机房扩容改造升级方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在机房专用空调区域的外窗采用轻钢龙骨单层双面防火石膏板封堵. 对外的门采用防火玻璃密闭门和钢制密闭门,使机房外面的空气不能轻易进入.

采用专用空调、新风系统,对于进入室内的新鲜空气应进行高效过滤处理。

保证室内正压大于4. 9-9. 8Pa,使室外尘埃不易进入室内. 装饰材料选用不起尘的材料。 吊顶上其四壁抹灰,表面压光镜化。 吊项上、地板下采用防尘漆表面固化处理。 抗干扰设计

磁场对计算机设备的影响是不容忽视的,磁场的强弱直接影响到计算机之间信息的传输,从而造成不可挽回的损失.故机房的设计要严格遵循从以下几点:

选用高效电感镇流器.

机房计算机设备机柜配电电缆采用屏蔽电缆,做好屏蔽接地,有效降低十扰.

强、弱电电缆线槽分不同的线路敷设,线槽之问有足够大于300mm的距离,并做良好的接地.

铝塑板墙面金属吊顶板做好接地处理,具有抗干扰能力. 防水设计

在机房专用空调设备的四周设置50*80高C20混凝土挡水坝,并对挡水坝内的地面及挡水坝做防水处理。空调给水和排水管做好防结露保温,接缝

处确保严密.为了使产生水情能及时处理,在可能产生水的地方(精密空调四周)采用漏水报警系统。 防火设计

根据《建筑内部装饰设计防火规范》规定:计算机房其顶棚和墙面应采用A级装饰材料;地面和其他部位应采用不低于B1级的装饰材料。

机房区材料均为A级燃烧性能,符合国家相关规范规定. 机房内线缆采用阻燃线缆,并线缆管内敷设. 通风、安防等系统与消防联动。 保温、隔热、隔音

专用空调区域采用地板下送风的形式,出风口温度较低,为防下层楼板结露,本层楼地面采用20mm厚橡塑板上铺镀锌钢板的方式做保温处理,新风管道也做保温处理.

主机房区外窗采用轻钢龙骨单层双面防火石膏板封堵,隔墙内填充保温隔热岩棉,以达到保温隔热效果. 3 机房装修系统 吊顶

铝合金方板施工工艺

1)确定吊顶标高和安装水平线,地面水平或顶面水平以作参照.一般方法:可用水准仪侧出;简易方法:可用适当长度的透明塑料管,中问灌水,连接塑料管内两端的水面,两点一线,即为水平线。从地面开始沿墙面垂直向上(或从顶面开始垂直向下)量出工程要求的标高,沿水平线在墙面划线。

2)固定墙角条,分别将墙角条沿水平线用胀管或木骡钉固定在板、墙、

窗帘箱上.

3)确定吊钩位置,确立吊钩数量和定位,并用冲击钻将金属螺栓固定于顶面。

4)连接蝶型吊钩和金属膨胀螺栓,并调节吊钩高度,使龙骨水平并使龙骨的水平高度同墙角线一起正好面板扣入.

5)用水准仪较准,必须达到全部龙骨在一个水平面上,全部龙骨平行,每根龙骨模数在一条直线上.

安装示意图: 地面

抗静电活动地板施工工艺:

1)基层处理与清理→找中、套方、分格、定位弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清擦和打蜡

2)活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%.安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。

3)空调设备下面设防漏水措施:空调机位四周设立50mm高档水坝.挡水坝靠空调侧的地面作防水处理.

4)为防止下层楼板顶面结露,专用空调地板下采用20mm厚保温橡塑板加镀锌钢板做保温层.

安装示意图:

不锈钢踢脚线 保温棉 防静电地板 地面防水、防尘涂料

墙面

铝合金墙面施工工艺

1) 原有旧装修墙面拆除不用的隔墙,用石膏板封堵弃用的门窗洞。 2) 清理墙面,确保墙面基础的平整。

3) 测量安装龙骨的档距,龙骨档距应为400mm,使用木方将龙骨安装固定牢靠。

4) 安装铝合金墙板之前应将需要预埋的开关线、插座线、信息面板线等预先敷设好,同时安装铁质暗盒。 5) 在每档龙骨中间做好保温材料。

6) 静电地板下墙面(铝合金墙板的下口)需全部用石膏板封闭,防止空调冷风的流失。

7) 安装铝合金墙板需将之前预埋的各类线材所用的面板暗盒处留出安装孔,同时按要求留出合理的门洞。 安装示意图:

整体效果图

4 机房电气系统

电气系统 工程范围及任务

1、电气系统范围:机房配电系统,含机房UPS,空调系统、动力系统、照明系统、消防系统。

2、任务要求在工程范围内配电系统的综合设计和施工管理配合,日标是满足配电系统对计算机等负荷用电的可靠性、可控性、冗余度、可扩展性,保障供电系统全年故障率超过十万分的一,可使用率达%e

在系统设计和设备、材料的选用,要以整个系统可靠性的量化指标作为系统设计的原则,在设备配置、工艺、施工、维修、保养、运营管理等各方而都要满足这一目标。在故障时限内,有必要的容错和故障恢复措施,保证不间断的电源供给,使整个系统工作正常、持续,这也是本系统实施的最终目标.

机房UPS配电

主机房UPS系统采用1台艾默生APM90可扩展UPS主机,并配备2个18KVA模块对机房计算机设备负载供电。

机房网络机柜、服务器机柜采用双路UPS电源插座,机柜末端接APC PDU插座。

UPS电源及电缆敷设采用阻燃屏蔽电缆,能减少强电电源对弱电信号线缆的干扰。

强电线路沿金属线槽及镀锌钢管敷设与弱电线路应有一定的间隔。 大功率电源插座(工业连接器)

1. 功率插套具有弹簧紧箍卡簧结构,可保证接插时插杆与插套的极低的

机房扩容改造升级方案

在机房专用空调区域的外窗采用轻钢龙骨单层双面防火石膏板封堵.对外的门采用防火玻璃密闭门和钢制密闭门,使机房外面的空气不能轻易进入.采用专用空调、新风系统,对于进入室内的新鲜空气应进行高效过滤处理。保证室内正压大于4.9-9.8Pa,使室外尘埃不易进入室内.装饰材料选用不起尘的材料。吊顶上其四壁抹灰,表面压光镜化。吊项上、地板下采用防尘