v1.0 可编辑可修改 SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材: 同一厂家、规格不大于10000㎡为一批,外观合格卷材中,每批随机取 1卷。
聚氯乙烯(PVC)防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材:同一厂家、规格不大于5000㎡为一批,任取 1卷,在距端部300mm处截取约3m作为试样。 三元乙丙卷材、橡胶防水卷材:同一厂家、规格不大于5000m2为一批,每批抽取 2m。
防水早已不再是一个新鲜的话题,不论是隧道、桥梁、堤坝、道路、建筑还是我们日常居住的房屋,防水都不容忽视,同时,我们日常生活中所使用的电器产品也存在必须直面的防水防潮问题。
用于防水工程的防水材料,其技术性能指标应符合相应的技术规范要求,如地下工程使用的SBS卷材应选用Ⅱ型,抽样检查的项目及技术指标应符合规范要求。这是工程对材料的要求。
防水材料标准的作用,针对生产厂家,提供相应材料的技术指标要求及检测判断方法,针对施工现场材料检验,提供检测及判断方法。
从严格意义来说,技术指标要求应符合规范规定,检测方法及判定按材料标准进行。
三、取样要求 1
v1.0 可编辑可修改 1、石油沥青纸胎油毡
批量:以同一品种、标号、等级的产品每1500卷为一批,不足1500卷者亦按一批计。 抽样:在每批产品中抽取10卷进行卷重检验,全部达到规定时即为合格。在重量检查合格的10卷中取重最轻的,外观面积合格的无接头的一卷作为物理性能试样,若最轻的一卷不符合抽样条件时,可取次轻的一卷,切除距外层卷头后,顺纵向截取长的全幅卷材两块,一块作物理力学性能用,另一块备用。 2、弹性体沥青防水卷材
批量:以同一类型、同一规格10000m为一批,不足10000m时亦可作为一批。
抽样:在每批产品中随机抽取5卷进行卷重、面积、厚度与外观检查,在上述检查合格的卷材中随机抽取1卷,切除距外层卷头后。顺纵向切取长度为的全幅卷材两块,一块用物理力学性能检测用,另一块备用。 3、塑性体沥青防水卷材
批量:以同一类型、同一规格10000m为一批,不足10000m时亦可作为一批。
抽样:在每批产品中随机抽取5卷进行卷重、面积、厚度与外观检查,在上述检查合格的卷材中随机抽取1卷,切除距外层卷头后。顺纵向切取长度为的全幅卷材两块,一块用物理力学性能检测用,另一块备用。 4、改性沥青聚乙烯胎防水卷材
批量:以同一品种、同一规格、同一等级的1000卷为一批量。不足1000卷的亦按一批。 抽样:在每批产品中随机抽取3卷进行卷重、外观、尺寸偏差的检查,在上述检查均合格的产品中任取1卷,在距端部2m处顺纵向截取长度为1m全幅卷材两块。一块用试验用,另一块备用。
5、聚氯乙烯防水卷材
批量:以5000m同类型、同规格的卷材为一批,不满此数时亦按一批计。 2
2
2
2
2
2
v1.0 可编辑可修改 抽样:在每批产品中随机抽取一组3卷进行外观、表面质量的检验,检验合格后任取1卷,在距端部处裁取约3m的卷材两块。一块作物理力学性能试验用,另一块备用。 6、氯化聚乙烯防水卷材
批量:以5000m同类型、同规格的卷材为批,不满此数时亦按一批计。
抽样:在每批产品中随机抽取一组3卷进行外观、表面质量的检验,检验合格后任取1卷,在距端部处裁取约3m的卷材两块。一块作物理力学性能试验用,另一块备用。 7、三元丁橡胶防水卷材
批量:以同规格、同等级的卷材300卷为一批,不足300卷时亦可作一批计。
抽样:在每批产品中任取3卷进行规格尺寸、外观检查,检查合格后任取1卷,在距端部3m处,顺纵向截取长度的全幅卷材两块。一块作检验用,另一块备用。 8、高分子防水材料(第一部分 片材) 批量:以同品种、同规格的5000m片材为一批计。
抽样:在每批产品中随机抽取3卷进行规格尺寸和外观质量检验,在上述检验合格的样品中再随机抽取1卷,在距端部处,顺纵向裁取长度1m的全幅卷材两块。一块作检验用,另一块备用。
9、聚氨酯防水涂料
批量:甲组分5t为一批,不足5t也按一批计。乙组分按产品重量配比相应增加批量。 抽样:按产品配比取样,甲、乙组分样品总量为2kg。 10、水性沥青基防水涂料
批量:以10t为一验收批,不足10t者亦按一批进行抽检。或以每班的生产量为一批进行抽检。
2
2
3
v1.0 可编辑可修改 抽样:任取一桶使之均匀,按上、中、下三个位置,用取样器取出4 kg,等分两等份,分别置于洁净的瓶内,并密封置于5℃至35℃的室内。 11、水性聚氯乙烯焦油防水涂料
批量:以5t为一批量进行检验,不足5t也按一批进行检验。
抽样:任取一桶使之均匀,按上、中、下三个位置,用取样器取出4kg,等分两等份,分别置于洁净的瓶内,并密封置于5℃至35℃的室内。 12、建筑石油沥青
批量:石油沥青以同一产地、同一品种、同一标号,每20t为一验收批,不足20t时亦为一验收批。
抽样:取样时从每个取样单位的不同部位(取样部位应均匀分布)分五处取数量大致相等的洁净试样,共2kg,混合均匀,等分成两等份。 13、水泥基渗透结晶型防水材料
批量:同一类型、型号的50t为一批量,不足50 t的亦可按一批量计。一个批量为一个编号。
抽样:可以在产品包装时,按一定的时间间隔,分10次随机取样;也可在包装后10个不同的部位随机取样。水泥基渗透结晶型防水涂料每次取样10kg;水泥基渗透结晶型防水剂每次取样数量不少于水泥所需的外加剂量。取样后应充分拌合均匀,一分为二,一份按标准进行试验,另一份密封保存一年,以备复验或仲裁用。
14、建筑密封膏(聚氨酯建筑密封膏、聚硫建筑密封膏、丙烯酸建筑密封膏) 批量:以同一等级、同一类型的每1t为一批,不足1t也按一批计。 抽样:抽样方法及数量按照GB3186的规定执行,每组试样数量为。 15、建筑防水沥青嵌缝油膏
4
v1.0 可编辑可修改 批量:以同一标号的产品每2t为一批计,不足2t也按一批计。
抽样:每批随机抽取3件产品,离表皮50mm处各取样1kg,装于密封容器内,一份作试验用,另两份留作备查。 16、聚氯乙烯建筑防水接缝材料
批量:以同一类型、同一型号的产品每1t为一批,不足1t也按一批计。
抽样:抽样按GB3186进行。抽样时取三个试样(每个试样1kg),其中两个试样备用。 17、建筑用硅酮结构密封胶
批量:以同型别的产品每1t为一批,不足1t也按一批计。
抽样:随机抽样。抽取数量1kg。从原包装双组分结构胶中抽样后,应立即另行密封包装。 18、高分子防水材料(第二部分 止水带) 批量:以每月同标记的止水带产量为一批。
抽样:在每批产品中逐一进行规格尺寸和外观质量检验,并在检验合格的样品随机抽取1m的样品进行物理性能试验。
二、常用防水材料:
1、沥青复合胎柔性防水卷材:(1)分批与取样规则:以同一品种、标号、等级的产品每1000卷为一批,不足1000卷者亦按一批验收。从每批中抽取3卷进行检验,从卷重、外观尺寸偏差均合格的产品中任取一卷,作物理力学性能试验。(2)检验评定:A、卷重:对抽取的3卷进行称量,全部达到规定时为卷重合格,若发现低于规定指标时,应在该批产品中再抽3卷进行复验,全部达到规定为卷重合格,若仍有卷重低于规定的卷材,则判该批产品卷重不合格。B、外观、尺寸偏差:卷重合格后,开卷检查外观和尺寸偏差。
5