基坑监测方案
基坑监测方案
项目负责:
校 对:
审 核:
监测单位:XXXXXX勘察院
监测资质:工程勘察综合类甲级
单位地址:XXXXXXX
目 录
一、项目概述 ............................................................................................................... 2 二、监测目的 ............................................................................................................... 3 三、监测执行规范和依据 ........................................................................................... 3 四、监测项目及内容 ................................................................................................... 4 五、监测点的布设 ....................................................................................................... 4 1.深层土体水平位移监测 ...................................................................................... 4 2.地下水位观观测点 .............................................................................................. 5 3.坑顶沉降及水平位移监测点 .............................................................................. 6 4.冠梁水平位移监测点 .......................................................................................... 6 5.立柱沉降观测点 .................................................................................................. 6 6.支撑轴力监测点 .................................................................................................. 7
第 1 页
基坑监测方案
7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 .............................................................. 7 8.坑外地面沉降监测点 .......................................................................................... 7 六、监测项目的实施 ................................................................................................... 7 1、监测控制网的布设 .............................................................................................. 7 2、深层土体位移(测斜)监测 .............................................................................. 9 3、地下水位监测 .................................................................................................... 10 4、竖向位移观测 .................................................................................................... 11 5、水平位移观测 .................................................................................................... 12 6、钢支撑轴力监测 ................................................................................................ 12 七、监测周期、频率 ................................................................................................. 13 八、监测控制指标(报警值) ................................................................................. 14 九、监测设备 ............................................................................................................. 14 十、本工程监测人员的配备 ..................................................................................... 14 十一、监测成果反馈 ................................................................................................. 15 十二、质量及安全保证措施 ..................................................................................... 15
附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图
一、项目概述
本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。
本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。
基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。
第 2 页
基坑监测方案
按照有关规范,本基坑安全等级为二级。
二、监测目的
通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素
由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。
②、验证设计、指导施工
通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。
③、保障业主及相关社会利益
通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。
④、积累地区性基础工程施工经验
通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。
三、监测执行规范和依据
①、《工程测量规范》(GB50026-2007)
②、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) ③、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) ④、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) ⑤、《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) ⑥、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003);
⑦、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ⑧、本工程地质勘察报告、基坑围护设计方案; ⑨、本工程基坑监测合同。
第 3 页
基坑监测方案
四、监测项目及内容
根据本基坑围护设计方案结合周边环境情况,依据基坑监测相关规范要求,确定本基坑监测内容及数量如下:
①、深层土体水平位移监测(测斜孔)19个; ②、地下水位监测孔19个; ③、冠梁水平位移监测点19个; ④、坑顶沉降及水平位移监测点19个; ⑤、立柱沉降观测点25个; ⑥、支撑轴力监测点32个;
⑦、周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点27个; ⑧、坑外地表沉降观测点6组。
五、监测点的布设
依据设计要求及基坑周边环境情况,布设各种监测点如下:
1.深层土体水平位移监测
本工程设置深层土体水平位移监测19个,编号从CX1-CX19。设计孔深20.0m。 ①监测的内容
监测围护结构的土体位移情况。 ②测点的布设与保护
测斜管的埋设流程为:定位放样→钻机成孔→埋放测斜管→校准测斜管方位→中粗砂封孔→做孔口保护→测读初始值。首先在围护桩(或连续墙、土层)上钻孔,钻机成孔的直径为?110mm以上;然后将在地面连接好的测斜管放入孔内,校准测斜管方位,保证有一对凹槽与基坑边缘垂直;测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆;孔口周围采用水泥抹平,砖砌回形围档。并用红漆醒目标示出其位置及编号。
第 4 页
基坑监测方案
测斜现场布设图
2.地下水位观观测点
在基坑四周及基坑为布设19个地下水位观测孔,编号为W1~W19。 1)监测的内容
监测基坑周边地下水位变化情况。 2)测点的布设与保护
地下水位管的埋设遵循以下步骤:
② 、成孔:在预布设的位置钻孔,钻头的直径为Φ130;
②、水位管加工:水位管的原材料为内径Φ50的PVC管。为保证PVC管的透水性,在PVC管底部端3m范围内的测管每隔20cm打一小孔,便于地下水进入管中,同时用土工布滤网包裹该段管子以免管外土粒进入管中。水位管的长度设置为8米。
③、水位管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放已经加工好的水位管,确保有滤孔端向下,水位观测孔应高出地面0.5m。
④、封孔:在地下水位观测孔井管吊入孔后,立即在水位孔管的外围以中粗砂封孔,地表下2m长范围内管外孔隙用粘性土封堵,避免地表水流入管中。
⑤、洗井:在下管、封孔结束后,应及时采用清水进行洗井。洗井的质量应符合现行行业标准《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13)的有关规定。并做好洗井记录。(见水位管埋设图、水位孔效果图)
第 5 页