目录
1、工程概况 ............................................................... 2 2. 现场组织机构图 ......................................................... 3 3、药物选用 ............................................................... 5 4、配药比例 ............................................................... 5、施工材料计划 ........................................................... 6、施工原理 ............................................................... 7、防治技术措施 ........................................................... 8、工程质量管理措施 ........................................................ 9、工程安全管理措施 ....................................................... 5 5 5 6 7 10
1、工程概况
1.1 工程简介
1.1.1 工程简述
本工程新建 110 千伏坑尾变电站一座(土建及电气安装) 。
110 千伏坑尾变电站位于深圳市宝安区石岩街道, 同富康工业区北侧。 本站最终 规模按3X63MVA变压器设计,总平面按全户内变电站形式布置,全站仅设开关楼一 座、消防水池一座、
事故油池一座,主变压器布置在开关楼的南侧,与开关楼紧邻, 用防火墙分隔,露开布置在间隔内;围墙内占地面积: 4000 平方米。
开关楼主体有三层,为半地上布置方式,地下室为电缆夹层;一层为
10kV高压
室、电容室、接地变室等电气设备间;二层为 110kV GIS 室、继保室、通信室、蓄 电池室。
消防水池和事故油池布置在变电开关楼南侧,其中消防水池采用半地上形式, 事故油池采用全地下形式。
110kV GIS的所有出线均为架空向北出线;10kV出线亦采用电缆向东出线,与 市政电缆
沟连接。
1.1.2 工程规模
1、 主变压器容量最终规模:3X 63MVA本期建设2X 63MVA。
2、 110k V规模:采用户内GIS设备,线路变压器组接线,站内 T接。 3、 10kV馈线最终规模48回,本期建设32回。
4、 10kV无功补偿装置最终规模: 3 X 2X 8016kVar,本期建设2X 2X 8016kVar。 1.2 工程承包范围 承包范围:包工期、包价款、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合
格、 包除甲供材料以外的材料。
具体承包范围包括:
1)施工图纸范围内的变电建筑、安装及调试工程。包水保、环评验收通过,如 果验收不
通过,施工单位需做好整改措施直到通过为止。但其中建筑工程不包括: 临时工程(包括临时进站道路、临时水源、临时电源) 、大型土石方、挡土墙、护坡 (含绿化)、进站道路、防洪排水、站外给排水管道、站外电源、站外水源、消防设 备及管道、火灾报警系统、主变水喷雾
灭火系统及气体消防系统、桩基检测、白蚁 防治;安装工程不包括:防盗报警、图像监控系统、通信系统、远动系统(站外部 分)。
2)负责与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可 手续。 3)负责建设单位供应的设备、材料的卸车、验收及现场保管。 4)配合系统调试及移交前的维护。
承包方式:包工、部分包料。
建设单位提供:电气一、二次设备(含端子箱,不含配电箱、动力箱) 、10kV 及 以上电缆头、110kV支柱绝缘子、封闭母线桥、全站电缆(不含消防电缆、照明电缆)。 施工单位提供10kV及以下绝缘子、管母金具、吊车、空调设备、镀锌钢构架、钢横 梁、爬梯、避雷针、镀锌钢管构支架、砼杆等其余设备材料。
1.3 地质及地貌状况 本站场地南侧为开阔工业区,西侧、东侧及北侧环山,地貌单元属低丘坡
地,
北高南低,自然高程约为72.5~95.8m (黄海高程系),站址场地设计高程为70.0m。 场地全部处于挖方区域,场平后站址内地基土类型主经为强风化花岗岩,局部为中 ~ 微风化花岗岩或孤石。
1.4 自然环境
海拨高度:小于1000米;极限最高气温:38.7 C;极限最低气温:0.2 C;年 平均气温:22.3 C;平均相对湿度:78%年平均风速:2.7m/s ;设计最大风速:35 米/ 秒。
2. 现场组织机构图
2.1 组织机构建立 根据本工程现场工作的要求、结合本工程的规模和特点,以及公司现阶段人
员 调配情况、相关工作人员的施工经验,公司拟在施工现场成立项目经理部,代表公 司对工程项目实施全过程、全面管理,并接受工程建设单位、监理单位的指导、监
督、检查及管理,确保工程顺利完成。
项目经理部经公司批准设立在施工现场,采用直线职能组织形式,以项目经理 为中心,下设工程部、质管部、安监部、综合部,直至静压桩队,力求机构高效精 干,确保对工程实施工全天候、全过程的管理,迅速及时地响应建设、监理等单位 提出的要求,提高工作效率。
项目部成员由具有相应资格的人员组成,均有相应的土建、变电专业技术资格, 专业配套齐全,都长期从事输变电工程施工,具有较丰富的施工经验和较强组织管 理能力,能够胜任工程施工管理工作。且成员大多数已经一起参与管理过许多工程能够做到既分工又合作,上下一心。
的施工,相互了解,配合默契,
说明: 表示指导关系 表示领导隶属关系