目 录
一、可燃气控测器单位含义 ?????????????2
二、一氧化碳探测器单位含义 ?????????????3
三、国家标准 ?????????????3
四、探测器使用方法 及注意事项 ??????????4
五、探头分布图 ????????????5
1
一、可燃气探测器单位0-100 LEL% 的含义
“LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称\。英文:Lower Explosion Limited。
空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。具体指标如下:
若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度≤ 爆炸下限 20 % (体积比,下同);
若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。 气体检测仪的检测范围
可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。英文:Upper Explosion Limited。 爆炸下限LEL是可燃气体报警器和可燃气体检测仪的一个重要指标。如果环境中的可燃气体处于爆炸 下限和爆炸上限之间,并有以下三个条件成立,就会发生爆炸。1 可燃物(燃气);2 助燃物(氧气);3 点火源(温度)。报警浓度一般设定在爆炸下限的“25%LEL”以下。固定式可燃气体检测仪的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”到底是什么意思呢? 我们来举例说明,例如焦炉煤气的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的焦炉煤气的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达
“100%LEL”报警点时,相当于此时焦炉煤气的含量为“5%”体积比。当可
2
燃气体检测仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时焦炉煤气的含量为“1.25%”体积比。
所以,您不必担心可燃气体检测仪报警后是不是随时就会有危险了,它离达到爆炸还有一定的距离。马上采取相应的措施,比如开启排气扇或是切断一些阀门或者开启喷淋系统等,爆炸的危险就不会出现。离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距进行报警,这样才会起到报警提示的作用.
二、一氧化碳气体报警器中单位PPM的含义
体积浓度
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,
-6
常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10。
即 1ppm=10-6=一百万分之一
气体检测浓度单位mg/m3与ppm的关系
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按中国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,中国的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
它与ppm的换算关系是:
X=M.C/22.4
C=22.4X/M
式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。
3
例如:一氧化碳的分子量为28
由上式可得出1PPM=22.4*X/28
即1PPM为每m3当前气体中含有的一氧化碳气体为1.25mg.
三、国家相关标准
国家相关标准对气体报警器报警点设置的要求:
中华人民共和国国家标准 GB15322《可燃气体探测器》 浓度设定值范围:(供参考)
适用气体种类 可燃气体 报警浓度设定值范围 低限1%LEL~25%LEL 高限50% 人工煤气(氢气) 低限125PPM-750PPM 高限1250PPM 人工煤气(一氧化碳) 低限50PPM-300PPM 高限500PPM 四、探测器使用方法及注意事项 1、检测元件与补偿元件的使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下,可延长其使用寿命。 2、对于有试验按钮的报警器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。 3、应经常检查检测器有无意外进水。检测器透气罩在仪表检测时,应取下清洗,防止堵塞。 4、检测器为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用。检测器不得在含硫的场合使用。检测器应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用,否则,有可能烧坏元件。 5、气体探测器报警时应马上采取相应的措施,比如开启排气扇或是切断一些阀门或者开启喷淋系统等.
4
五、探头分布图 焦炉可燃气体探测器分布: 二号炉 一号炉 19号 18号 17号 16号 15号 14号 13号 12号 11号 20号 控制室 10 号 9 号 8 号 7 号 6 号 5 号 4 号 3 号 2 号 1 号 一氧化碳探测器分布: 二号炉 一号炉 6号 5号 4号 控制室 3号 2号 1号 控制室:一氧化碳探头。 5