4.5工程量清单
工程量清单
序号 项目名称 项目特征 参考品牌 单位 工程量 备注 一 黄隘车辆段 每组不小于2台,总额定功率不低于1 热泵热水机组 10kw。冬季工况(干球7℃,湿球5℃)总制热量不低于25KW 标准工况总制热量厂家根据产品匹配。含基础。 水箱2.0吨,全304不锈钢自动焊接美的、格力、中广欧特斯、芬尼克兹、艾欧斯密斯 组 1 2 承压水箱 技术; 壁厚≥8mm,外夹层聚胺脂发泡保温≥50mm。 包含但不限于:水箱自洁器1套(功率300W),紫外杀菌消毒1套(功率120W),300L 热水型膨胀罐1个,循环水泵2台(推荐威乐、格兰无品牌要求 个 1 空气源热3 泵热水系统配套 富、ITT品牌),回水泵2台(推荐威乐、格兰富、ITT),阀门若干(推荐冠龙、标一、正丰品牌),管道及辅材(薄壁不锈钢,推荐永享,铭扬,美亚品牌),控制系统1套,电缆(采用低烟无卤阻燃电缆,推荐东方电缆、万马电缆、球冠电缆)。 见项目特征品牌要求的参考品牌 套 1 二 东外环停车场 每组不小于2台,总额定功率不低于4 热泵热水机组 39.2kw。冬季工况(干球7℃,湿球5℃)总制热量不低于98KW标准工况总制热量厂家根据产品匹配。含基础。 水箱2.5吨,全304不锈钢自动焊接美的、格力、中广欧特斯、芬尼克兹、艾欧斯密斯 组 1 5 承压水箱 技术; 壁厚≥8mm,外夹层聚胺脂发泡保温≥50mm。 无品牌要求 个 1 包含但不限于:水箱自洁器1套(功率300W),紫外杀菌消毒1套(功率120W),300L热水型膨胀罐1个,循环水泵2台(推荐威乐、格兰空气源热6 泵热水系统配套 富、ITT品牌),回水泵2台(推荐威乐、格兰富、ITT),阀门若干(推荐冠龙、标一、正丰品牌),管道及辅材(薄壁不锈钢,推荐永享,铭扬,美亚品牌),控制系统1套,电缆(采用低烟无卤阻燃电缆,推荐东方电缆、万马电缆、球冠电缆)。 三 朱塘村停车场 每组不小于2台,总额定功率不低于7 热泵热水机组 9kw。冬季工况(干球7℃,湿球5℃)总制热量不低于22KW 标准工况总制热量厂家根据产品匹配。含基础。 水箱8吨,全304不锈钢自动焊接技8 承压水箱 术;壁厚≥2mm,外夹层聚胺脂发泡保温≥50mm。 包含但不限于:阀门若干(推荐冠空气源热9 泵热水系统配套 龙、标一、正丰品牌),管道及辅材(薄壁不锈钢,推荐永享,铭扬,美亚品牌),控制系统1套,电缆(采用低烟无卤阻燃电缆,推荐东方电缆、万马电缆、球冠电缆)。 四 天童庄车辆段培训楼 每组不小于2台,总额定功率不低于10 热泵热水机组 17.8kw。冬季工况(干球7℃,湿球5℃)总制热量不低于44.4KW标准工况总制热量厂家根据产品匹配。含基础。 水箱3吨,全304不锈钢自动焊接技11 承压水箱 术; 壁厚≥8mm,外夹层聚胺脂发泡保温≥50mm。 无品牌要求 个 1 美的、格力、中广欧特斯、芬尼克兹、艾欧斯密斯 组 1 见项目特征品牌要求 套 1 无品牌要求 个 1 美的、格力、中广欧特斯、芬尼克兹、艾欧斯密斯 组 1 见项目特征品牌要求的参考品牌 套 1 包含但不限于:水箱自洁器1套(功率300W),紫外杀菌消毒1套(功率120W),300L热水型膨胀罐1个,冷水增压泵2台(推荐威乐、格兰富、ITT品牌),循环水泵2台空气源热12 泵热水系统配套 (推荐威乐、格兰富、ITT品牌),回水泵2台(推荐威乐、格兰富、ITT),阀门若干(推荐冠龙、标一、正丰品牌),管道及辅材(薄壁不锈钢,推荐永享,铭扬,美亚品牌),控制系统1套,电缆(采用低烟无卤阻燃电缆,推荐东方电缆、万马电缆、球冠电缆)。 五 天童庄车辆段维修中心 即热式电13 加热热水器 14 截止阀(铜芯) 热水用PPR管 冷水用PPR管 50A单相断路器 WDZB-YJY-3X25电缆 SC50热镀锌钢管 就地开关箱 DN20 无品牌要求 个 2 加热功率7000w,采用知名品牌。 台 2 见项目特征品牌要求的参考品牌 套 1 15 DN20 无品牌要求 m 20.00 16 DN20 用来替换AP-WX配电箱或AP-WX-RS配电箱最后一个备用回路(40A三相) 采用低烟无卤阻燃电缆,推荐东方电缆、万马电缆、球冠电缆。 SC50热镀锌钢管 配电箱,每个配电箱内含63A负荷开关1个。 无品牌要求 m 20.00 17 无品牌要求 个 2 18 见项目特征品牌要求的参考品牌 无品牌要求 m 400.00 19 m 400.00 20 无品牌要求 台 2
5.质量保证
根据施工设计图、《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰工程质量验收规范》等相关国家标准进行验收。
《空气源热泵热水工程施工及验收规范》(NB/T 34067-2018) 《太阳能与空气源热泵热水系统应用技术规程》(DB33/1034-2016) 《热泵热水系统选用与安装》(06SS127)
《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541-2013)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑结构载荷规范》(GB 5009-2001) 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015) 缺陷责任期:整体设备缺陷责任期3年
6.培训及售后承诺
施工完成后,施工方提交相关资料,如竣工图、施工过程中管线更改位置等相关说明,并向运营分公司说明相关管线走向及用途,以方便运营分公司后续维护维修需要。缺陷责任期内运营分公司的故障报修后,比选申请人需要2小时电话响应,24小时内到达现场查找故障原因或现场觖决相关问题,不能及时维修的需现场制定初步维修方案,并制定相应维修计划,维修计划需与运营分公司协商制定,以达到故障影响时间最小。
7.其他
本项目施工维修区域在现有办公室外场所,施工应尽量保障现有环境,施工材料运
输、二次搬运过程中,注意施工安全,主要材料堆放区域尽量选择在制定的房间或室外场所,施工过程如现在有余留材料及时清理,做到工完料清,文明施工。
休息时间段里应避免产生较大噪音的施工。
施中如需断水断电情况,施工单位应及时告知运营分公司。