当管径DN≤125时,最小管壁序列号为Sch20;当管径为DN150时,最小管壁厚为3.4mm,当管径为DN200及DN250时,最小管壁厚为4.78mm。 1.3.2 采用卡箍连接时:
当管径DN≥100时,最小管壁序列号为Sch30;当管径为DN<100时,最小管壁序列号为Sch40。
2 技术要求
2.1 消火栓系统
2.1.1 消火栓箱尺寸及要求:
(1)广州地区单栓消火栓箱(带消防卷盘)尺寸650x240x950mm,双栓消火栓箱(带消
防卷盘)尺寸800x240x1050mm,其他地区根据当地具体情况确定。
(2)广州地区不带卷盘的消火栓箱尺寸800x240x650mm,其他地区根据当地具体情况
确定。
2.1.2 暗装消火栓箱留洞尺寸及要求:
(1)广州地区单栓消火栓箱(带消防卷盘)留洞尺寸800(宽)x1100mm(高);双栓消
火栓箱(带消防卷盘)留洞尺寸950(宽)x1200mm(高),不带卷盘的消火栓箱留洞尺寸950(宽)x800mm(高);洞底距楼(地)面775mm,安装完消火栓箱时,消火栓箱底边距楼(地)面850mm,消火栓口距楼(地)面1100mm。其他地区根据各地情况具体确定。
(2)若采用其它形式消火栓箱时,应保证箱底距楼(地)面距离不小于600mm。上述
距离均指距建筑完成面距离。
2.1.3 消火栓箱体及箱门要求:
(1)消火栓箱采用钢板箱体。
(2)箱门表面以装修专业要求为准,具体内容如下:
a、首层住户大堂消火栓箱门为隐型门。 b、标准层消火栓箱门:
豪华户型采用原配消火栓门(款式见下图1、图2),超豪华户型采用隐型门。 c、其余所有处于消防楼梯间内的消火栓箱门均采用原配消火栓门(款式见下图1、图2)。
11 / 28
图1:原配消火栓门正立面款式 图2:原配消火栓门侧立面图
2.2 喷淋系统
2.2.1 喷头布置:
无吊顶时,采用直立式喷头;有吊顶且吊顶高度大于800mm或吊顶内有可燃物时喷头上下布置,吊顶内采用直立型喷头,吊顶下采用装饰性喷头。装修有特别要求时考虑采用隐蔽型喷头。 2.2.2 喷头数量:
轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数按照规范要求执行,具体见下表: 公称管径(mm) 25 32 40 50 65 80 100 控制的标准喷头数(只) 轻危险级 中危险级 1 1 3 3 5 4 10 8 18 12 48 32 —— 64 (五) 设备技术要求
1. 生活水池
(1) 原则上采用不锈钢组合焊接式水箱;
(2) 小区用生活水池容积按最高日用水量的15%计算;单体建筑用生活水池容积按最高
日用水量的20%计算。
2. 消防水池
(1) 采用钢筋混凝土水池,容积按规范计算; (2) 水池进水控制阀采用液控浮球阀,阀前加过滤器。 3. 消防水箱
12 / 28
(1) 采用钢筋混凝土消防水箱,重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 (2) 高层建筑高位消防水箱容积:一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度
超过100m 时不应小于36m3;二类高层住宅不应小于12m3。
(3) 高层建筑的高位消防水箱的设置高度,在不影响建筑立面等功能的情况下,应保证最
不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 (4) 整个小区应统一考虑消防水箱。 4. 室外化粪池
室外化粪池按照最经济的原则选用,如:砖砌化粪池或玻璃钢化粪池(玻璃钢化粪池内支撑构件严禁采用金属)。临近生活水池或位于车道下方时,应采用钢筋混凝土化粪池。 5. 室外隔油池
采用砖砌隔油池(地质情况较差时采用钢筋混凝土隔油池)。 6. 污水处理站
按照规范要求设计。 7. 生活供水设备
(1) 供水方式:在市政供水满足小区用水要求且当地供水部门要求的情况下,才采用叠压
(无负压)给水方式供水,否则优先采用变频调速给水方式供水。
(2) 水泵选择:加压给水(主)泵均应设置一台备用泵。住宅加压给水(主)泵、补水(副)
泵均采用立式多级不锈钢离心泵(泵体、泵轴、叶轮、进出水段等全为不锈钢)。
8. 消防水泵
(1)消防水泵采用XBD立式消防泵,或以当地委托的消防公司设计为准。
(2)若小区高位消防水箱的设置高度不能保证最不利点消火栓静水压力要求时,应设增压设施,增压设施宜设置在消防水泵房内以便于管理。 (3)增压设施由电控箱、补压泵和隔膜气压罐组成。 9. 水景循环泵
采用潜水泵。 10. 阀门
(1)生活给水系统中,DN>50mm时,采用弹性座封铸铁铜芯或不锈钢芯闸阀,法兰连接;DN≤50mm时,采用全铜截止阀,内螺纹连接。
(2)热水系统中,DN>50mm时,采用铸钢闸阀,法兰连接;DN≤50mm时,采用全铜截止阀,内螺纹连接。
(3)消防系统中的阀门优先采用弹性座封明杆闸阀,法兰连接,空间受限时可采用对夹式蝶阀(对夹连接)。
(4)排水管阀门采用弹性座封铸铁闸阀。
13 / 28
(5)自动排气阀下设全铜截止阀一个。
(6)生活水泵出水管采用消声止回阀,法兰连接;消防水泵出水管的止回阀应采用水锤消除止回阀,法兰连接;消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器。 (7)水池进水控制阀采用过滤活塞式遥控浮球阀,法兰连接。
(8)可调式减压阀、泄压阀、安全阀等阀体原则上均为球墨铸铁阀体。
14 / 28
附录一:明露给排水管道识别标志
分类 名称 市政给水管 低区冷水管 中区冷水管 给水管 高区冷水管 中水管 热水管 污水管 废水管 排水管 污废合流管 压力污水管 通气管 雨水管 低区消火栓管 中区消火栓管 高区消火栓管 消防管 低区喷淋管 中区喷淋管 高区喷淋管 水幕给水管 燃气管 燃气管 黄色 红色 — — — 高区冷水 中水 热水 污水 废水 排水 压力污水 通气 雨水 低区消火栓 中区消火栓 高区消火栓 低区喷淋 字体颜色为白色 中区喷淋 高区喷淋 水幕给水 燃气 字体颜色为红色 — 中区冷水 字体颜色为红色 管道刷色 管道上字样 市政给水 低区冷水 备注 注: (1)适用于首层、地下室、天面、管井内的明露管道。 (2)管道上需要注明水(气)流方向。 (3)喷字大小及具体位置由现场确定。
15 / 28