新郑片烟醇化库区建设项目二标段
电动吊篮安全专项施工方案
编 制:
审 核:
审 批:
二〇一七年二月
目录
一、工程概况..........................................2 二、现场准备和人员准备工作............................2 三、编制依据..........................................3 四、电动吊篮性能介绍及施工过程........................5 五、安全施工管理及相关安全措施........................6 六、吊篮施工对成品保护工作...........................13
一、工程概况 1.1工程简介
新郑片烟醇化库区建造设项目二标段,位于新郑市新港产业集聚区中兴大道和新孟路(庆安路)交叉口东南角。具体包括4、5、9、10、14、15#库及大门2等建筑物。本工程为框架结构,库房地下一层夹层,地上三层。总建筑高度16.5 m,建筑东西向长93.6 m,南北向宽58.4 m,建筑面积均17360㎡。 1.2安装情况:
考虑到本工程三层最大高度16.9M,吊篮悬臂机构需要布置在屋面如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。可将吊篮的前支架支于砼女儿墙上,要求屋面女儿墙混凝土强度必须大100%,宽度必须大于等于200mm,下方垫方木,横向加以固定。
二、现场准备和人员准备工作
2.1吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场(根据施工进度考虑每个楼不能少于10组吊篮)。
2.2施工现场安全接入380V电源。
2.3为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。
2.4建筑物顶部具备基本平整条件(斜屋面如有需要应预埋构件),杂物需清扫并清运。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。
2.5建筑物顶部及外挑吊篮层临边如有其它杂物应清理干净,便于吊篮安装或移动安全。
2.6吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。
2.7搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。
2.8操作人员必须戴好安全帽、系好安全带(安全带挂于安全绳上)。
2.9操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训掌握吊篮操作的有关规定。
2.10操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2.11严禁操作人员违章操作。
2.12操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 三、编制依据
《起重机安全规程》(GB6067-2010) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)
《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93)
《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《危险性较大的分部分项工程安全管理用法》建安(2009) 四、电动吊篮性能介绍及施工过程 4.1结构简介:
4.1.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳及安全钢丝绳从悬臂前端垂放下,每台吊篮2个悬臂。
4.1.2按吊篮所需长度拼接吊篮平台,吊篮体组装后在吊篮两侧分别安装提升机、安全锁、限位开关,中间装有电控箱。 4.1.3每台吊篮有4根钢丝绳分别从悬臂垂下,2根工作用