好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

固体柜出厂试验报告 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

固体柜

出厂检验报告

产品型号: HXGN-12 出厂编号: 出厂日期: 年 月 日

浙江红苏电气科技有限责任公司

- 1 -

一、产品相关数据

产品名称: 10KV环网柜 额定电压(kV): 10 规格型号:HXGN-12 额定电流(A): 630A 外壳防护等级:IP33 额定绝缘水平:75/35

二、检验项目及结果 序号 1 2 3 4 5 三、检验依据

1、GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 2、GB/T16934-97 《电能计量柜》

3、GB3309-89 《交流开关设备常温下的机械试验》 4、GB4208-93 《外壳防护等级分类》 5、GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》

四、检验结论:

本产品经检验合格,准予出厂。

- 2 -

检测项目 一般检查 机械特性试验 接地电路有效性检查 接线正确性检验 工频电压耐受试验 页码 3-4 4 5 5 5 结论

附录一 主要元器件表 名 称 型 号 生 产 厂 家 上海红申电气 上海红申电气 上海红申电气 上海红申电气 上海红申电气 数量 3 1 1 1 3 备注 √ √ √ √ 高压负荷开关 FN12-12DR/630 高压熔断器 高压熔断器 高压避雷器 带电显示器 SFLAJ-63A SFLAJ-25A HY5WZ-17/45 DXN-10T 注:上表中的“√”表示该产品有生产许可证或经过了型式试验。

附录二 检测项目

1 一般检查 检测序检查项目 技术要求 方法/检验结果 号 工具 铭牌安装牢固、端正、内容正确、清晰,主要元件安装合理,附件齐全。 目测 各接地点焊接牢固,连接点无锈痕和流漆,目测 且有防松措施和明显的接地标志。 1.1 外观检查 基本骨架焊接牢固,拼装对接平整,焊缝均匀,无裂纹,无漏焊现象。 各小室门开启灵活,开启角大于90°,开启时不得碰伤漆膜。门关闭锁定后,移动量不得大于2mm。 母线的连接正确,搭接面平整,有防电化和防松措施,符合载流量要求,表面无明显锤痕和划痕,折弯处无伤痕。相序排列正确。 辅助回路接线正确,整齐美观,标号头号码管字迹清晰、正确、不易掉色 1.2 电气间隙≮125(相间、对地) 电气间隙 10kV 爬电距离 电气间隙≮155(相对传动轴、门) 爬电距离≮240 - 3 -

目测 目测/钢直尺 目测 电路连接检查 目测 钢直尺 钢直尺 钢直尺

2 机械特性试验 2.1 开关机械操作: 开关名称 高压负荷开关 高压接地开关 2.2 熔断器更换方便。 2.3高压开关柜的联锁操作 项目 按程序操作 技术要求 操作5次,应动作可靠、操作灵活,无卡阻现象。 操作次数 检测结果 5 5 技术要求(次/台) 5 5 操作次数(次/台) 检测结果 5 5 非程序操作 操作5次,均应不能操作 3 接地电路有效性检查、接线正确性检验 序号 测 试 点 技 术 要 求 ≯10mΩ ≯1mΩ 技 术 要 求 检测结果 检测结果 3.1 高压室门 对主接地点 3.2 计量柜门 对主接地点 4 接线正确性检验 序号 4.1 通 电 系 统 按图纸要求接通二次回路,各仪表、继电器及指示等并按图纸要求操作。 动作负荷设计要求 5 工频电压耐受试验 5.1绝缘电阻 序号 5.1.1 测试点 高压负荷开关 相—相 相—地 相—相 相—地 测量工具 2500V摇表 2500V摇表 2500V摇表 2500V摇表 检测结果 5.1.2 高压绝缘线 5.2工频电压耐受试验 序号 加压方式 高压回路(含电缆、不含变压器) 相—相 相—地 相—地 相—地 试验电压(kV) 试验时间 试验结果 42 42 2.5 2.0 1min 1min 1min 1min 5.2.1 5.2.2 辅助回路 检验员: 检验科:

- 4 -

6 红苏电气环网柜生产车间

- 5 -

固体柜出厂试验报告 - 图文 

固体柜出厂检验报告产品型号:HXGN-12出厂编号:出厂日期:年月日浙江红苏电气科技有限责任公司<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9cldh6au551cf865breu5a66i6tmb7010th
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享