好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南方电网设备标准技术标书kV油浸式并联电抗器

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

拔修正系数Ka。

系数Ka可按下式计算:

式中:H为并联电抗器安装地点的海拔高度,以m为单位。

注1:在任一海拔处,内绝缘的绝缘特性是相同的,不需采取特别的措施。关于外绝缘和内绝缘的定义见GB/T 311.2。

注2:对于低压辅助设备和控制设备,海拔低于2000m时, 不需采取特别措施。如用于2000m以上海拔,需采取的措施见GB/T 16935.1。 注3:海拔高度可参照下列要求确定:

a. 海拔在1000-2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正; b. 海拔在2000-2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正; c. 海拔在2500-3000m范围,设备外绝缘水平按3000m海拔修正; d. 海拔高于3000m,应考虑实际运行地点的环境,经专题研究后确定。

4.2.3 污秽

对于沿海严重污秽地区,达到III级污秽时,考虑到未来调整爬距困难,可按IV级选取设备爬电比距。

污秽等级 Ⅲ Ⅳ 相对低之间最小标称爬电比距(mm/kV) 25 31 4.2.4 覆冰厚度

覆冰对20级不超过20mm,对30级不超过30mm。 4.2.5 其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时,用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。

5 技术要求

5.1 技术参数要求 5.1.1 系统参数

1) 额定频率: 50Hz

2)★额定一次电压U1N:35kV(与主变低压侧电压相同)

3)★设备最高电压Um:40.5kV 4) 接地系统: 中性点不接地 5) 35kV母线最大短路电流为40kA(有效值)

5.1.2 容量

60MVA(依据具体工程决定) ★5.1.3 电压

1) 额定相电压: 35/3kV(与主变低压侧电压相同) 2) 最高连续运行相电压: 38/3kV(与主变低压侧电压相同) 3) 额定频率: 50Hz 4) 雷电冲击耐压(1.2/50?s)

全波冲击耐压:200kV(峰值) 截波冲击耐压:220kV(峰值) 5) 工频耐受电压(一分钟有效值):85kV

★5.1.4 电流

额定电流: 1004.1A(依据具体工程决定)

5.1.5 电抗

1) 额定电抗: 19.8?(依据具体工程决定) 2) 电抗容许偏差

单相偏差

-5~+2.5%

每组三相电抗值互差 ±2%

3) 额定电感: 63.1mH(依据具体工程决定)

5.1.6 损耗

1) 额定损耗(在75℃, 额定电压和额定频率下)不大于120kW。

2) 实际损耗值不超过损耗保证值的10.0%。

5.1.7 温升

在最高工作电压下的温升限值

绕组: 65K(用电阻法测量) 顶层油: 55K(用温度计测量) 油箱: 80K(用红外线温度仪测量) 铁心: 80K

5.1.8 过激磁能力

电抗器在最高运行电压以下运行时,并联电抗器应具有线性的伏安特性。

5.1.9噪音水平

距离电抗器2米处的噪音水平不大于80dB

5.2 设计和结构要求 5.2.1结构型式

并联电抗器为三相、油浸式、铁芯、自冷、户外型。

5.2.2油箱

油箱应能经受133Pa真空和98kPa内部正压而不出现明显的永久性变形。

油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。通向(气体)继电器的管道应有1~1.5%的坡度。气体继电器两侧要有蝶阀。

所有人孔、手孔和套管接合处均应采用螺栓连接,并配有合适的法兰和密封垫。必要的地方应配置挡圈,以防止挤出密封垫或过量压缩。

油箱应设置起吊环和拖拉环。油箱底部应设有供油箱接地的端子。 安装平面至油箱顶的高度在3m及以上时,在油箱上应设置一只带有护板且可上锁的爬梯。梯子与带电部件的净距必须大于0.6m。 油箱应设有下列阀门用于:

(a)油箱及储油柜的排污阀 (b)取油样阀门。

(c)滤油、抽真空、注油等。

为释放油箱内突然升高的压力,应有1套可重复动作的机械压力释放装置,它应能立即动作并释放瞬时的压力升高,当压力超过55kPa时能可靠释放,压力降低至正常值后自行恢复到关闭位置。 该装置应配有机械式动作指示器及防潮密封的信号触点(一常开及一常闭)。 5.2.3油系统

(1)储油柜:并联电抗器油箱应配置油膨胀室,其内部应有一由胶囊式的密封装置,应配有硅胶除潮呼吸器;储油柜通过气体继电器与并联电抗器油箱之间要有波纹管连接;储油柜应有一个油位计,充油塞头,排放阀门及吊环。

(2)真空注油:在工厂完成设备的内部组装后,并联电抗器油箱应在真空状态下注油。

(3)冷却设备:散热器的数量和冷却能力应能散发总损耗所产生的热量;可拆卸的散热器应经蝶阀固定在并联电抗器的油箱上,以便在安装或拆卸散热器时,电抗器油箱不必放油;散热器应是防腐蚀的。 5.2.4套管

套管应具有良好的耐污能力,在最高工作电压下,套管外绝缘不应在雾或雨中闪络,套管的釉色应为棕色。套管端部盖板强度应加强,避免寿命期内表面开裂。

5.2.5温度计

电抗器应设有油面温度计,并具有报警及跳闸接点。油面温度计的量程大于120℃。温度计电缆引至电抗器二次电缆端子箱。 温度计的探头插座应由不锈钢或铜管制成。 报警、跳闸信号:

并联电抗器保护的报警、跳闸信号如下表: 序号 1 2 3 4 名 称 气体继电器 油位计 压力释放阀 油面温度计 报 警 或 跳 闸 轻瓦斯报警重瓦斯跳闸 报警 跳闸 报警 电 源 DC 110V、220V DC 110V、220V DC 110V、220V DC 110V、220V 5.2.6端子箱

电抗器端子箱应有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号引线等的内部引线,并应留有15%的备用端子。所有外部接线端子包括备用端子均应为线夹式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均应留有一个空端子,或采用其它隔离措施,以免因短接而引起误跳闸。

5.2.7铁心及外壳接地

并联电抗器的铁心一点接地; 并联电抗器油箱设有接地螺栓。 5.2.8设备的接线板

南方电网设备标准技术标书kV油浸式并联电抗器

拔修正系数Ka。系数Ka可按下式计算:式中:H为并联电抗器安装地点的海拔高度,以m为单位。注1:在任一海拔处,内绝缘的绝缘特性是相同的,不需采取特别的措施。关于外绝缘和内绝缘的定义见GB/T311.2。注2:对于低压辅助设备和控制设备,海拔低于2000m时,不需采取特别措施。如用于2000m以上海拔,需采取的措施见GB/T
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9cgjn2vjyt1lh1d7s0l19lpyv23wp8008nc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享