施工方案审查记录
编号: 项目名称 中航一集团第六一三研究所光电研发中心 合同范围 报审简述: 满堂脚手架搭设施工方案 申报部门:六一三研究所光电研 发中心科研楼项目部 申报人: 日期:2009-11-5 施工单位 河南国安建设集团 审查意见: 审查单位名称: 审查人: 日期: 按规定是否应经专家评审 是 □ 否 □ 专家论证结论简述: 施工方案报审表
工程名称: 编号: 致: 中汽智达(洛阳)监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 满堂脚手架搭设施工方案 的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准 请予审查。 附: 满堂脚手架搭设施工方案 承包单位(章): 项目经理: 日 期: 2009年11月5日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 中国航空工业第一集团公司第六一三研
究所光电研发中心项目
满堂脚手架搭设施工方案
批准: 审核: 编制:
河南国安建设集团有限公司中国航空工业第一集团公司第
六一三研究所光电研发中心工程项目经理部
满堂脚手架搭设施工方案
一、工程概况
本方案为八层采光顶施工用脚手架,脚手架生根在七层搭设的方钢
(140×80×5)梁上,搭设高度3.40米,根据现场实际情况采用满堂
红钢管脚手架,脚手架搭设尺寸见计算图
140×80×5矩形空心型钢截面示意图 二、施工组织准备工作
1、搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件;钢管必须进行防锈处理,外壁涂防锈漆一道和面漆两道。
2、满堂脚手架搭设,应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵横向扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向水平杆,待立杆校正垂直之后予以固定,并按此要求向上搭设。
钢管脚手架立杆垂直度应≤1/300,且不大于50mm;纵向水平钢管的水平偏差≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。 三、脚手架搭设的安全技术措施
1、脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。
2、脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。 3、脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。
4、脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。
5、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/m2。
6、控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N·m范围内。
6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
7、保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。
四、脚手架拆除的安全技术措施
1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。
2、拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。
3、拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,
满堂脚手架搭设施工方案