一、SICOLAB总体设计思路

根据该空气消毒专用实验室现代化、标准化和实际应用的原则,提出符合2002 年版《消毒技术规范》相关要求的设计方案。在满足国家消毒气雾室和兼容气雾柜建设标准的基础上,实现温度、湿度和空气流量的自动化控制; 达到实验室密封性好,建筑材料环保,实验室排出气体不污染大气环境。 建筑布局

室内工作区空气净化级别为100 级,人流物流通道规范,不同区域相对隔离,划分明确( 图1) 。本实验室总建设面积为79. 38 m2,其中实验室内有面积为20 m3模拟现场消毒气雾室2 间,分别用于试验与对照; 各个气雾室内分别兼容1 m3 气雾柜各1个。 二、SICOLAB实验室建设 1 建筑材料和防腐处理

实验室的主体建筑为该研究所主楼建筑的一部分,空气消毒实验室特殊硬件建设体系根据设计要求,选择通透性好、强度高、耐腐蚀和便于观察的钢化玻璃。整体框架采用符合空气净化要求的304 不锈钢型材,阴阳角是不锈钢拉丝板经专用设备加工而成型。舱体内紫外线和日光灯等采用有防腐蚀功能的石英罩。舱内有冲洗专用的洁净地漏。顶面和地面表层均为304 不锈钢板,能够满足不同消毒剂的使用。实验舱和走廊门是按照密封的要求四周采用硅胶发泡处理,硅胶发泡有良好的强性和耐久性;舱内加地漏。地面采用德国进口PVC 板,防滑并耐酸碱; 净化区门为双密封净化门,带落地密封门槛,密封性好。 2 传递窗

传递窗是空气消毒鉴定实验过程中传递实验室内外实验器材的重要部分,应具有一定的密封性和便于操作。本实验室的传递窗采用专用胶条密封内、外两层门。实现了自动化控制,操作台可根据实验要求,自动化开、闭和移动; 采样车通过无线遥控,可任意前进、后退,采样平台在一定范围可进行升降,以满足实验要求。 3 环境条件和自动化控制

3. 1 温湿度、噪声及照度系统本实验室温度是依靠大楼内空调机组提供冷水和热水,通过组合式机组表冷段进行水循环,通过调节电动水阀控制水的流量,实现了舱内温度达到设定要求; 使20 m3 立方形模拟实验舱温度在16℃ ~ 26℃,相对湿度在

30% ~ 80% 范围内可调控。气雾柜内温度在10℃~ 40℃是依靠冷冻机和电加热完成,相对湿度380%是靠转轮除湿机和电极加湿器完成。噪声采用外墙及窗双密封防护,室内送风机采用低噪声风机,管道均采取隔音和消音处理,保证噪声≤60 dB。工作照明采用吸顶式日光灯,有机透明盒罩,照度为150 ~ 300 Lx 可调。

3. 2 洁净度和通风换气空气消毒实验室内具备独立送排风系统,该系统受电动阀控制,人员可自动化控制送风机和排风机风量; 为避免实验舱内的污染,舱内送风加初、中效和高效过滤装置,外部空气进入实现了初、中、高效过滤,保证洁净度为万级,确保不受外界的污染; 实验结束开启排风机,经高效过滤后排入大气。

3. 3 自动化控制系统为保证温度、湿度、压差和换气次数等各项技术指标的安全运行,本实验室实现了由电脑控制环境设备的开启和关闭,同时能监控设备的运行状态,自动采集、记录、存储和打印有关环境技术参数。对采样流量及采样时间可通过软件进行自动控制。20 m3 模拟消毒舱内空气采样车能遥控移动,送风有变频装置,通过变频器可以调节风机的转速风量大小。