XXXX供电公司 两进六出环网柜
技术规范书 专用部分 (两进六出)
设计单位:XXXXXXX
2014年3月
总 则
1.1 为进一步规范局属及客户业扩工程新(扩、改)建线路及变电设备(以下简称新设备)接入XXXX配电网的运行维护及管理工作,保证XXXX配电网的安全稳定运行和新设备顺利投产,依据中华人民共和国电力行业标准及国网公司的智能电网总体发展目标,结合XXXX配电网实际,制定本技术协议。
1.2接入XXXX配电网运行的线路及变电设备,必须满足国家法律、法规、行业标准和国家电网公司、XX电力公司、XXXX电业局关于并网管理的有关规定。 1.3本技术协议适用于XXXX配电自动化工程箱式变电站,按照设计图纸统一规定制造箱式变电站。本技术协议适用从设备本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.4供货方所提供的产品为符合工业标准的优质产品。
1.5本技术协议中所提到的标准如遇与供货方执行的标准不一致,按较高标准执行。
一、箱变配置总要求
本工程所指环网柜10kV配电设备,内含10kV配电装置,要求具有配电自动化功能。
环网柜内断路器柜8面,电压互感器柜1面;其中进线柜1面,出线柜1面,电容器柜1面。
DTU装置1套,DTU参数详见技术参数要求部分。 所用设备集成为环网柜供货。 二、 环网柜各部分配置要求: 一)10kV配电装置部分
1、10kV配电装置共计9面柜,其中10面为断路器柜,1面为电压互感器柜。 2、产品主要技术要求 1).使用环境
? 工作环境温度: -40~+80℃ ? 工作环境湿度: 0%~95% ? 工作地点海拔: ≤ 1500 m ? 风压: ≤ 700 Pa ? 风速: ≤ 35 m/s ? 地震烈度: ≤ 8度 2).产品符合下列标准
GB 1984-2003 高压交流断路器
GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关
GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 DL402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
3).断路器本体特性
?额定电压: 12kV ?额定电流: 630A ?额定(1min)工频耐受电压(相间及对地/断口) 42/48kV ?额定雷电冲击耐受电压(相间及对地/断口): 75/85kV
?额定短路开断电流: 20kA ?额定短路关合电流(峰值): 50kA ?额定短时耐受电流(4s): 20kA ?额定峰值耐受电流: 50kA ?额定短路电流开断次数: 30次 ?额定频率: 50Hz ?外壳防护等级: IP3X ?行程: 12±1mm
技术两进六出环网柜更换规范书-专用