裂纹 长度不超过两端顺延至板边总长度为1/10(长度小于20mm的不计),每块板(条)
色斑 面积不超过20mmx30mm(面积小于15 mmx15mm不计),每块板(个) 色线 长度不超过两端正顺延至板边总长度为1/10(长度小于40mm的不计),每块板(条) 2
坑窝 粗面板材的正面出现坑窝 不明显 (9)、石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷,其他部位崩边不大于5 mmx20mm或缺角不大于20mm的可修补后使用,但每层修补的石板块数
不应大于2%,且宜用于立面不明显部位。 (10)、石板编号应同设计一致,不得因加工造成混乱。
(11)、石材开通槽时,宽多宜为6--7mm,不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0 mm。
(12)、石材开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成450倒角,槽内应光滑、洁净。
(13)、针槽式石材的开槽位置按图纸加工,针平槽长度不应小于100MM,在有效长度内槽深度不宜小于15MM,槽宽度宜为6-7MM,
弧形槽的有效长度不应小于80MM。
(14)、钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工,孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180MM,钢锚间距不宜大于600MM,
钢锚孔的深度宜为22-23MM,孔的直径为7MM或8MM,钢锚直径为5MM或6MM,钢锚长度宜为20-30MM。
(15)、石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结,粘结前将石屑冲洗干净,干燥后方可进行粘结施工,
并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化,石材结构胶的施工厚度宜为2MM-3MM。
8(3花岗石幕墙预埋件安装 8(3(1质量控制点 A、预埋件自身质量 B、预埋件螺栓槽封堵 C、预埋件安放位置 D、预埋件固定
E、预埋件与主体结构均压环的连接 8(3(2预埋件安装质量责任人 项目经理 8(3(3检查方法: A、核查预埋件测试报告 B、核查预埋件外观尺寸 C、钢卷尺测量安装位置 D、目测 8(3(4验收标准
?预埋件抗拉强度必须满足设计要求 ?预埋件锚板尺寸、厚度符合设计要求 ?预埋件锚筋直径、钢号、弯钩型式、锚筋长度及间距符合设计要求及规范要求
?预埋件的螺栓槽用泡沫板塞满并用胶布密封。 ?预埋件安装时极限允许偏差不应大于10MM,位置与设计位置的偏差不应大于20MM,
?预埋件与均压环按设计要求连接,采用单面焊时,焊缝长度不应小于10d ?预埋件与钢筋笼应固定牢固,可采用焊接或铁丝绑扎固定,必要时应加辅助钢筋焊接。
8(4花岗石幕墙龙骨安装 8(4(1质量控制点: ?龙骨的材质; ?龙骨的外观尺寸; ?龙骨的表面处理; ?立柱与预埋件的连接; ?立柱与立柱的连接; ?横梁与立柱的连接; ?龙骨与避雷装置的连接;
?龙骨的安装平面度、直线度、水平度、垂直度、间距、对角线尺寸。 8(4(3检查方法: ?检查材质报告
?游标卡尺测得的尺寸及壁厚 ?钢卷尺测量几何尺寸; ?激光经纬仪测垂直度; ?激光水准仪测水平度及标高; ?靠尺及塞尺测平面度; ?目测。 8(4(4验收标准
?花岗石幕墙龙骨(钢龙骨)符合设计及规范要求;
?立柱长度允许偏差为?1.0 MM,横梁长度允许偏差为?0.5MM,端头 斜度的允许偏差为-15’;
?截斜端头不得因加工而变形,不应有毛刺; ?孔位的允许偏差为?0.5MM,孔距的允许偏差为?0.5MM,累计偏差不得大于1.0MM;
?立柱、横梁装配时尺寸允许偏差符合下表规定: 项目 构件长度 允许偏差 槽口尺寸 ?2000 ?2.0 >2000 ?2.5
构件对边尺寸差 ?2000 ?2.0 >2000 ?3.0
构件对角尺寸差 ?2000 ?3.0 >2000 ?3.5
?立柱与预埋件通过转接件连接,转接件与预埋件及与立柱均采用2支不锈钢螺栓连接,调整准确后螺母应点焊止退; ?立柱与转接件间应加设防噪音尼龙垫片; ?立柱与立柱间采用芯柱连接,并留有15MM伸缩缝;
?横梁与立柱采用活动连接,以利于横梁伸缩变化,当采用钢横梁与钢立柱连接时,横梁有一端焊接,一端螺栓连接,在横梁长度方面的螺孔
应有长圆孔。
?立柱与均压环应按图安装避雷连接片; 最后,龙骨安装允许偏差符合下表要求(MM) 序号 项目 尺寸范围 允许偏差 检查方法 1 相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头) 间距?2000时 ?2.0 用钢卷尺
2 相邻两横向构件间距尺寸 间距,2000时 ?1.5?2.0 用钢卷尺
3 分格对角线差 对角线长?2000时对角线长,2000时 3.03.5 用钢卷尺或伸缩尺
4 竖向构件垂直度 高度?30M时高度?60M时高度?90M时高度,90M时 10152025 经纬仪或激光仪
5 相邻两横向构件的水平标高差 1
6 横向构件水平度 构件长?2000时 2 水平仪或水平尺 构件长,2000时 3
7 竖向构件垂直度 2.5 用2米靠尺 8 竖向构件外表面平面度 相邻三立柱宽度?20M宽度?40M宽度?60M宽度,60M ,2?5?7?9?10 用激光仪 9 同高度内主要横向构件的高度差 长度?35M长度,35M ?5?7 用水平仪
8(5花岗石幕墙防雷装置安装 8(5(1质量控制点: ?预埋件与均压环连接; ?转接件与均压环连接; ?引下线与均压环连接; ?立柱与均压环连接; 8(5(3检查方法: ?目测
?电阻仪测冲击电阻 8(5(4验收标准
?预埋件与均压环可靠连通(焊接、单面焊缝长度不小于10d)
?主柱上用M5自攻螺丝安装不锈钢或铜制避雷片,并与转接件及预埋件焊接。 ?立柱上的氧化酸或喷漆表面应磨掉,安装完避雷片后用密封胶密封; ?幕墙避雷带应与主体结构均压环位于同层位置,引下线按图纸安 装,并与均压环焊接。
?焊接后对破坏的镀锌表面应补刷富锌漆。 8(6花岗石幕墙防火带安装 8(6(1质量控制点 ?防火带的封闭; ?防火带材料; ?防火带位置。 8(6(3检查方法: