好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑式脚手架专项施工方案计划(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.\\

2、避雷针

2.1、搭设脚手架时,应安装避雷针、避雷带、避雷线。

2.2、脚手架防雷接地,将建筑物上的避雷针伸出与各段脚手架承载装置的四角焊接,接地电阻不大于10欧姆。

2.3、脚手架引下线,脚手架在首次悬挑A/1轴、H/2轴、A/44轴、H/43轴,采用16一级钢筋与结构层框剪柱筋焊接,其它层的连接采用16一级钢筋在脚手架四角立管处连接,焊接面不少于10d。 3、安全防护装置

3.1、脚手架在施工楼面四周的脚手架跑道上必须满铺木脚手板,脚手板用铁丝同大横杆绑扎牢固,脚手架内排立杆与墙面之间铺设通长安全隔壁七夹板或安全网。 3.2、脚手架外侧满铺密目式防火安全网,并在外立面杆里侧设置高的防护栏杆。

3.3、脚手架在搭设平架时,平架应外高内低,与水平面成角,伸出外立杆,斜杆与横杆均用钢管搭设,上铺密目式安全网,用铁丝与横杆绑扎上错开协调。

第十三章 悬挑脚手架计算书

型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。

一、参数信息

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 26m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.85m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.25 m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接;

.\\

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处泰州黄桥镇,基本风压0.3kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取1.29,计算立杆稳定性时取1,风荷载体型系数μs 为1.242;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板;

5.水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。

锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C30;

6.拉绳与支杆参数

.\\

.\\

钢丝绳安全系数为:6.000; 钢丝绳与墙距离为(m):3.000;

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.15 m。

二、大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.033kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.35×0.85/(2+1)=0.099kN/m ; 活荷载标准值: Q=3×0.85/(2+1)=0.85kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.033+1.2×0.099=0.158kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×0.85=1.19kN/m;

.\\

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下: M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为 M1max=0.08×0.158×1.52+0.10×1.19×1.52 =0.30kN·m; 支座最大弯距计算公式如下: M2max=-0.10q1l2 - 0.117q2l2

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.158×1.52-0.117×1.19×1.52 =-0.349kN·m; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ =Max(0.3×106,0.349×106)/4490=77.73N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为 σ=77.73N/mm2 小于 大横杆的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下:

νmax=(0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI

其中:静荷载标准值: q1= P1+P2=0.033+0.111=0.144kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =0.95kN/m; 最大挠度计算值为:

ν=0.677×0.144×15004/(100×2.06×105×107800)+0.990×0.95×15004/(100×2.06×105×107800)=2.367 mm;

大横杆的最大挠度 2.367 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10 mm,满足要求!