.\\
悬挑脚手架安全施工专
工程名称:恒基首府一期建设单位:清河县恒基房地产开发有限责任公司施工单位:南宫市建筑安装工程公司监理单位:河北亿隆工程项目管理有限公司编 制 人:杨发强审 核 人:审 批 人:项方案
二0一六年四月二十日
.\\
目 录
1 编制说明及依据 ............................... - 3 - 2 工程概况 ..................................... - 4 - 3 施工计划 ..................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设方法及检查验收 .............. - 5 - 5 质量保证措施 ............................... - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施 .............. - 14 - 7 监测措施 .................................... - 16 - 8 文明施工措施 ................................ - 16 - 9 施工应急救援预案 ............................ - 17 - 10 劳动力计划 ................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施 ..................... - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ............. - 20 - 13 计算书 ..................................... - 21 -
第一章 编制说明及依据
.\\
1.1 编制说明
本工程外脚手架采用悬挑脚手架,1#、3#楼地下室到地上三层为落地式脚手架(2#除外),三层以上到顶层设置悬挑脚手架,根椐中华人民共和国住房和城乡建设部二○○九年五月十三日下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第五条施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;危险性较大的分部分项工程范围:四、脚手架工程(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。按上述条款计算,本工程搭设高度所属第三条架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。所以单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。
1.2 编制依据
本悬挑脚手架编制主要依据包括:
1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 1.2《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 1.3《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 1.4《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 1.5《钢结构设计规范》 GB50017-2003 1.6《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2008 1.7《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2008 1.8《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 1.9《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006
1.10、计算软件:品茗施工系列软件;
1.11建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
另根据本工程施工图纸、图纸会审纪要、公司施工工艺标准、施工组织设计要求等资料。
第二章 工程概况
2.1、建设概况
.\\
本工程为河北省邢台市清河县三羊街以北及衡山路以西的住宅工程,工程位于三羊街主街道旁,场地东侧、西侧为居民平房建筑,北侧临荣合街,建筑类别为三类,耐火等级为二级。屋面防水等级为II级,抗震设防烈度为六度。设计使用年限50年。
1、工程结构及面积:
本工程分别1#楼12层2#、3#为26层混凝土剪力墙结构建筑,1#楼底下2层地上10层带商。2#楼为纯住宅地下2层,地上24层。3#楼地下2层地上24层带商业,总建筑面积41391m2。
建筑物屋面高度:1#楼屋顶结构标高 米;标准层楼层层高为2.9m。2#楼屋顶结构标高 米;标准层楼层层高为2.9m。3#楼屋顶结构标高 米;标准层楼层层高为2.9m。
悬挑外架搭设数据要求:
型架子搭设参数(m) 构配件选型 悬挑长度(m) 1.2 锚固长度(m) 1.8 允许搭设高度(m) 26 号 纵距 1 1.5 横距 步距 吊环 卡环 工字钢 槽钢 钢丝绳 0.85 1.8 Φ20 Φ16 Φ16 Φ20 Φ12 第三章 施工计划
3.1进度计划
外悬挑架应根据主体进度进行,外架应比主体施工进度高出一步,悬挑架开始搭设时间计划为 月 日。
3.2材料设备计划
材料包括工字钢、槽钢、钢管、扣件、预埋吊环、卡环、钢丝绳、安全网、竹跳板、踢脚板等其他。
材料需要计划顶峰在主体封顶阶段,现场应根据外架平面布置图及搭设要求计算各材料工程量,并根据主体施工进度计划安排材料进场。
.\\
第四章 脚手架的主要搭设方法及检查验收
4.1悬挑脚手架搭设
4.1.1 施工准备
1) 悬挑脚手架搭设前由公司工程技术部组织项目部管理人员向脚手架搭设和使用人员进行技术交底。
2) 钢管、扣件、脚手板等进场需进行检查验收,不合格产品不得使用,合格构配件按品种、规格分类堆放整齐,堆放场地不得有积水。
4.1.2悬挑脚手架搭设要求
钢管类型采用φ48*3.6,双排脚手架立杆采用单立管,立杆纵距1.5米,立杆横距0.85米,横杆步距1.8米,外排1.8米中部(0.9米高处)增加设置一根横杠,作为栏杆以保证外架施工人员的安全。施工均布荷载为3.0KN/M2,同时施工2层,脚手板共铺设2层,悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长1.2米,建筑物内锚固段长度1.8米(1.6米阳台两端部分锚固段长度为3.2米),锚固压环钢筋采用φ16一级钢预埋在梁板内:(详见附后大样图),悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.35米。拉杆采用直径12mm钢丝绳和20号拉环连接。
4.1.3 悬挑脚手架搭设顺序
做好搭设的准备工作→按房屋的平面形状放线→预埋卡环、吊环→安置型钢→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装第一步小横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步大横杆→第二步小横杆→第二步大横杆→加设临时抛撑(上撑与第二步大横杆扣牢,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步小横杆和大横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪力撑→铺脚手板→绑护身栏和挡脚板→挂安全网→……
4.1.4 悬挑脚手架采用封闭式防护外侧满挂密目安全网,每层设通长200高踢脚板。 4.1.5 悬挑脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以