长 副组长 副组长 组员 组员 组员 职务 项目经理 项目副经理 项目总工 工程技术科长 安质监察科长 安全检查员 姓名 张晓洋 陈应明 丛旭 陈伟伟 徐守涛 陈四军 主要责任内容 对本标段的施工安全负责 负责工程安全技术措施的制定、技术交底等工作,协助组织施工人员对安全操作规程、规定、规则的学习和贯彻 负责工程安全技术范围的工作 负责安全技术教育宣传、安全检查、违章和事故处理、建设标准工地工作 负责工程安全生产日常管理工作 司机安全教育、司机安全操作规程执行的检查、车辆状况检查、行车事故分析处理 负责施工项目的安全技术措施的制定、交底工作,做好安全教育工作 安全生产要素管理网络
安全生产 班组安全操作交底 各种警示牌 宣传牌标语 安 全 检 查 事 故 处 理
3
工人安全教育 管理人员安全学习培训 特殊工种上岗培训 场容场貌 验 收 分析教育 二图六牌 安全技术措施编制
四,安全生产规章制度 1 ,安全保证体系
杜绝人身伤亡和重大机械设备事故,力争排除一般事故。
2,安全责任制度:
项目经理对整个工程安全负责,分管生产的项目副经理对安全生产负直接领导责任,具体组织实施各项安全措施和安全制度;分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育;工地设专职安全管理人员二名,负责日常安全管理和安全监督;施工员对施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项安全技术措施。做到各专业人员有岗位职责,操作班组、班长、安全组干事以至每个工人都有安全职责。 3,安全教育、交底制度:
1.1,对以本公司劳动人才公司招聘人员(包括特殊工种),劳动人才公司在人员调动时,必须提供个人劳动保护卡(劳动保护卡必须记有:年龄、工龄、现岗位工龄、身体状况、三级安全教育情况),对没有劳动保护卡的,项目部有权拒绝接受,项目经理部使用外包工、临时工,必须经劳动人才公司审核,办理有关进场安全教育,符合条件的持人才公司发放的临时上岗证上岗。 1.2,对项目部新招聘的人员,由项目部劳动部门负责,质安科配合安全教育,各专业队、班组进行本专业安全教育及入场教育,合格后,方可上岗操作,并建立劳动保护卡,对未经三级教育的人员,班组应拒绝分配工作。
1.3,对特种作业人员(电工、焊工、架子工等),必须经培训考试合格后,持证上岗。 1.4,项目部每月组织召开一次安全会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置后一阶段的安全工作。
1.5,各专业施工队每周组织召开一次安全会,各施工班组每周做“三上岗、一讲评”记录 。 1.6,各分部、分项工程施工前,施工员必须对操作班组进行有针对性质的安全技术交底,对外架的搭设、拆除、井架、塔吊的安装和拆除要有施工技术措施,向操作工人进行详细交底,并亲临现场指导。
1.7,凡未经安全生产技术交底的,班组有权拒绝接受工作。
1.8,班组在接到安全技术交底时,必须组织组员认真学习并熟悉,在施工过程中,必须严格按交底要求施工,如因交底错误而发生事故,由交底者负责,如因不按交底要求操作而发生的事故,由操作者负责。
1.9,事故发生,项目经理应组织有关人员对事故的原因、责任分析总结,事故处理坚持做到“三不放过”原则。 4,安全检查制度:
1.1,本工程在施工的各个阶段,将配合安全教育,提出安全目标口号与安全施工警句,在醒目位置如脚手架及主要干道上其布置。此口号与警句能增强安全生产气氛,提高职工的安全生产意识。
1.2,工地每月二次全面安全检查,工段每星期进行一次定期检查,由施工员实施,每个作业班组结合上岗安全交底,每天安全上岗检查。通过安全检查活动,不断提高和加强职工的安全意识,落实各项安全制度和安全措施,并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。 5,安全技术措施
4
1.1,填土安全技术措施:
(1)在填土前,应检查机械的离合器、钢丝等,经空车试运转正常后开始作业。 (2)任何人不准在机械的回转半径下工作。
(3)向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。 1.2,安全用电主要技术措施:
(1)严格执行建设部JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。
(2)保护系统采用D215L漏电开关,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,接地电阻符合规定。
(3)采用三级漏电保护。
(4)定期测定电气设备绝缘电阻,绘制记录表。绝缘不符,禁止使用。
(5)定期测定接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正。合理使用熔断丝,严禁使用铜丝替代。
(6)所有电线架空设置,包扎需三层绝缘。 (7)使用铁壳配电箱,井架卷扬机使用电动开关 1.3,机械使用安全措施
(1)所有机械都要按规定配备和安装防护装置。
(2)机械安放稳固,有可靠的接地、接零、漏电保护装置,及防雨遮阳装置,排水畅通。 (3)所有机械操作人员必须经过考试合格持证上岗,并按规定佩带个人防护用具。 (4)严禁在机械运转过程中进行检修,机械在检修时必须拉闸断电,并有专人看护。 (5)所有机械不准超负荷运行或带病作业。 1.4,易燃、易爆物品的保管和使用的安全措施 (1)、凡易燃、易爆物品必须分开保管,并且相互之间应间隔至少2m以上的安全距离。 (2)、易燃、易爆的库房要远离工地临时设施,易燃物品不得小于25m,易爆物品不得小于200m。 (3)、存放易燃、易爆物品的库房,必须干燥、通风,要求保持18~30℃以内的温度。 (4)、对易燃、易爆物品必须设专人看管,严格领发放制度。 (5)、对易燃、易爆物品的使用,经专业技术人员精心设计后,按规定审批程序审批,然后交专业人员使用。
1.5,防火、防雷的安全措施 (1)、工地临时工棚,按分区布置室外消防栓,按每栋工棚设置1~2个灭火器。 (2)、每栋工棚之间至少设有不小于4m的防火距离。
五、安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况
项目经理部经理、总工程师,专职人员及作业队长按规定逐级建立安全生产责任制,经
理部设专职安质监察工程师,作业队设兼职安全员,做到分工明确、责任到人。建立以项目经理为组长,项目副经理、专职安全监察员为副组长的安全保证体系,工程施工中始终做到“三个坚持”和“四个加强”;“三个坚持”即:坚持“安全第一”思想,树立为现场服务的观念;坚持“预防为主”的原则,针对不同施工阶段开展各种安全活动;坚持“三不放过”的制度,认真总结经验教训。“四个加强”即:加强安全工作的指导,充分发挥各方面各部门的作用;加强组织纪律和法制教育,提高安全生产的自觉性,加强安全检查工作及时消灭事故隐患;加强自身建设,不断提高队伍素质。
5
(1)、为增强企业职工安全意识和自我保护能力,提高安全素质,确保安全生产,特制定本制度。
(2)、本制度适用于公司、工程项目所有从事建筑施工的人员。 (3)、公司劳资教育部门负责教育培训管理工作。
(4)、公司全体员工必须参加定期或不定期安全生产教育培训。
1.企业法人代表、项目负责人每年参加建设部或省、市安全培训学习一次,学习时间不少于30学时。
2.安全专业管理人员每年参加省、市安全培训学习一次,时间不少于40学时。 3.其他管理人员和技术人员每年参加省、市安全培训学习一次,时间不少于20学时。 4.工人的安全知识、安全技能训练学习时间每人不少于20学时。 5.上述人员的学习成绩记录在安全教育培训卡上,成绩合格者方可上岗。
(5)、新工人入场必须经过三级安全教育:即公司一级、工程项目二级、班组三级安全教育:
1.公司一级的安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。
2.工程项目进行第二级安全生产教育培训,其主要内容:工地制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。
3.班组进行第三级安全生产教育培训,其主要内容:本工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等,学习时间不少于20学时。
4.以上教育培训考核成绩作为录用先决条件。
(6)、变换工种的职工要进行安全教育培训,主要内容是拟到工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练,经考试合格者方可变换。
(7)、特种工程(电工、焊工、架子工、机操工、起重工、打桩和机动车司机、塔吊司机及指挥、人货两用电梯和起重司机,司炉工、爆破工及其他从事特殊作业的工人)取得特种作业证的,仍然要参加安全教育培训,每年一次,时间不少于15学时。
(8)、根据本制度,每年由劳资(教育)部门列出培训计划,进行培训教材和师资准备,并监督实施。
(9)、凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习(学习时间误工费和学费自理),如果二次不合格,将调离岗位或辞退
(10)、各部门、各类人员安全生产责任制,必须落实到位,并实行一级对一级负责;实行逐级签订安全生产责任状。各部门、各类人员自签定之日起,安全生产责任生效。
(11)、安全生产责任制的考核,实行分级考核的办法;即:公司负责人对公司各部门、项目部、各类管理人员、项目负责人,项目负责人对项目部各类人员、作业班组长,班组长负责对本班组工人进行考核。
六、起重设备吊装措施
1、大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项方案,并经项
6
目技术负责人审批,其内容包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳信索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等;
2、起重机械进入现场后经检查验收,重新组装的起重机械应按规定进行试运转,包括静载、动载试验,并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验,确认符合要求方可使用;
3、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外,还应每年定期进行运转试验,包括额定荷载、超载试验,检验其机械性能、结构变形及负荷能力,达不到规定时,应减载使用; 4、起重吊装作业人员,包括作业人员、司索指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训考核取得合格证确认可进行起重吊装作业的人员; 5、起重吊装“十不吊”:
1)起重臂吊起的重物下面有人停留或行走不准吊; 2)无证指挥、无指挥信号或信号不清不准吊; 3)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;
4)吊物重量不明或超负荷,“大件吊装”无吊装方案,现场无安监人员“旁站”不准吊; 5)各类吊物上方站人,不准吊;
6)斜牵斜挂、埋入地物、粘连、附着的物件等不准吊; 7)机械安全装置失灵、带病时,多机作业无安全措施不准吊; 8)现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊; 9)棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊; 10)六级以上风不准吊。
6、凡参加施工的人员,必须熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范;
7、在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中, 要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位;
8、有吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动作;
9、吊装时,整个现场由总指挥指挥调配,各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令,做到传递信号迅速、准确,并对自己职责的范围内负责;
10、在整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作; 11、施工中凡参加登
7
高作业的人员,必须经过身体检查合格,操作时系好安全带,并系在安全的位置。工具应有保险绳,不准随意往下扔东西;
12、施工人员必须戴好安全帽,如冬季施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍; 13、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,严禁接触;
14、缆风绳跨过公路时,距离路面高度不得低于5米,以免阻碍车辆通行; 15、在吊装施工前,应与当地气象部门联系了解天气情况,一般不得在雨雪天、露天或夜间工作,如必须进行时,须有防滑、充分照明措施,同时经领导批准,严禁在风力大于六级时吊装,大型设备不得在风力大于五级时吊装;
16、在施工过程中如需利用构筑物系结索具时,必须经过验算,能够安全承受且经批准后才能使用。同时要加垫保护层,以保证构筑物和索具不致磨损,但对下列构筑物不得使用: (1)输电塔及电线杆;
(2)生产运行中的设备及管道支架; (3)树林;
(4)不符合使用要求或吨位不明的地锚。
17、吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容为: (1)施工机索具的配置与方案是否一致; (2)隐蔽工程是否有自检,互检记录;
(3)设备基础地脚螺栓的位置(指预埋螺栓)是否符合工程质量要求,与设备裙座或底座螺孔是否相符;
(4)基础周围的土方是否回填夯实; (5)施工现场是否符合操作要求; (6)待吊装的设备是否符合吊装要求; (7)施工用电是否能够保证供给;
(8)了解人员分工和指挥系统以及天气情况;
(9)其它的准备工作如保卫、救护、生活供应、接待等是否落实。
经检查后确认无误,方可下达起吊命令,施工人员进入操作岗位后,仍须再对本岗位进行检查,经检查无误时,方可待命操作,如需隔日起吊,应组织人员进行现场保卫。 18、在起吊前,应先进行试吊检查各部位受力情况,情况正常方能继续起吊;
19、在起吊过程中,未经现场指挥人员许可,不得在起吊重物下面及受力索具附近停留和
8
通过;
20、一般情况下不允许有人随同吊物升降,如特殊情况下确需随同时,应采取可的靠安全措施,并须经领导批准;
21、吊装施工现场,应设有专区派员警戒,非本工程施工人员严禁进入,施工指挥和操作人员均需佩戴标记,无标记者一律不得入内;
22、在吊装过程中,如因故中断,则必须采取措施进行处理,不得使重物悬空过夜; 23、一旦吊装过程中发生意外,各操作岗位应坚守岗位,严格保持现场秩序,并做好记录,以便分析原因。
七,钢结构施工措施
1、安全文明施工目标: 杜绝重大伤亡事故。 2、安全管理机构及主要职责 (一)安全管理机构
(二)安全管理机构主要职责
(1)项目经理为安全施工第一责任人,对现场的安全施工全面责任。
(2)施工队长为安全施工的直接负责人,负责现场本队施工区域的安全施工的实施。 (3)安全文明管理为现场安全施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施。 (4)班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工。执行具体安全施工措施。
9
(5)明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实地将安全施工落到实处。 (6)贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定。 (7)施工现场建立项目经理负责制,贯彻“谁施工,谁负责安全”的制度。 (8)加强“安全第一”的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度。
(9)加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌、提醒施工人员。 (10)进入施工现场需戴安全帽。
(11)施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带,每周还应进行一次性能检查,确保完好。
(12)安装过程中应考虑到现场机具、设备,以完成工程的安全防护。
(13)当风速为10m/s时,有时吊装工作应停止,当风速达到15 m/s时,有所工作均须停止。 (14)安装和搬运构件、板材时须戴好手套。
(15)吊装时钢丝绳出现断胶、断钢丝和缠结要立即更换。 (16)特殊工种持有效证上岗。
(17)一天工作结束时,要将安装得建筑物得到正确支撑,以免发生意外。 (18)钻孔时始终要戴好防护镜。
(19)做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查合格,方可使用。 (20)移动前要消除前道路的障碍物,填平坑洼地,压实路面方可向前移动。 (21)在实施每一项任务前,应对安装人反复讲安全事项。 (22)公司采用二级安全监督体系,实现安全教育和安全检查。 3、安全生产施工措施 (一)安全生产责任制
建立健全安全生产责任制,本工程成立安全管理领导小组,制定安全措施,责任落实到人。班组设兼职质安员,形成质量安全监督网,及时检查工地的安全器材及劳动保护用品是否齐全。
(二)做好施工现场职工的安全教育工作;
对职工要经常进行安全教育,工人应掌握本工种的操作技能,熟练本工种的安全操作规程,特殊工种需经考核合格,方可持证上岗。对新入场工人必须进行三级安全教育,以考核合格后方可上岗操作。
(三)认真落实安全检查制度
安全检查有定期制度,班组日检,工地周检,并有隐患登记、整改、复查消项制度,重大事
10
故隐患做到定人、定时间、定措施按期整改。 (四)做好三宝利用
进入施工现场必须戴安全帽,高空作业应系好安全带。 (五)搞好施工现场的安全标志:
施工现场设置有十项安全措施的标志牌,还要设置安全生产宣传栏,利用图片、板报等形式对工作宣传安全生产知识。
(六)认真布置施工现场的安全用电:
应根据现场平面图的要求,考虑好供电相安装位置的合理性,安装牢固,有门有锁,有防雨措施,箱内一机一闸,排列整齐有序,按规定接地接零,手持电动工具有接地接零及漏电保护器。电工要经常检查施工用电,做到接线看线须由电工负责。 (七)施工机械:
施工机械的组装、拆卸要由专门机械人员负责,并制定组装、拆卸技术安全措施。基础处理符合规定,各种限位保险必须齐全有效,安全可靠。 (八)四口及五边要按要求防护。
(九)重点防火部位管理要有专人负责,按标准设立防火标志,并配备三个消防器。严禁在木工车间内吸烟,对易燃易爆材料要有防护措施。
(十)所有施工人员进入现场,必须无条件服从现场安全规定。技术人员及时向班组进行分部分项安全技术交底,各班组要认真学习“安全操作规程”中的有关规定,并严格遵守执行。 (十一)利用我们几年来掌握的创安全文明工地的经验,继续加大管理力度,争创无安全事故工地。
4、安全组织技术措施 4.1、防止高空坠落
(1)现场施工人员均应戴安全帽,高空作业人员应佩戴安全带,并要高挂低用,并系在安全可靠的地方,现场作业人员穿好防滑鞋。
(2)吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,非吊装现场作业人员严禁入内,起重机工作时,起重臂下严禁站人,同时避免人员在吊车起重臂回转半径内停留。 (3)登高用梯子、吊装操作平台应牢靠,移动操作平台时,上面严禁站人。
(4)吊装时,高空作业人员应站在操作平台、吊篮、梯子上作业,吊装钢梁时在其上弦加设安全防护支架,并在人员工作上方拉安全钢丝绳,以便施工人员在梁上弦上能安全操作, 严禁在未加固的构件上行走。
11
(5)在结构基础完毕,檩条就位安装后,需拆除梁上安全支架,在拆除安装支架前,在整榀梁的檩条之上,从两边柱底固定一个直径15mm长度90mm的棕绳作安全绳挂安全带,才允许拆除安全支架,并进行其上方剩余檩条的安装。
(6)高空操作必须配戴安全带,穿绝缘软底鞋,并作好安全措施。
(7)在可以安全行走之前,屋面板必须安全连接在檩条上,使每侧均与其他屋面板连接,绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走。不得踩在板的边肋上及板边附近的皱折处和离示固定板边缘5米范围内。
(8)单层屋面板不得当作工作平台。人不得站在毫无承重强度的保温棉上。
(9)一旦发生屋面板留有油性物质,立即抹去以防滑倒或翻落,处在板边上,工人应时时注意防止危险情况,使用安全带,安全网和扶手。
(10)人手脚必须远离移动重物及起吊设备。吊物和吊具下不可站人。 4.2、防止高空坠物伤人
(1)高空作业人员所携带各种工具。螺栓等应在专用工具袋中放好,在高空传递物品时,应挂好安全绳,不得随便抛掷,以防伤人。
(2)吊装时不得在构件上堆放或悬挂零星物件,零星物品应用专用袋子上下传递。 (3)构件绑扎必须牢固,起吊后应通过构件的重心位置。吊开时应平稳,避免振动或摆动,在构件就位或固定前,不得解开吊装索具,以防构件坠落伤人。
(4)对于钢梁的吊装,由于钢梁为不规则的H型钢,绑扎点容易滑动,故特制一吊装悬挂点用的专用钢板δ=14mm厚钢连接板,并用螺板与钢梁上弦坚固。
(5)起吊构件时,速度不能太快,不能在高空停留太久,严禁猛开、降,以防构件脱落。 (6)构件安装后,应检查各构件的连接和稳定情况,当连接确定安全可靠,方可松钩、卸索。 (7)吊装高空对接构件时需绑好防溜措施。控制其方向。
(8)雨天作业时,应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充足的照明。
(9)特别指出,对于夹层吊装时的松钩、卸索,施工人员应在稳固可靠的梯子上。 (10)严禁在高空向下抛掷物料。 4.3、起重设备作业要求:
(1)吊装时吊机应有专人指挥,指挥人员应位于吊机司机视力所及地点,应能清楚地看到吊装的全过程,起重工指挥手势要准确无误,哨音要明亮,吊机司机要精力集中,服从指挥,并不得擅自离开工作岗位。
(2)吊装过程中因设备出现故障时中断作业时,必须采取措施进行处理,不得使构件长时间
12
处于悬挂状态。
(3)风力中≥6级时禁止吊装作业。
(4)非司机人员不能擅自进入驾驶室,起重机停止作业时,应刹往回转及行走机构。 (5)起重设备不通话在斜坡道上工作,不允许起重机高低相差太多。
(6)如场地条件差,土质松软,履带吊机虽有走道板铺垫,但雨后土质会变得更松软,为防止履带吊车行走和吊装时倾倒,现场需有其他机械配合进行再次平整、压实,避免发生事故。 4.4、防止吊装后结构的失稳。
(1)构件吊装就位后,应经初较和临时固定或连接可靠后方可卸钩,待稳定后方可拆除固定工具或其他稳定装置。
(2)屋盖构件吊装,及时进行固定并安装好屋面支撑系统,以保持结构稳定。 (3)长细比较大的构件,未经就位临时固定组成一稳定单 元体系前,应设溜绳子加地锚固定。
(4)对于整体校正后符合要求的空间体系,应对所有连接螺栓进行检查,并紧固达到要求,以保证其成为一个稳定的空间刚度单元。 4.5、防止触电事故
(1)现场用电要有专门人员负责安装、维护、管理、严禁非电工人随意拆除。 (2)不要站在潮湿的地方使用电动工具或设备。
(3)现场各种电线插头、开关均设在开关箱内,停电后必须拉下电闸。
(4)各种用电设备必须有良好的接地、接零,对于现场用手持电动工具,必须有漏电保护器,其操作者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
(5)构件吊装时,应防止碰撞,临时拉线应防触电。 (6)各种电线要经常检查,有问题及时处理。
(7)现场临时电源按国家有关安全规程和公司有关规定架设,电源装漏电保护装置,用电施工机械做好接地接零。
(8)施工用的电动机和设备均须接地,绝对不允许破损的电线和电缆,电源应设触电保护器。
4.6、现场防火防爆
(1)现场备好消防器材、工具,并有专门消防保卫人员。
(2)现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施,绝对禁止向地下抛掷、猛摔,同时避免阳光下曝晒,并与明火的安全距离在10米以上。
13
(3)施工时还应注意防火,乙炔、氧气按规定摆放,保证安全距离,现场易燃物品不得随意堆放、抛弃,应集中存放于安全位置。 5、文明施工措施
(一)本工地确保达到安全文明工地要求。
(二)现场所有材料堆放处及临时道路全部用细石硬化。 (三)作好现场排水,确保雨后不积水,运输畅通。
(四)按建设部标准,同时结合工地实际要求及周围环境情况,现场设置食堂、整洁宿舍、水冲厕所等,以保障职工工作和生活条件。
(五)按总平面图规范布置材料堆放、电器安放、线路架设等。
(六)工地四周应做好防护并在显要位置设置安全标语、标志牌,树立文明施工形象。 (七)每日施工完毕做到工完场清,小型施工机具一律入库存放。
(八)为确保噪音不扰民,尽量不在午间休息时间进行砼浇筑,夜间施工不开噪音大的机械,每天21点之前工地施工机械全部停止工作。
(九)如确需夜间施工,应对搅拌机、电焊机等噪音大的机械四周进行密封,将噪音降低到最低程度。
(十)制定切实有效的噪音防治措施,并在施工中逐步贯彻执行。 (十一)接受附近群众的监督,耐心听取群众意见。 6、冬季施工措施
1、为保质保量地完成工程施工,利用可能的时间和采取相应措施创造条件进行施工,特制定了本冬季施工防护措施。
2、掌握气象资料,与气象部门定期联系,写定时记录天气预报,随时通报,以便工地做好工作安排和采取预防措施,尤其防止恶劣气候突然袭击对我方施工造成的影响。
3、当冬季气候恶劣及有大风时,不能满足工艺要求及不能保证安全施工时,应停止吊装施工。此时,应注意保证作业面的安全,设置必要的临时紧固措施(如缆风绳、紧固卡)。 4、雪天不准进行高强螺栓安装施工,在作业面存放的高强螺栓应入箱进笼。高强螺栓吊箱应密闭防水,高空作业位置应可靠、安全、方便。
5、施工中的排水措施:利用天然排水法,开挖环形疏水沟,并用砖砌筑,修设排水系统,减少地表水下渗污染环境。
14
八,其它施工措施
1.1,雨季施工措施
1,雨季材料保管
雨季施工时,要做好排水工作;做好材料的保管工作。 2、施工前的准备
雨季施工前应做好下列准备工作:
①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究,编制实施性的雨季施工组织计划; ②修好施工便道并保证晴雨畅通;
③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点,并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。
④修建临时排水设施,保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水; ⑤贮备足够的工程材料和生活物资。 1.2,雨季施工
1,土方开挖方法:
雨季开挖沟槽宜分层开挖,每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置,应沿坡面留30cm厚。待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖沟槽至路床设计标高以上30~50cm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时,应超挖50cm,并用粒料分层回填并按路床要求压实。
2,弃土堆:
雨季施工开挖沟槽的弃土要远离边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆放在边坡顶上。
3,注意事项
雨季期间安排计划,应根据施工现场情况,对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段,优先施工的同时,还应集中人力、机具,采取分段突击的方法,完成一段再开一段,切忌在全线大挖大填。
施工坚持“两及时”,即遇雨要及时检查,发现路基积水尽快排除;雨后及时检查,发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除,小片翻浆相
15
距较近时,应一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。 1.3,减少扰民噪音措施
该工程施工位于鹤山市沙坪镇,周围有多户居民,所以在施工时一定要做好减少噪音措施,保证周围居民的正常生活和休息。
该工程施工噪源主要有:运输汽车、挖掘机械、发电机等。主要采取以下防护措施: 1、选用低噪声设备和工艺;
2、加强车辆及各种施工机械设备的经常性维护保养,使其噪声降低到最低水平; 3、重型车辆通过居民区时限速行驶; 4、 加强道路养护,保持路面平整;
5、控制夜间施工时间,保护施工现场附近150米范围以内的居民休息; 6、对于强噪声施工的人员要佩带防护工具,穿插安排高噪声工作; 1.4,降低环境污染措施
1、施工通道及生活区要经常进行洒水处理;
2、定期对路面进行洒水降尘,保证使尘土量降至最低点; 3、定期对饮用水和食品进行卫生检查,切断污染途径;
4、及时清理生活垃圾,送至指定地点堆放或掩埋,禁止随意丢弃;
5、生活区的污水不准随意向周围的河流、灌排系统或田地排放,要在生活区内建一污水处理设施,达到排放标准。
6、对燃料、油料、化学品、酸、施工废水、泥浆及有害气体和尘埃等,经预处理后,设沉淀池统一存放处理,不得就近排放,污染农田及鱼塘。
7、施工占地范围之外的植被、树木,必须尽力维持原状。 8、做好场地周边的排水沟槽,边坡防护,防止发生土壤冲蚀。
9、禁止在施工现场熔沥青或焚烧油毡,油漆及其它会产生有害烟尘、恶嗅气体的物质,禁止用有毒化学物质做注浆防水剂,有毒有害废弃物不得用于回填。不得污染施工现场及周围环境。
1.5,地下管线及地上地下设施加固保护措施
在该工程的施工作业区上空有驾线塔,所以在施工时一定要保护好电线塔,避免对它造
16
成挂损等破坏,同时也要注意安全,避免发生触电伤亡事故。
具体采取的措施有:
1、在施工现场,为了保护架空高压线,也为了避免触电事故发生,在施工现场的高压架空线路,一定要保持规定的安全距离:离施工建筑物的水平距离不得小于10m;与地面的垂直距离不得小于6m;与过顶物体的垂直距离不得小于2.5米。如果须在驾线塔周围施工,则一定要采取保护措施。
2、在机械施工时,一定要注意驾线塔,并且要有指挥人员对驾驶人员进行指挥,避免碰到驾线塔。
3、在驾线塔上要安装避雷装置,防止施工人员施工时发生事故。
4、高压线下及附近禁止堆放易燃易爆物品,禁止施工人员在高压线塔附近进行明火作业。
5、不要在高压线塔上乱拉线、接线,防止触电事故发生。
6、若在施工过程中,高压线对施工造成防碍时,要在专业人员的指挥下,在有效的保护措施下,对高压线进行拉移,等施工完毕后要恢复原状。
17
工程安全生产措施方案