楼板模板施工方案
楼板模板设计:楼板厚180mm. 楼层高度分别为5.6m;5.3m及4.55m. 荷载标准值:
楼板模板自重标准值 G1K=0.3KN/㎡
混凝土自重标准值: G2K=24×0.18=4.32 KN/㎡ 钢筋自重标准值: G3K=1.5×0.18=0.27 KN/㎡ 施工人员及设备荷载标准值 Q1K=2.5 KN/㎡ 另外用集中荷载2.5KN验算胶合板及方木。 恒载标准值 GK=0.3+4.32+0.27=4.89 KN/㎡ 结构重要性系数 γ0=0.9 荷载组合值系数 0.7
荷载设计值 Q1=0.9(1.35×4.89+ 0.7×1.4×2.5)=8.15KN/㎡ Q2=0.9(1.2×4.89+1.4×2.5)=8.43 KN/㎡ 取荷载设计值 Q=8.43KN/㎡
采用碗扣式脚手架做模板支架。5.6m高楼层楼板模板按下图设置:
--精品文档--
精选资料
14315厚胶合板50×80方木中距≤200-0.2801200177钢管LG-120可调顶托HG-9018001800LG-1805420LG-180可调底座-5.700300900立杆中距双向均为9002011.3.31地下室顶板模板(-0.100m处)立杆顶端应放可调支托(螺丝端杆);U形承托与钢管的间隙应楔紧:
--精品文档--
精选资料
否则,U形承托可能变形:
下面对上述方案进行验算: 胶合板验算:方木间距取200
胶合板线荷载设计值(取1m宽板) q=1×8.43=9KN/m 胶合板弯矩 M=0.125ql2=0.125×8.43×0.22=0.042KNm
按2.5KN集中力计算弯矩: M=0.9(0.125×1.2×4.89×0.22+0.25×2.5×1.4×0.2)=0.184KNm 取弯矩 M=0.184 KNm
--精品文档--
精选资料
M0.184?106????5N/mm2?f?12N/mm2W1?1000?1526可以
变形验算:只考虑恒载(取1m板宽), qk=4.89KN/m=4.89N/mm
?5ql35?4.89?20031?1????[]?l384EI384?9?103?1?1000?1534969l40012
式中, 9×103 N/mm2 是胶合板的弹性模量 50×80方木验算:(方木间距0.2m)
方木线荷载 q=0.2×8.43=1.7KN/m 钢管间距0.9m(即方木跨度) 方木弯矩 M=0.125×1.7×0.92=0.172KNm 按集中荷载 2.5KN计算弯矩(按两根方木计算)
M=0.9(0.25×1.4×2.5/2×0.9+0.125×1.2×4.89×0.2×0.92)=0.461KNm(忽略方木自重产生的弯矩,方木自重产生的弯矩很小) 取方木弯矩 M=0.461 KNm
M0.461?106????8.6N/mm2?f?15N/mmW1?50?8026可以。
方木变形验算:恒载线荷载 qk=4.89×0.2==0.98KN/m=0.98N/mm
?5ql35?0.98?90031?1????[]?l384EI384?9?103?1?50?8032064l40012式中, 9×103 N/mm2 是方木的弹性模量
--精品文档--
精选资料
钢管验算:此时均布活荷载为1.5KN/m2。为计算简便,不改变荷载值2.5KN/m2(取值偏大)
钢管受的是方木传来的集中荷载。近似按均布荷载计算。 钢管线荷载 q=8.43×0.9=7.6KN/m
钢管自重设计值 1.2×38.4×10-3=0.046 KN/m 钢管荷载设计值 q=7.6+0.046=7.65 KN/m 钢管弯矩 M=0.125×7.65×0.92=0.77KNm 。
M0.77?1062????152N/mm?f?205N/mm3W5.08?10可以
钢管变形验算:恒载标准值 qk=4.89×0.9+0.0384=4.9KN/m=4.4N/mm
?5ql35?4.4?90031?1????[]?54l384EI384?2.06?10?12.19?10601l400可以
钢管立柱验算:(此时,均布活载应取1KN/m2,偏于安全,仍取
2.51KN/m2)
立柱荷载设计值: N=8.43×0.9×0.9+0.0384×1.2×(5.6+0.9)=7.1KN
立柱计算长度 l01=1.2+2×0.177=1.554m l02=1.8m 取l0=1.8m
λ=l0/i=180 /1.58=114<[λ]=150 查表 φ=0.489
N/(φA)=7100/(0.489×489)=27 N/mm2 楼板模板支架搭设的构造要求:模板支架应设置剪刀撑。剪刀撑 --精品文档--