35kV变电站主变增容改造工程可行性研究报告
35kV变电站主变增容改造工程
可行性研究报告
35kV变电站主变增容改造工程可行性研究报告
目 录
1 概 述 ........................................................................................................................................................... 1
1.1 设计依据 ......................................................................................................................................... 1 1.2 设计水平年 ..................................................................................................................................... 1 1.3 工程概况 ......................................................................................................................................... 1 1.4主要设计原则 .................................................................................................................................. 2 1.5 设计范围 ......................................................................................................................................... 2 1.6主要经济指标 .................................................................................................................................. 2 2 电力系统 ..................................................................................................................................................... 2
2.1 电力系统现状 .................................................................................................................................. 2 2.2 负荷预测 .......................................................................................................................................... 2 2.3工程建设的必要性 ........................................................................................................................... 3 3 电气一次部分 ............................................................................................................................................. 4
3.1电气主接线 ...................................................................................................................................... 4 3.2主要设备选择 .................................................................................................................................. 5 3.3电气平面布置及配电装置选择 ...................................................................................................... 6 3.4 绝缘配合 ......................................................................................................................................... 7 3.5防雷接地 .......................................................................................................................................... 7 3.6 全站照明 ......................................................................................................................................... 7 3.7 电缆设施 ......................................................................................................................................... 7 3.8 施工过渡方案 ................................................................................................................................. 8 4 电气二次部分 ............................................................................................................................................. 8
4.1 概况 ................................................................................................................................................. 8 4.2 控制保护方式 ................................................................................................................................. 8 4.3 测量与计量 ................................................................................................................................... 10 4.4 图像监视及火灾报警系统 ........................................................................................................... 10 4.5 全站时间同步系统 ....................................................................................................................... 11 4.6 计算机监控系统 ........................................................................................................................... 11 4.7 直流系统及所用电系统 ............................................................................................................... 12 4.8 二次设备的接地、防雷、抗干扰 ............................................................................................... 13 5 土建部分 ................................................................................................................................................... 13
5.1 变电站概况 ................................................................................................................................... 13 5.2 征地要求 ....................................................................................................................................... 14 5.3 站区布置 ....................................................................................................................................... 14 5.4 建(构)筑物 ............................................................................................................................... 14 5.5 消防系统 ....................................................................................................................................... 15 5.6 暖通部分 ....................................................................................................................................... 15 6 附图 ........................................................................................................................................................... 16
0
35kV变电站主变增容改造工程可行性研究报告
1 概 述 1.1 设计依据
1)《沧州电网“十二五”电力发展规划》
2)国家电网科【2011】12号《关于印发<协调统一基建类和生产类标准差异条款>的通知》。
3)国家电网生技《关于印发<国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)>的通知》。 1.2 设计水平年
根据电网规划及负荷增长情况,本项目规划设计水平年取2014年,远景水平年取2020年。 1.3 工程概况
35kV常庄变电站位于常庄供电区域内,建于1999年,为户外简易站,10kV供电设施位于室外,变电站围墙呈矩形布置,南北长50米,东西向78.5米,原变电站东西向占用33m,西侧有45.5m宽空地,架构、设备支架杆均为混凝土杆,设备基础为混凝土独立基础。设备区地面为水泥硬化地面。
本站为二台主变压器,容量为10+5MVA;电压等级35/10kV。35kV主接线:采用单母线接线,进线2回。10kV采用单母线分段接线,6回出线。
该站为农网简易站,10kV供电设施为户外常规布置,现设备经过多年的运行,设备锈蚀、卡塞现象严重,供电安全性和可靠性均得不到保障。该站综自保护生产厂家为石家庄科林,2005年投运,已经运行了8年.
本期主要建设规模如下:
35kV部分:将2#主变由5MVA增容为10MVA,更换35kV断路器3台,新增35kV断路器1台,电压互感器及熔断器3台,更换35kV母线,更换35KV隔离开关4组,将35KV站变由线路侧挪至35KV母线,并添加一组隔离开关。
10kV部分:新建10kV配电室一个, 10kV进出线全部由架空改为电缆进出线。新建10kV框架电容器2套。
电气二次部分:新建主控室一个,更换综自保护一套。
1
35kV变电站主变增容改造工程可行性研究报告
1.4主要设计原则
1) 按国家电网公司输变电工程通用设备及标准物料设计。 1.5 设计范围
35kV常庄变电站2#主变增容及站内改造。 1.6主要经济指标 序号 投资估算 项目名称 (静态) 某县常庄35千伏变1 电站2号主变增容改造工程 2 电力系统 2.1 电力系统现状
2.1.1 某县地区电力系统现状
截止2012年底,某县供电有限责任公司供电面积790平方公里,供电人口37.99万人,售电量4.8175亿kWh,供电可靠率达到99.81%,110kV及以下线损率6.73%,10kV及以下线损率为6.51%,综合电压合格率99.39%,一户一表率100%,2012年全县电网最大负荷116.5MW。
截止2012年底,某县内有220kV站1座,位于县域中部偏西位置,县城城区以东的D类地区,由原于庄-交河220kV线路破口接入系统。该站现有主变1台,主变容量180MVA,由其供电的110kV站共3座,全部位于某县境内且均为公用变电站,变压器5台,主变容量为184.5MVA。3座站中尹官屯110kV站位于C类地区,主要为县城城区供电,乌马营110kV站和潞灌110kV站位于D类地区,为乌马营工业区和D类地区的各乡镇和农村供电。110kV线路5条,总长度72.28km,全部为架空线路。
某县境内有35kV变电站10座,主变20台,总容量为156.15MVA;35kV线路15条,线路总长度为116.61km,全部为架空线路。
某县电网2012年底接线图见图2.1-1。
648 656 新增10MVA主变一台 (动态) 规模 2
35kV变电站主变增容改造工程可行性研究报告
图2.1-1:2012年底某县电网地理接线图
3