关于电能计量装置现场检验分析
摘要:现阶段供用电双方的结算一般是以计量装置所计量的数据为准,如果电能计量装置不准确,会在很大程度上对供用电双方的合法利益造成影响,这也让电能计量装置的现场检验工作受到了更大的重视。我们通过对配变关口、计量箱、电能表和互感器等电能计量装置进行现场检验,能够促进其计量精确度的提升,不但可以确保供用电双方的合法权益,同时也能够促进电力企业的公平合法运营。 关键词:电能;计量装置;现场检验 引言
作为电力企业的一项日常监督与检查工作,计量现场检验是保证整个系统稳定、高效运作的基础,其在保障电力计量装置安全运行方面发挥着重要的作用。相关人员在现场检验的过程中,可及时的发现电能计量装置存在的故障及安全隐患,有效的保障了电能计量装置数据的准确性及稳定性。通常情况下,相关人员的现场检验工作主要有电能表的检验、互感器的检验、二次符合检验及二次压降测试。其中,在电能表检验中,现场检验人员主要进行系统误差的测试、电力计量装置功能的检查及系统接线检查等。有关标准显示,电力建设工程在使用前期完成了二次压降测试及二次负荷测试的,可在现场检验环节省去这两项内容的检查。计量现场检验工作标准明确规定了现场检验工作的的适用范围及主要内容。具体而言,现场检验工作人员应按照标准的规定遵守岗位职责,依据工作的主要内容及要求开展工作。明确其岗位职责及权限,严格按照标准要求进行现场检查,规范考核程序。目前所说的计量现场检验工作标准主要适用于电力公司的电力现场检验人员。
1电能计量装置简介
电力计量装置主要用于统计用户电量,为收取电费提供参考依据,而电能计量的准确性将直接影响到企业的经济效益,所以,应该对电能计量装置产生误差的原因进行详尽的分析,然后采取有针对性的措施进行控制,这样可以有效地提升企业的核心竞争力,并可以进一步保证电力用户的利益,保证电费收取有据可依,保证电费收取公平与公正。随着城市化进程不断深入,工业企业以及居民用电量显著提升,这给电力行业带来了极大的发展机遇,同时,在高电压、大容量电力系统应用逐渐广泛的背景下,传统的电力计量装置已经不适应新时代的发展,而新的先进的计量装置却因为与高压电出口存在着一定程度的不匹配状况,导致电能计量的精准性和可靠性很难得到有效保证,可见,电能计量工作正面临着较大的挑战、现阶段,电能计量装置主要由以下三个部分构成:电能表、计量互感器、计量互感器二次回路。因此就应该从这三面开展误差研究,在充分分析误差原因的基础上,找到能够控制误差的方法或者措施。因为在电力系统的工作过程中,电压和电流总是在不断地变化,电力计量装置所产生的误差也处在一个动态变化中,因此要想对误差进行有效的控制,需要在电力系统调试稳定后,对电路开展定期或者不定期的检测。
2电能计量装置产生误差的主要原因
电能表产生误差的原因主要表现在几个方面。1)在用户进行电能表的选择和使用过程中,需要充分结合实际情况与需求,科学合理地进行选择,若是电能表的各项参数与实际电路中的各项参数不匹配,则容易在计量的过程中产生较大的误差。电能表的非常规接线也是产生误差的重要原因,虽然这种误差表面上看比较小,但是通过电路的放大作用后,误差会增大到必须予以考虑的程度。2)磁
钢很大程度上保证电能表的稳定性、准确性,相关标准和规范要求,必须要采用五类磁钢,但是部分生产厂商为了追求更大的利润,选择品质较差的其他磁钢进行电能表的生产,这样在电能表的计量过程中,容易出现较大的误差。此外,随着电能表使用时间的增长,会发生严重的机械磨损,若是在这种情况下不进行检修和更换而继续使用,势必会导致计量中出现较大误差。3)电能表在工作过程中,电能表的功率因数与过载电流会不停的发生变化,这在一定程度上也会影响到计量误差,当负载的变化较小时,电能表将出现较大的误差。电力互感器的二次容量选择方面,需要结合外接导线阻值、电流、线圈阻抗等计算分析,因此在针对互感器误差问题进行处理时,需要加强电能计量装置方面考虑。互感器选型中,需要考虑二次容量等要素,从综合角度进行深层次分析,保证互感器准确度等级等满足规定要求。此外,如果互感器不符合精度或负载要求时,需要及时更换型号,避免产生过大偏差。负荷偏大偏小均会对计量装置准确性产生负面作用。二次回路电压问题主要起因在于:互感器二次接线问题。此外,二次回路压降范围和实际状况不一致,也会引起数据偏差。一般状况下,互感器二次回路的压降大小不应该大于该装置额定电压的千分之二。实践表明,互感器二次回路压降主要起因在于部分占位置接触电阻,包括接线电缆处、中间继电器、断路器等位置,上述串联点在电流作用下,对应位置会形成压降。产生的电压降会导致负载电压、二次回路电压不能维持一致,进而产生了计量误差问题。 3电能计量装置现场检验 3.1电能表的现场检验
现阶段实施电能表现场检测的环节中,通常情况,会选用光电采样亦或被试表发出电信号进行检验。来对电能表检验仪实施选用的环节中,应该要求其能够对电压、电流以及相位实施测量,同时具备判别能力,确保现场条件和检验条件相符合,被检验电能表处在实际负荷状态下,进而对其误差进行检测。在具体的检验时,应该对电能表校准周期内能付进行校准实施检测,了解电池的具体使用状态,检查电能表记录、失压记录以及电能表和计量互感器的二次接线,第一时间发现问题并采用合理举措,对计量误差或者不科学计量的情况实施检查。 3.2互感器负荷检验
目前部分新建变电所和电场内,互感器二次负载相对较轻,微机保护等现代化技术也在互感器保护上给予运用,进而让二次负载有所下降。同时现阶段电压互感器二次截面相对较大,也致使二次负载有所下降。然而具体对互感器二次负载实施设计的环节中,应该结合其实际位置,依照二次导线具体的长短、截面以及负载性质等要素来考虑。现场检测期间,应该规避单纯的在额定负载状况下对互感器负荷实施检测,应该对具体负载和额定负载之间的差值给予格外关注,假如发现两者差异较大还应该模拟具体状况进行检验,进而更好的判定是否存在超差状况。
3.3配变计量箱现场检验
依据电能表误差对向量图实施编制,在现场检验期间,务必要保障检测器具和现场检测要求相吻合,选用常常负载的配变当作检验对象,由于配变计量箱高压侧属于一次接线端,同步二次首端处于一次设备上,进而导致不能借助外观状况来对配变计量箱二次接线首端进行检查。即使是电能表接错线或互感器发生故障,其仍然能够对电能进行精准准确计量,因此单单从电能表误差中不足以对配变计量装置误差的合格性进行判定。针对高拱高计装置,在现场检验期间务必要科学选用检验仪,凭借检验仪来形成计量图和其他参量幅值,更加精准的判断二
次接线的正确性。假如发生向量图错误的情况,应该找到错误连线同时对系数 K 给予计算。对比功率同步核实结果,可选用两台检验仪设置不同的功率,计算环节中应对系数 K 给予校正,让其和功率比值相对接近,更精准的找到错误连线与更正率,同时对结果的精准性进行初步判定。应用解析,在实施配变计量箱的现场检验期间,许多时候常常会存在高压互感器不能测试的情况,然而这类互感器通常用于计量电能同时由综合误差来对合格率给予判定,但想在现场将全部牵扯到的误差都实施全方位检测也是不现实的。因此在实际的工作环节中,通常会凭借于仪器来测量低压功率,借助高低压比较法来更加精准的判断电能计量装置的具体运行状态。 结语
综上所述,计量现场检验工作标准的制定,是保证电能计量装置安全、稳定运行的关键,可有效地提高电力企业的供电水平,保证电网系统安全高效运行。现场检验人员应依据检验工作的标准开展各项工作,促进电网系统稳定运行。 参考文献:
[1] 闫梦.电能计量装置在线监测和远程校验系统的开发 [D].哈尔滨工业大学,2015.
[2] 汪心妍.电能表检定装置现场自动检 / 校系统的研究与实现[D].山东大学,2011.