建筑玻璃可见光透射比、遮蔽系数检测作业指导书

1检测依据

1.1 《建筑玻璃 可见光透射比 太阳光直接透射比 太阳能总透射比 紫外线透射比及

有关窗玻璃参数的测定》(GB/T2680-1994)

1.2 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) 1.3 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)

1.4 《建筑外立面遮阳设施应用技术规程》(DBJ50/T165-2013) 2适用范围

2.1 用于测定建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数(遮蔽系数)。 3主要仪器设备

3.1 SK-SL500型建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检定系统。 4检测前的准备

4.1 在使用建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统主机前,主机已经在室温环境下放置1小时以上。

4.2 首先连接好主机与计算机的通信电缆,打开计算机,并启动检测软件。再打开主机电源,进行系统的初始化。

4.3 样品尺寸为50mm*50mm样片,最大可为100mm*100mm样片. 5 试验步骤

5.1先打开电脑,然后打开软件。再打开仪器电源,观察软件测试状态栏,复位状况 5.2仪器复位就绪。点击“系统设置/参数设置”,根据样品要求设置实验参数。 5.3将准备好的尺寸为50mm*50mm的样片放入样品仓中,点击“就绪/开始”进行光谱扫描。实验分3个步骤,即透射,正反射,反反射。

5.4做透射时,打开试件仓门,先将需要测试的试件分别放在试件仓内“透射”位置,对于普通玻璃,放置的方向可以不加区分,对于镀膜玻璃检测透射曲线时,未镀膜的一面应对着光束方向。另一端采用与试样同厚度的空气层做参比标准,放置完毕后点击页面中的“确定”,关毕试件仓门。系统将分别对试件在波长范围为280~2500mm内的透射率测试。透射测试完成后,系统将自动弹出检测项目选址框,然后选择反射试验。 5.5做反射时,先将仓门打开将需要测试的试件分别放在试件仓内“反射”位置,检测正反射时,未镀膜的一面应对着光束方向,检测反反射时,镀膜的一面应对着光束方向。另一端采用仪器配置的参比反射镜或白板做参比标准且采用标准镜面反射体作为工作标准例如镀铝镜。然后点击确定进行测试。

5.6对于两层玻璃或三层玻璃的测试,首先按照玻璃的层数在工具栏设置栏系统设置中选择两层或三层玻璃然后根据玻璃由外到内的顺序,按照上面的方法对每层进行测试,即两层测试两次、三层测试三次最后得出测试结果。

1

5.7整个测试过程完毕,结果自动保存,然后点击工具栏中“数据”,选择打印方式,将测试结果打印出来。

5.8系统正常关机步奏:先停止SK-SL500型遮阳系数检定系统主机电源,再关闭计算机电源。

6 试验中注意事项

6.1对于普通玻璃,放置的方向可以不加以区分。对于镀膜玻璃,检测透射曲线时,未镀膜的一面应对着光束方向。检测正反射时,未镀膜的一面应对着光束方向。检测反反射时,镀膜的一面应对着光束方向。

6.2由于波长范围限制,仪器只能进行280~2500nm波长范围的检测,检测范围不能覆盖远红外区4.5~25μm,因此如果委托方要检测包含远红外区4.5~25μm波长的可见光透射比和遮蔽系数,则须由委托方提供相关数据方可进行检测。