最新资料欢迎阅读
安全技术保障措施、临时用电方案
一、组织保证:建立安全保证体系,切实落实安全生产责任制,设置安全生产领导小组,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。
二、资金和信息保证:(1)保证足够的安全生产资金投入和物资投入。(2)建立完整、可靠的安全生产信息系统,保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。
三、安全技术保证:(1)在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须由专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。(2)季节施工时,认真落实季节施工安全防护措施,做好与气象台的联系工作,雨季施工有专人负责发布天气预报,并及时通报全体施工人员。储备足够的水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用材料,做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织相关人员昼夜值班及时采取应急措施。风雨过后,要对现场的大型机具、临时设施、用电线路等进行全面的检查,当确认安全无误后方可继续施工。(3)新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行平整、加固,地基承载力满足要求。(4)吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区。吊装施工时要设专人定点收听天气预报,当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。(5)施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员,作业人员施工前必须检查身体,对患有不宜高空作业疾病的人员不得安排高空作业。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。吊索具的配备做到齐全、规范、有效,使用前和使用过程中必须经检查合格方可使用。吊装作业时必须统一号令,明确指挥,密切配合。构件吊装时,当构件脱离地面时,暂停起吊,全面检查吊索具、卡具等,确保各方面安全可靠后方能起吊。(6)吊装的构件应尽可能在地面组装,做好组装平台并保证其强度,组装完的构件要采取可靠的防倾倒措施。电焊、高强螺栓等连接工序的高空作业时,必须设临边防护及可靠的安全措施。作业时必须系挂好安全带,穿防滑鞋,如需在构件上行走时则在构件上必须预先
1
最新资料欢迎阅读 挂设钢丝缆绳,且钢丝绳用花篮螺栓拉紧以确保安全。并在操作行走时将安全带扣挂于安全缆绳上。作业人员应从规定的通道和走道通行,不得在非规定通道攀爬。(7)禁止在高空抛掷任何物件,传递物件用绳拴牢。高处作业中的螺杆、螺帽、手动工具、焊条、切割块等必须放在完好的工具袋内,并将工具袋系好固定,不得随意放置,以免物件发生坠落打击伤害。(8)现场焊接时,要制作专用挡风斗,对火花采取接火器接取火花等严密的处理措施,以防火灾、烫伤等,下雨天不得露天进行焊接作业。(9)焊接操作时,施工场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离,下雨时应停止露天焊接作业。电焊机外壳必须接地良好,其电源的拆装应由专业电工进行,并应设单独的开关,开关放在防雨的闸箱内。焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作应站在绝缘板或木板上。更换场地或移动把线时应切断电源,不得手持把线爬梯登高。划分动火区域,现场动火作业必须执行审批制度,并明确 一、
二、三级动火作业手续,落实好防火监护人员。电焊工在动用明火时必须随身带好“二证”(电焊工操作证、动火许可证)“一器”(消防灭火器)“一监护”(监护人职责交底书)。气割作业场所必须清除易燃易爆物品,乙炔气和氧气存放距离不得小于2m,使用时两者不得少于10m、(10)施工时应尽量避免交叉作业,如不得不交叉作业时,亦应避开同一垂直方向作业,否则应设置安全防护层。(11)施工现场应整齐、清洁,设备材料、配件按指定地点堆放,并按指定道路行走,不准从危险地区通行,不能从起吊物下通过,与运转中的机器保持距离。下班前或工作结束后要切断电源,检查操作地点,确认安全后,方可离开。(12)现场使用的油料、油漆必须设置专人进行保管,防腐涂装施工所用的材料大多为易燃品,大部分溶剂有不同程度的毒性,为此,防火、防爆、防毒是至关重要的,应予以高度的重视和关注。防腐涂料施工中使用擦过溶剂和涂料的棉纱、棉布等物品应存放在带盖的铁桶内,并定期处理。
晋城PC(建筑工业化)工厂项目标准化厂房定制化建设项目施工二标段临时用电方案山西六建集团有限公司晋城PC(建筑工业化)工厂项目标准化厂房定制化建设项目施工二标段项目部xx年7月5日 一、施工现场临时用电方案编制依据
1
最新资料欢迎阅读 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 2、其他有关的国家现行规范、标准和规程规定。 3、本工程施工机械计划。
二、施工现场临时电源及变配电室设置配电室应符合以下要求: 1、成排配电柜两端与重复接地线及保护零线做电气连接。 2、配电室自然通风良好,并采取防雨和防动物出入措施。 3、配电柜采用单列布置,操作通道宽度应不小于
1、5m,配电柜后面的维护通道宽度应不小于0、8m,侧面的维护通道宽度应不小于1m,配电室天棚距地面应不低于3m。 4、配电室的门向外开,并配锁。 5、配电室内裸母线与地面垂直距离小于
2、5m时,采用遮拦隔离,配电装置的上端距天棚不小于0、5m。 6、配电室要配置砂箱和绝缘灭火器。
7、配电柜应设有功、无功电度表,并分路装社电流、电压表,计数电度表的电流互感器与电流表的互感器应分开,单独安装。
8、配电屏应按要求装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 9、各回路应编号,并标明用途。
10、配电屏或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电由专人负责。 三、施工现场临时用电接地保护
1、重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱、电路末端、塔吊轨道等处。
2、如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度 2、5m间距5m,至少二根
3、接地体连线采用-404镀锌扁钢不少长度10m。 4、扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。 5、接地连线距地面-0、8m。
6、实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。
四、施工现场临时用电防雷保护施工现场有两台塔吊,均带有避雷器,本工程施工场地都在其保护范围之内,并且在塔吊拆除后,施工现场仍在避雷针已安装
1
最新资料欢迎阅读 完毕的本建筑物的保护范围之内,因此施工现场不再设置其它专门的防雷装置。 五、安全用电管理措施
1、为确保现场临时用电安全,建立项目安全保证及监督体系,并且施工队配有专职安全员,施工班组配有兼职安全员。
2、安全技术交底制根据安全措施要求和现场实际情况,作业前各级管理人员需对本次作业中需注意的安全问题逐级进行书面交底。
3、班前检查制安全工程师在作业前必须督促与检查施工方对各项临时用电规章制度的落实情况。
4、定期检查与隐患整改制项目部每周要组织一次安全检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并做好安全隐患整改各项记录。 5、临时用电线路、设备维护、拆除及维修制在对临时用电线路、设备进行维护、拆除及维修时要严格按照公司既定的制度进行,坚决杜绝违章作业。 6、管理人员和特种作业人员实行年审制每年由总部统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥及作业。
7、临时用电奖罚与事故报告制对违章作业、指挥的人员及有良好表现的人员按照《奖罚条例》进行奖罚,对项目经理按《安全生产责任状》进行奖罚。已发生的事故要及时上报总部,建立备案,总结教训。
8、危急情况停工制一旦出现危机作业人员生命财产的安全隐患,要立即停工,同时立即报告总部,及时采取措施排除险情。
9、持证上岗制特殊工种作业人员必须持有上岗操作证,严禁无证操作,必要时给予严厉的处罚,坚决杜绝事故隐患。
10、安全培训制对所有管理人员及现场作业人员安排计划进行系统、规范的临时用电培训。同时根据施工的实际情况,进行现场随时培训。六、施工现场临时用电方案特殊说明
1、如果总箱间在平时不并联的情况下设联络开关,则必须有闭锁措施,防止造成短路或高压反送事故。
2、施工现场临时用电方案配电线路设计采用电缆已考虑到总电源位置、线路压降及电缆用量等因素,如特殊需要可进行补充设计。
3、小型机械如套丝机、振动器等可适量增减调整,不影响安全用电。振动
1
最新资料欢迎阅读 设备随楼层施工移动必须设流动配电箱。
4、对焊机、电渣焊等380V单相大型用电设备,放在同一配电箱,用四芯电缆,可以不设工作零线,可以尽量均衡配置三相负载,防止单相过载造成变压器中性点偏移或变压器超负荷。
5、施工现场临时用电方案设计选择的电缆均为铜芯电缆,如换用铝芯电缆,其截面应增大一级。
山西六建集团有限公司 晋城PC建设项目二标段项目部全文结束》》年7月5日