新版电力安全工作规程
电气部分
:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
Document number
电力安全工作规程
发电厂和变电站电气部分
GB26860-2011
2011-07-29发布,2012-06-01实施
目 次
1范围 3 3 3
4 5 9 7 11 3 4 17
18 9 9 20
电气第二种工作票格式 24 电气带电作业工作票格式 26 电气事故应急抢修单格式 27
绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 28
电气倒闸操作票格式 34
前 言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB/T -2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。
本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。
本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。
电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分
1.范围
本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。
本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T -1994 电工术语 高压开关设备(IEC 60050(IEV)1994,NEQ) GB/T -2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3.术语和定义
GB/T -1994 、GB/T 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。 发电厂[站]electrical generating station
由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。
[GB/T —2008,定义中的601-03-01]
变电站(电力系统的)substation (of a power system)
电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。
[GB/T —2008,定义中的601-03-02] 电力线路 electric line
在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施 [GB/T —2008,定义中的601-03-03] 断路器 circuit-breaker
能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。
注:改写GB/T —2008,定义
隔离开关 disconnector
在分位时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸。
GB/T -1994,定义 低[电]压 low voltage;LV
用于配电交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T -2008,定义中的601-01-26] 高[电]压 high voltage HV
① 通常指超过低压的电压等级。
② 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T -2008,定义中的601-01-27]
运用中的电气设备 operating electrical equipment
全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4作业要求 工作人员
4.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。
4.1.2具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。
4.1.3具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 作业现场
4.2.1作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。
4.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人检查、补充或更换。 作业措施
4.3.1 在电气设备上工作中应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 4.3.2 在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。
4.3.3 在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。 其他要求
4.4.1作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。
4.4.2在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 5安全组织措施 一般要求
5.1.1安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。
5.1.2工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作总结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 5.1.3除需填用工作票的工作外其他可采用口头或电话命令方式。 工作票种类
5.2.1需要高压设备停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票(见附录A)
5.2.2大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二中工作票(见附录B)
表1 设备不停电时的安全距离 电压等级kV 10及以下 20、35 66、110 220 330 500 750 1000 ±50及以下 ±500 ±660 ±800 注1:表中未列电压等级按高一档电压等级安全距离。 注2:执行10kV的安全距离。
安全距离m 7.20a