隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001
工程名称 验收项目 验收部位 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 土方工程 验收日期 2008年12月01日 门卫室基础 标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1. 基底土质; 2. 基底清理情况; 3. 基底标高; 4. 基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签监理(建设)单位 字栏
施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称 验收项目 验收部位 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 钢筋工程 验收日期 门卫室基础、短柱、地梁 2008年12月05日 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级 Φ6、Φ8 验收内容: 1. 原材料产品质量; 2. 钢筋的品种、级别、规格; 3. 钢筋的配筋数量、位置、间距; 4. 钢筋绑扎、安装情况; 5. 保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签监理(建设)单位 字栏
施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003
工程名称 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目 验收部位 混凝土工程 验收日期 梁、板、柱 2008年12月12日 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1. 混凝土原材料; 2. 混凝土配合比; 3. 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4. 混凝土养护; 5. 混凝土设计强度; 6. 标高; 7. 几何尺寸; 8. 表面平整度 9. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 检查结论: □复查结论: / 复查人: 复查日期: 签监理(建设)单位 字栏 施工单位 专业技术负责人 云南省送变电工程公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-004
工程名称 验收项目 验收部位 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 钢筋工程 验收日期 梁、板、柱 2008年12月12日 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-005
工程名称 验收项目 验收部位 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 混凝土工程 验收日期 门卫室基础、短柱、地梁 2008年12月17日 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-006 工程名称 验收项目 验收部位 中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 砖砌体工程 内外墙 验收日期 2008年12月25日