变配电室安全隐患及管理

隐患1:

未设置有警示标识

引援依据:《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 具体条款:4.2.3 警告标识(当心触电)

隐患2:

开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015

具体条款:4.2.2 变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫

隐患3:

配电室出入口无挡板

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015

具体条款:4.3.6 出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板。

隐患4:

配电室的门开启方向错误且门的材质达不到防火要求

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015

具体条款:4.3.1 出入口的门为防火门,向外开启,并应装锁,且门锁应便于值班人员在紧急情况下打开。

4.3.2 设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压

间之间的门,应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门。

隐患5:

直通室外的门未设置纱门,外开窗户未设置纱窗

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015

具体条款:4.3.4 地面变配电室的值班室门宜设有纱门,通往室外的门、窗应装有纱门且门上方应装设雨罩。

4.3.3 长度大于7m 的变配电室应有2 个出入口,若两个出口之间的距离超过60m 时,应增设一个中间安全出口。当变配电室采用多层布置时,位于楼上的变配电室至少应设一个出口通向室外的平台或通道,平台应有固定的护栏。

隐患6:

应急照明未设置在顶棚

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015 具体条款:4.2.4 正常照明和应急照明系统应完好。

4.2.5 疏散指示标志灯的持续照明时间应大于30min。

(DB 11527-2008规定:应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚)15删除

隐患7:

绝缘靴未在规定期限内检测

GB 26860电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳等试验绝缘周期为每年一次,高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。

隐患8:

绝缘杆存放方式不符合安全要求/绝缘鞋、绝缘手套未与其他工具分开存放/未检测的绝缘手套存放在工作区内

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015

具体条款:4.5.3 安全工器具应妥善保管,存放在干燥通风的场所,不允许当作其他工具使用,且不合格的安全工器具不得存放在工作现场。部分安全工器具还应符合下列要求:

a) 绝缘杆应悬挂或架在支架上,不应与墙或地面接触。

b) 绝缘手套、绝缘靴应与其他工具仪表分开存放,避免直接碰触尖锐物体。 c) 高压验电器应存放在防潮的匣内或专用袋内。

隐患9:

引援依据:《变配电室安全管理规范》DB 11527-2015 具体条款:5.3 日常运行环境要求

5.3.1 变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的物品,巡视道路畅通。

5.3.2 设备构架、基础无严重腐蚀,房屋不漏雨,无未封堵的孔洞、沟道。

5.3.3 电缆沟盖板齐全,电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水措施完好有效。 5.3.4 变配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置和使用寝具、明火灶具。 5.3.5 各种标志齐全、清楚、正确,设备上不应粘贴与运行无关的标志。 5.3.6 设备间内不应有与其无关的管道和线路通过。

5.3.7 变配电室内严禁烟火,对明火作业应办理审批手续,严加管理。 5.3.8 设备区域内应配有温、湿度计。

5.3.9 有专人值班的变配电室应配备专用电话,电话畅通,时钟准确。

配电室安全管理

变配电室安全隐患及管理隐患1:未设置有警示标识引援依据:《安全标志及其使用导则》GB2894-2008具体条款:4.2.3警告标识(当心触电)隐患2:开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫引援依据:《变配电室安全管理规范》DB11527-2015