注册电气工程师(供配电专业)分类模拟题10
单项选择题
1. 网络接线和元件参数如下图所示,当f处发生三相短路时,其短路电流是下列何值?______
A.32.9925kA B.34.6400kA C.57.1429kA D.60.0000kA 答案:A
[解答] 取SB=30MVA,UB=Uav,即UBⅠ=230kV,UBⅠ=115kV,UBⅠ=10.5kV。 先计算各元件的电抗标幺值 G1、G2:
变压器T:先计算短路电压百分数
再求得电抗值
,
标幺值等效电路如下图所示。
2. 系统如下图所示,已知:T1、T2:100MVA,uk%=10;l:SB=100MVA时的标幺值电抗为0.03。当f1点三相短路时,短路容量为1000MVA,当f2点三相短路时,短路容量为833MVA,则当f3点三相短路时的短路容量为下列何值?______
A.222MVA B.500MVA C.900MVA D.1000MVA 答案:C
[解答] 本题需利用公式
,式中,x*表示系统的电抗标幺值,SB为基准容量,Sd为系统短路容量。 当f1点三相短路时:
当f2点三相短路时:
注册电气工程师(供配电专业)分类模拟题10
注册电气工程师(供配电专业)分类模拟题10单项选择题1.网络接线和元件参数如下图所示,当f处发生三相短路时,其短路电流是下列何值?______A.32.9925kAB.34.6400kAC.57.1429kAD.60.0000kA答案:A[解答]取SB=30M