湘江公馆人防地下室工程初步设计说明
1概要说明
1.1工程概况
本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、
东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对
场地的竖向进行设计。项目建设总建筑面积为91793.06平方米。其中地上总建筑
面积为:71267.31平方米,地下总建筑面积为20525.75 平方米。工程内人防地
下室为附建式人防工程,布置在地下负二层。其地面为高层住宅、商业、写字楼、
公寓楼、区内景观及绿化。工程耐火等级为一级,人防区内防火分区与人防分区相结合。
工程内平时为地下停车库及少量专供平时使用得设备用房.战时按甲类核六常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平方米,掩蔽3449人。
1.2设计依据
1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ;
2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版);
3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);
4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98);
5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);
6、方案规划阶段相关要求及批复;
7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录)
1.3设计原则
1、认真贯彻平战结合的人防建设方针;
2、平战功能转换措施经济可行,迅速安全;
3、在满足战时使用功能的前提下重视平时使用功能的实现;
4、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可
1
2
湘江公馆人防地下室工程初步设计说明
靠。 2建筑设计
2.1建筑概况
人防地下室布置在地下室负二层。
防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米,人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。
防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。
防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。
甲类核六常六级人防固定电站:人防建筑面积为241平方米。 电站采用两台60Kw柴油发电机组同时运行,电站设置独立的进、排风系统及排烟系统,电站降温采用风冷。
每个防护单元设有独立的进、排风系统。口部设有扩散室、滤毒室、进风机房、
简易洗消间、排风机房等设备用房,战时增设干厕、钢板水箱、防化值班室。与非人防区之间设防护密闭门临战封堵。
2.2竖向设计
本人防工程采用梁板结构型式,全埋布置在地下负一层,地下室负二层层高为4.2m。主梁高考虑为1.0m。室内在满足设备管线正常敷设的情况下,可保证最低使用高度为2.2m以上。
2.3口部设计
1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。
2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部处均设置扩散室、防毒通道、简易洗消区,并在防毒通道内及防护密闭门外均设置洗消水坑。
3、战时次要出入口设计:口部1-2、1-3、2-2、3-2、3-3均利用平时地下室消防楼梯进行布置,其中口部1-2、2-2、3-2设置有扩散室、密闭通道、滤毒室,并在防护密闭门外设置洗消水坑。
4、出入口宽度:每个人员掩蔽防护单元出入口总宽度按不小于0.3m/100人要求进行设计。各单元疏散宽度详见下表:
防护单元 战时功能 建筑 掩蔽 规范要求疏设计 2
3
湘江公馆人防地下室工程初步设计说明
面积 人数 散宽度 疏散宽度 甲六级二等防护单元一 2000M2 1300人 3.9M 4.1M 人员掩蔽部 甲六级二等防护单元二 1409M2 915人 2.745M 2.8M 人员掩蔽部 甲六级二等防护单元三 1899M2 1234人 3.702M 3.9M 人员掩蔽部
2.4主体设计
1、本工程抗力等级为甲六级,除考虑核武器破坏还应考虑常规武器破坏。抗
冲击波超压0.05 Mpa,顶层防早期核辐射厚度满足要求。
2、主体防护措施:为满足工程平时功能的使用,本工程采用了平战转换的技术措施,局部采取临战前封堵措施。按主管部门的有关要求,所有临空墙上的平时所设较大洞口均采用防护密闭门的封堵方式。所有平时设备管线及人防管线穿越人防区或防护密闭墙体和顶板时均采取防护密闭措施。
3、人防防护设备
人防门:所有人防门的抗力等级按规范规定选用,钢筋砼单扇防护密闭门门槛高一律为150高,门上部至少有300高净空安装高度,钢结构活门槛平时不作门槛,只按洞口尺寸留洞作好预埋件并装好门,所有人防门施工过程中应在顶板预埋吊钩以方便安装。
防爆波活门:扩散室按规范设置防爆波活门,其型号经计算相应通风量确定。
防护单元之间封堵板:考虑平时汽车通行高度和宽度,封堵有关沟槽及构件在平时进行预留。
2.5设备及辅助房间设计
1、通风设备房间:在口部1-2、2-2、3-2附近设置战时进风机房与滤毒房紧
邻。在1-1、2-1、3-1设置排风设备,与战时厕所靠近布置。
2、战时厕所:在口部四附近设置战时男女干厕,并设置前室,干厕便桶布置
数量按男40~50人设一个,女30~40个人设一个控制。
3、战时配电通信及防化值班房间:在1-2、2-2、3-2附近设置战时防化通信配电值班室。
4、设备及辅助房间均在临战前采用200厚砖墙砌筑完成。
5、人防专用设备储藏室在平时采用200厚砖墙砌筑完成。
2.6防护设计
1、 战时主要出入口设防护密闭门一道、密闭门一道; 2 、进、排风口设活门、扩散室等消波系统; 3 、穿墙管线作防护密闭处理; 4 、抗爆单元间设置抗爆隔墙;
5 、人防区与非人防区间防护密闭门封堵;相邻防护单元间采用防护密闭封堵板封堵。