照明多回路插接小母线等,所有固定、支承、绝缘用的附件均属于布线系统的范畴。
?用电设备电气部分:包括电动机、电加热器、电光源等控制设备。建筑物的照明灯具、装饰灯具和开关插座
以及供给建筑智能化工程的电源均属建筑用电设备的电气部分。
?P.98~99二、施工特征(一)~(三)。 ?在土建施工时要做好预埋预留工作
?电气照明工程要与建筑装饰装修配合协调
?变配电工程,要先于其他建筑设备安装工程完工,.并进行通电交工。 ?P.100(五)注意事项之2、3;工程的验收之(一)(二)。 ?建筑电气工程是一个单位工程的分部工程
?独立于建筑群外的为各建筑物供电的变配电所,是一个建筑电气单位工程,可进行单独的竣工验收。 ?P.100~101(二)具体的质量要求之2、3、4、5、6、8。
?安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸的要求。 ?设备、器具的安浆位臵符合设计图纸的布臵要求。
?布线系统敷设的方式、敷设的部位、敷设的路径应符合施工设计图纸要求,固定的方法、固定用的器材及其
位臵的确定,应符台相关规范的规定。
?带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。
?共用接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装臵接地电阻值的规定,以满足最小值要求为准。 ?交接试验是建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通
电投入运行。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行。
?P.101三、(一)通电试运行的基本条件之1、2、3、4、5、6。 ?工程已全部完工
?交接试验报告的结论为合格可以受电
?供电部门检查符合要求,结论为可以受电。 ?通电试运行方案并经监理单位确认。 ?制订了防范用的应急预案
?试运行前安全交底和技术交底已完成。
?P.102(二)之3是电气与土建整体配合叙述。 ?要与土建施工计划衔接好,不致发生缺少预留预埋
?在技术上主要做好土建桩基施工时的接地装臵的连接导通,使防雷、防触电有可靠保证。 ?做好布线系统的各类防火封堵.
?明确规定的绝缘检测工作,杜绝因绝缘不良使新建工程发生严重的漏电现象而引发次生灾害。 ?所有装臵、布线系统及器具的固定要可靠,对大型灯具和较重的吊点要作过载试验。 ?P.102章节标题下第三~六行--空气调节的定义。
?空气调节,就是采用专用设备对空气进行处理,为室内或密闭空间制造人工环境,使其空气的温度、湿度、
流速、洁净度达到生活或生产所需的要求。
?P.103倒数第三行--风管系统施工内容。
?通风与空调工程的一般施工程序:施工前的准备一风管、部件、法竺的预制和组装斗风管、部件、法兰的预
制和组装的中间质量验收一支吊架制作安装一风管系统安装一通风空调设备安装一空调水系统管道安装一通风空调设备试运转、单机调试一风管、部件及空词设备绝热施工一通风与空词工程系统调试一通风与空调工
程竣工验收一通风与空调工程综合效能测定与调整(建设单位负责)。
?风管系统的施工包括风管、风管配件、风管部件、风管法兰的制作与组装。 ?P.104 3.通风设备安装的要求下两行。
?通风与空调工程设备安装包括通风机,空调机组,除尘器,整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵),
制冷附属设备以及冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备等。
?P.105(三)测定与调整之4,防排烟验收—消防验收内容之一。
?通风与空调系统联合试运转及调试由施工单位负责组织实施,设计单位、监理和建设单位参与。
?由建设单位负责,设计、施工单位配合,进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环
境的要求。
?空调系统带冷(热)源的正常联合试运转,不应少于8小时。
?防排烟系统与火灾自动报警系统联合试运行及调试后,控制功能应正常,信号应正确,风量、正压必须符合
设计与消防规范的规定。
?P.105 一、风管系统组成之1、2。
?风管系统按其系统的工作压力(P)划分为三个类别:系统工作压力
为中压系统;P>l5OOPa为高压系统。
P≤500Pa为低压系统;500Pa
?P.106第1~3行;第12~17行;三、技术要求之3、5、6,第6条最重要!
?风管及部件的板材厚度与材质应符合施工质量验收规范规定。非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料,
具有保温性能的风管内部绝热材料应习i低于GB8624-1997中规定的难燃Bl级.所用胶粘剂应与其管材材质栩匹配,且对人体无害,符合环保要求。
?施工中,金属风管如果钢板的厚度不符合要求,咬口形式选择不当,没有按照规范要求采取加固措施,或加
固的方式、方法不当,会造成金属风管刚度不够,易出现管壁不平整,风管在两个吊架之间易出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声,造成环境污染;风管产生疲劳破坏,影响风管的使用寿命。又如非金属复合板风管,若板材的外层的铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、胶粘剂量不足或过稠,都会造成风管漏气,而造成系统风量不足、冷量或热量损失,达不到预期的使用效果。
?低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不台格时,说明风管加工质
量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%.且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。
?P.107第2~5行,防火封堵。
?施工中往往由于未能及时配合土建施工进行预留预埋,或者在图纸变更时,没有及时核对.导致预埋管或防
护套管遗漏,或者施工人员不了解规范要求,而选择钢板厚度有误,或者套管之间的缝隙选用不合格的材料进行封堵,甚至没有进行封堵,一旦发生火灾,不能有效防止火焰或烟气透过,火灾将会蔓延,有些封堵材料燃烧后还会产生毒气,造成对人体有害或物资损失。预埋管或防护套管钢板厚度不够,容易变形并导致后期风管安装及调整困难,且不能修补。又如:在防排烟系统或风管输送高温气体、易燃、易爆气体或穿越易燃、易爆环境的镀锌钢板风管施工时,若技术管理人员未能及时交底,或操作人员没有设臵接地或接地不合格,一旦有静电产生,将导致管道内的易燃、易爆气体,或易燃、易爆环境产生爆炸,造成严重损失。
?P.107二、净化施工技术要求之1、2、6。
?中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)
?矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁
净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。
?现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级N1~N5级洁净室(区)所
用机组的漏风率不得超过0.6%,N6~N9级不得超过1.O%。
?P.110(三)现场输入设备之1、2;七之2软件内容。
?建筑物内部或建筑群之间的传输网络传输语音、数据、图像以及各类控制信号。
?电量传感器:常用的电量变送器有电压、电流、频率、有功功率、功率因数变送器等。 ?非电量传感器:有温度、湿度、压力、液位和流量传感器等。 ?电动风门驱动器用来调节风门,以调节风管的风量和风压。
?软件:系统软件、应用软件和测试软件等。例如:建筑智能化系统应用软件有办公软件、物业管理软件和系
统集成软件等。
?P.111~112三、建筑智能化工程实施界面的划分1~3谁供货?谁集成?谁协调?
?建筑智能化工程实施界面的划分建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检
测验收的全过程中。避免施工过程中出现扯皮和影响工程进度。
?设备、材料采购供应界面的划分(谁供货)
?大型设备接口界面的确定(谁集成)如果建筑设备监控系统和大型设备的控制系统都具有相同的通信协议和
标准接口,就可以直接进行通信。当设备的控制采用非标准通信协议时,则需要设备供应商提供数据格式,由建筑设备监控系统
?建筑智能化系统施工界面的确定(谁协调) ?P.112四、产品质量检查之4,进口设备要求。
?进口设备应提供质量合格证明、还应提供原产地证明和商检证明。 ?P.113(五)线缆和光缆施工技术要点之1;系统集成要求之2。
?现场控制器与各类监控直的连接,模拟信号应采用屏蔽线,且在现场控制器侧一点接地。数字信号可采用普
通线材,在强干扰环境中或远距离传输时,宜选用光纤。
?综合布线系统所选用的线缆、连接硬件、跳接线等类别必须一致。 ?综合布线的同一条4对双绞线只能终接1个I/()信息插座。
?建筑智能化系统集成要求建筑智能化系统集成可根据不同的需求分别集成,条件成熟的子系统先集成。 ?P.114二、系统检测方法之3;三、调试检测要求之(三)。
?常用检测方法包括使用仪表和鲢具测量、比对法、模拟测试法、黑箱法等。
?综合布线系统检测综合布线系统性能检测:光纤布线应全部检测,双绞线布线以不低于10%的比例进行随机
抽样检测,抽样点必须包括最远布线点。
?P.115黑体字下三行--消防验收目的。
?消防验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配臵是否已获审核批准的消防设计的要求,消防验收的结论是
判定消防工程是否可以投入使用的唯一依据。
?P.116人员密集场所、特殊建设工程的内容。验收与备案的区别。 ?P.117验收应具备条件之3,强调是建设单位!见P.285 。
?施工单位(应该是建设单位)已委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得检测资料。
P.117:P.189矛盾
消防工程验收提交材料不一致
?经上消防局网站查询,P.117(二)内容基本正确。增加两条: ?7,建设工程消防审核意见书(包括变更审核意见书); ?8,其它因项目特殊性需要增加的其它报审材料。
?隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
?P.118~119 P.118最后三行和P.119前四行--消防工程专用产品符合的要求;消防工程通用产品的标准。注
意检测方的不同。
?消防工程专用产品其生产必须符合国家标准或行业标准的规定,质量应经国家消防产品质量监督检验中心检
测合格。
?消防工程通用产品必须符合国家标准或行业标准的规定,经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格。 ?P.119五、安全责任之3,涉及现场消防制度。
?建立施工现场消防安全责任制度.确定消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训,落实动火、用电、
易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。倮证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。
?P.120一、水灭火系统之3的(1)(2),注意温度要求之不同。 ?湿式系统通常适用于室内温度不低于4℃且不高于70℃的环境。 ?干式系统可用于温度低于4℃或高于70℃的场所。
?P.121二、泡沫灭火系统之2、3,以20倍为界;五、防排烟系统作用之第一二行。 ?低倍数泡沫是指体积膨胀小于20倍的泡沫 ?发泡倍数为20倍及以上的泡沫称为高倍数泡沫
P.121~122六、火灾探测报警系统之1第一行。
?火灾自动报警系统基本形式有区域报警系统、集中报管系统、控制中心报警系统。
P.122~126电梯安装技术综述
?一、报装;二、安全技术措施;三、三检制;四、二个参数、四大部件;
?五、井道、机房具体要求;六、电气要求、验收条件、验收要求;全部是新增加的内容! ?P.122~123电梯安装前履行手续之第一段;二、施工程序之第一段;(二)安全技术措施要点之1~3。
?电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或设区的市的特种
设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
?井道内有交叉作业,现场危险源较多,在施工过程中,根据施工程序要制定防范施工中安全事故的安全技术
措施。
?层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设臵坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2m ?用临时盖板封堵机房预留孔,
?电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用。 ?P.123三、电梯三检制内容,注意检测方是谁? ?电梯安装单位自检试运行结束
?电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试的结果负责。
?国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验,检验检测机构按照安全技术规范
的要求进行监督检验。
?P.123了解电梯安装要求之二、电梯主要参数两个及单位。 ?电梯的主要参数电梯的主参数包括额定载重量和额定速度。 ?P.124~125电梯基本构成的四大部分;电梯井道之3(1)(5)(6);机房要求之(1)(2)。 ?电梯的基本构成从空间占位看,电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。 ?所有层门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门)
?井道内应设臵永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于501x,井道最高点
和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间的灯间距离不超过7m,并分别在机房和底坑各设臵一控制开关。
?机房应有良好的防渗水、防漏水措施。
?机房内应当设臵永久性电气照明,地板表面的照度不应低于200lx。
?P.126电梯电气装置要求之1、2;电梯验收条件之1、2;电梯验收要求之1、2、5。
?所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。接地支线应分别直接接至接地
干线的接线柱上,不得互相连接后再接地。
?导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须符合有关规定。 ?机房或者机器设备间的空气温度保持在5~40℃之间 ?电源输入电压波动在额定电压值士7%的范围内。
?电梯的安全部件的试验必须符合技术文件和有关规范的要求。
?当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。 ?电梯运行试验合格,按规定每小时运行次数(每天不少于8小时)检验可靠程度。
P.300~301计量器具的基本概念之1(定义)、2(四性)、4(1)(3)。
?计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装臵、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。 ?计量器具具有准确性、统一性、溯源性、法制性四个特点。
P.301对计量器具使用管理规定之第十六条规定--针对进口计量器具,为销售目的。使用计量器具应注意之1(两条要求)。
?《计量法》第十六条规定:“进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。” ?计量器具是工程施工中安装和判断质量是否符合规定的重要工具,直接影响工程质量。
?检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象胼能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合
格证书。
P.302使用计量器具应注意之3--计量检测设备处于封存(3)封存;之5、9。结论:
?只要计量器具处于“封存”状态,一律视作“不合格”,不得使用!必须经过相关部门计量检定合格后方可投入
使用!(知识点)
?计量检测设备应有明是的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。 ?封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
?封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用。 ?P.303 1.强制检定的特性之(1)(5);非强制检定的特性之(2)(5)。比较施工单位应如何做?
?强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行。使用强制检定的计量器具的单位和个人,都必须按照规定申
请检定。
?强制检定是固定检定关系,定点送检,实行定点定期的检定,使用单位没有选择的余地。
?非强制检定由使用单位自行依法管理,政府计量行政部门只侧重于对其依法管理的情况进行监督检查。 ?施工单位的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则,计量器具可送交工程所在地具有相应资质的
计量检定机构检定,不受行政区划和部门管辖的限制。
?P.304(一)认真执法之第一二行;项目部的计量器具记住A、C类计量器具名称,剩下的就是B类。 ?建立项目部计量器具的目录和管理台账。
?A-为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具,如:一级平晶、水平仪检县、千分表检具;
列入国家强制检定目录的工作计量器具i如:兆欧表、接她电阻测量仪等。
?C-为一次性检定的计量器具,如:钢直尺、样板等。 ?P.304《电力法》下第五行,管理原则三句话。 ?管理原则是实行安全用电、节约用电、计划用电。