技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 半硬质阻燃型塑料管暗敷设安装 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 中天宝业集团 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、施工准备 **材料要求: **半硬质塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,并有产品合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及管身变形等现象。半硬塑料管不得在高温及露天场所堆垛存放。 **配电箱:应为两部认证合格厂家的产品、产品应有合格证。 **开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等塑料盒均主尖外观整齐,敲落孔齐全,无劈裂等现象。 **镀锌材料:扁钢、圆钢、木螺丝、机螺丝、铅丝等。 **辅助材料:防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。 **主要机具: **铅笔、卷尺、小平尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲。 **手锤、堑子、钢锯、锯条,刀锯、木锉等。 **台钻、手电钻、钻头、木钻工具袋、工具箱、高凳等。 **作业条件: **紧密配合土建施工,根据建筑物墙体结构(如砖墙、加气砖墙等)弹好水平线及墙厚度线,安装盒、箱与管管路。 **配合土建结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙时,需在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检后,再进行混凝土浇灌施工。 **加气混凝土楼板、圆孔板,应及时配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 半硬质阻燃型塑料管暗敷设安装 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 中天宝业集团 3、操作工艺 **工艺流程: 弹线定位→盒箱固定→管路敷设→扫管穿带线 **弹线定位:根据设计图规定进行水平线及墙厚度线测定,确定盒、箱及预埋件位置,成排成列的盒、箱应挂通线或十字线找直,以确定盒、箱的准确位置 **盒、箱固定: **砌块墙稳埋盒、箱。根据盒、箱位置线剔洞,洞大小比盒、箱略大为宜。将洞内清理干净,用水将洞内浇湿,然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆稳埋盒、箱。 如为空心砌块墙剔洞后,应用碎砌块水泥砂浆将空洞先行封堵,再稳埋盒、箱。 **现浇钢筋混凝土墙、楼板固定盒、箱: **用穿筋盒直接固定在钢筋上。 **用机螺丝将盒、箱固定在扁钢上,再将扁钢固定在钢筋上。 **预制楼板稳埋灯头盒:预制圆孔板,加气混凝土楼板的灯头盒孔洞,应在楼板下面由下向上剔洞,上方洞口可在楼板上面扩孔。盒子安装好卡铁或轿杆,在楼板下面装好托灰板,用水将洞内浇湿,然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆稳埋盒子。 **滑模板混凝土墙稳埋盒、箱:可采取预留盒,箱套,然后拆除盒、箱套,在预留孔洞处稳埋盒、箱。 **管路敷设: **管路敷设要求: **半硬塑料管的连接可采用套管粘接法,套管的长度不主尖小于管外径的三倍;管子的接口应位于套管的中心,连接处结合面应用胶粘剂粘接牢固。 **敷设管子时,应尽量减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设中间接线盒。 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 节能大厦 半硬质阻燃型塑料管暗敷设安装 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 中天宝业集团 交底内容: **管路经过建筑物变形缝处,应有补偿装置能活动自如。 **剔槽敷管时,不允许剔横槽及剔断钢筋;加气混凝土板只允许沿板缝剔槽。 **滑模板内的竖向管段不应有接头。 **管入盒、箱,管口应平齐,管口露出盒、箱应不大于5mm,并应一管一孔,孔大小应与管外径相吻合。 **砌块墙内管路敷设: **砌墙时应配合土建,将半硬塑料管敷设在墙中,向上引管应堵好管口,并用临时支杆(钢筋或木杆等)将管沿敷设方向挑起。为使盒、箱平正,标高准确,可将管子敷设至盒、箱位置100mm处甩出,待墙体砌完后,再入管稳埋盒、箱。 **剔槽敷管时,应在槽两边弹线,用快錾子剔。加气混凝土墙,应用刀锯锯两边后再剔,槽宽及槽深均比管外径大5mm为宜。敷管时,每隔0.5m左右用铁钉、细铅丝将管子固定好。然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。 **预制楼板上管路敷设: **预制圆孔板上敷设的管路,每隔0.5m左右,距灯头盒0.15m以内均应用细铅丝与板孔绑所固定牢,再用水泥砂浆将灯头盒稳埋牢固。 **引向隔墙的预留管不宜过长,应堵好管口。 **易受机械损伤的管段应用水泥砂浆先行保护。 **现制混凝土墙或楼板内管路敷设: **管路应敷设在两层钢筋中间,管入盒后,应堵好管口,堵好盒子。管路每隔0.5m左右,距盒子0.15m以内用细铅丝与钢筋绑扎牢。 **引向隔墙的预留管不易过长,并应堵好管口;向上引管可用钢筋挑起;向下引管可预留与隔墙呈垂直方向的豁洞(约100mm×50mm),或预埋套管,拆模后,将管引下。 **当为滑模板施工时,由开关盒或接线盒至灯位的管段可先放在牛腿墙段内,滑模过后,及时将管取出,待顶板支好后引至灯位。 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 节能大厦 半硬质阻燃型塑料管暗敷设安装 2008年10月15日 分部工程 施工单位 施管表5 建筑电气工程 中天宝业集团 交底内容: **扫管穿带线: **管路敷设后,待墙、楼板施工完毕后(现浇混凝土工程应在拆除模板后),应及时进行预扫管。扫管过程中,必须将管路与施工图进行核对,及时处理管路中的故障。 **扫管应使用带布扫管的方法,即将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出,清除管内的杂物、积水。扫管完毕后,应堵好管口,封闭盒口。 4、质量标准 **基本规定 **一般规定 **建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: **安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗: **安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 **主要设备、材料、成品和半成品进场验收 **导管应符合下列规定: **按批查验合格证: **外观检查:绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; **按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 **工序交接确认 **电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行: **室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管; **现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 绑扎上层钢筋和浇捣混凝土; **现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管: **被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽; **在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管; **吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊项内配管; **顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板。 **主控项目 **金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: **镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 **当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线: **金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; **非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 **金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 **防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 **当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层 交底单位 接收单位 节能大厦 半硬质阻燃型塑料管暗敷设安装 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 中天宝业集团 交 底 人
接 收 人