一、 编制说明
本方案是在原方案的基础上,根据《关于“码头配套地产项目2006G01—A2、A3地块地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案”的论证意见》(详见附件),进行补充完善。现将我司补充完善情况进行逐一说明:
1. 补充完善工程概况,对各种不同类型构件的具体部位、数量分别
进行说明,详见《三、工程概况》。并按实际高度、跨度进行支撑系统的布设,同时针对450mm*850mm截面以上梁均参照400mm*1650mm进行验算、200mm厚板参照250mm厚板进行验算,通过计算及工程的实际情况确定搭设参数,详见《六、梁模板及支撑体系验算》、《七、顶板模板及支撑体系验算》。
2. 对立杆底座的情况,在《九、搭设方法》中进行了补充描述,并
明确了尽可能利用剪力墙或框架柱作为梁、板模板支撑架体的加固点,以增强架体的整体刚度和稳定性。
3. 在《十四、混凝土浇筑方案》中补充明确了顶板混凝土采用对称
浇筑,避免混凝土浇筑对架体产生水平推力。
4. 补充了梁、板支撑架平面布置图、立面图等,详见附图。
------------------------------------------------------------------------
- 1 -
地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案
二、 编制依据
1. “码头配套地产项目2006G01—A2、A3项目”工程施工图纸 2. 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
3. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4. 《建筑结构荷载规范》(50009-2001) 5. 《钢结构设计规范》(GB50017)
6. 《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 7. 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军) 8. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59) 9. 《建筑工程安全操作规程》
10. 建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》
11. 建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查
办法》(建质[2004]213号)
12. 福建省《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》 13. 厦门市厦建质监[2007]14号《关于强化建设工程施工安全和实体
质量监督的若干措施》。
14. 《关于“码头配套地产项目2006G01—A2、A3地块地下室顶板高
大模板工程安全专项施工方案”的论证意见》
------------------------------------------------------------------------
- 2 -
地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案
三、 工程概况 1. 建筑概况
码头配套地产2006G01—A2、A3地块工程位于。
码头配套地产2006G01—A2、A3地块由两幢高层住宅楼、一个变电所及地下室组成,其中1#楼38层和2#楼30层(局部24层),建设用地面积为23379.55m2,建筑总面积93866.85m2,其中地下室建筑面积为19125.67 m2。
1#楼建筑高度为118.30m,2#楼建筑总高度为94.30m,本工程的相对标高±0.000相当于黄海高程5.60m,室内外高差为0.15m。地下室底板标高为-5.35m,顶板标高为-1.35(1、2#楼位置顶板标高为-0.65m),地下室层高为4.0m(1、2#楼位置层高为4.7m)。首层为架空层,层高为7.0米,1#楼37层层高为3.1m,38层层高为3.05m;2#楼29层层高为3.1m,30层层高为3.05m,其余各层层高均为3.0m。 2. 结构概况
上部结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙,结构抗震等级为一级,结构抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。
剪力墙厚度主要为250~500mm,柱主要为400×400~600×600mm,地下室顶梁主要截面为450×850~400×1650mm,地下室顶板厚度主要为200、250mm,地下室结构按设计设置800mm宽后浇带;上部连梁截面主要为350×600~350×1000mm,板厚度主要为130、140、150、200、250mm,剪力墙厚度主要为200~500mm。
地下室顶板一览表
序号 部位 面积(m2) ------------------------------------------------------------------------
- 3 -
地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案
1 2 地下室人防区(2#楼位置) 地下室非人防区
450*850截面以上梁一览表
3200 16000 序号 1 梁截面(mm) 350*1000~400*1650 部位 1#、2#楼与裙楼四周高低板交长度(m) 220 接处的梁 Q-G轴KL86等 地下室顶板的大部分框架梁
70 3500 2 3 450*900 450*850 3. 施工概况
本工程中地下室顶板与主楼位置交接处的梁截面为400×1650较大,仅混凝土的荷载就达到0.4×1.65×24000=15840N/m,线荷载大于15kN/m。主楼位置地下室顶板厚度为250,考虑到施工荷载等,每平方米的施工总荷载超过10kN。根据建设部颁发的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)规定,属于应当编制安全专项施工方案并组织专家组进行论证审查的工程。
本方案主要针对地下室顶板截面为400×1650的梁和厚度为250的地下室顶板的模板支撑体系进行设计验算。在地下室顶板超大梁和超重板的模板安装,应严格按本方案施工,施工过程中若有变更,因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进行论证审查。
------------------------------------------------------------------------
- 4 -
地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案
四、 模板及支撑系统材料、构造系数 1. 材料
为了确保混凝土的质量和外观,在材料上选用了18mm九合木胶板作为梁、板的模板,超大梁立杆上端采用“U”型顶托,所有木档采用75mm×75mm方木,支架全部采用φ48mm ×3.0mm钢管,铸铁扣件加固。 2. 模板支撑体系的构造系数 2.1 梁模
地下室顶板大梁(截面350*1000及以上)立杆横向间距0.6米×纵向间距0.7米;截面为450*850的梁立杆间距横向0.75米×纵向间距0.95米。
扫地杆离地0.2米,步高=净高/2=(层高4.7-梁高1.65米-方木模板按0.12米-扫地杆高0.2米)/2=2.72米/2=1.36米,为方便计算,核算时按1.50米计。梁底木档:间距0.3米。
2.2 板模
250厚的顶板地下室顶板模板支架的立杆纵向间距0.8米×横向间距0.8米;200厚的顶板地下室顶板模板支架的立杆纵向间距0.95米×横向间距0.95米。
扫地杆离地0.2米,步高=净高/2=(层高4.7-板厚0.25米-方木模板按0.12米-扫地杆高0.2米)/2=4.13米/3=1.38米,为方便计算,核算时按1.50米计。板底木档:间距0.3米。 五、 荷载取值
本方案中,所有有关模板计算的荷载取值均参照《砼结构工程施
------------------------------------------------------------------------
- 5 -
地下室顶板高大模板工程安全专项施工方案
工及验收规范》(GB50204-92)。
1、 模板及支架自重标准值: 0.5KN/m2; 2、 新浇砼自重标准值: 24 KN/m3
3、 梁钢筋自重标准值:楼板1.1 KN/m3 梁 1.5 KN/m3 4、 施工荷载: 2.5 KN/m2 5、 倾倒砼时产生的荷载标准值: 2.0 KN/m2
6、 新浇砼对模板侧面的压力标准值取下列两式中的较小值:
F=0.22γt0β1β2V1/2 F=γH 其中:
F—新浇砼对模板的最大侧压力 γ—砼应力速度 t0—砼初凝时间
β1—外加剂影响修正系数,取1.2(有外加剂) β2—砼坍落度影响修正系数,取1.15(泵送) H—新浇砼顶面高度
六、 梁模板及支撑体系验算
(一)超大梁(以地下室顶板梁KL132为作为梁模板验算对象。)
1. 底模验算:
已知条件: 梁截面: 400 mm×1650 mm
木档距离: 300 mm
立杆间距: 600mm(横向)×800mm(纵向) 胶合板:弹性模量: E=9×103 MPa
------------------------------------------------------------------------
- 6 -