第三章 货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争,如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,投标人可对该参数或要求进行适当调整,但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求,并说明调整理由,且该调整须经评委会审核认可。
一、说明
1.本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,投标人应保证提供符合本技术规格要求和有关标准的优质产品。本技术规格中所引述的相关标准、规范等强制性规定,如有新版本发布,按新版本执行。
2.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合。如提出修改,具体事项另行商定。
3.投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。
4.为使招标人作好准备工作,中标人应在合同生效后10天内,提供一套产品的技术资料和电梯的安装布置图。中标人须立即派人进驻土建施工现场,指导招标人组织井道、地坑的土建施工及各种预埋预留施工并验收,如果建筑和结构预留部分与后期电梯安装发生冲突,其责任由中标人承担,所产生的相关更改费用由中标人支付。电梯交货时,卖方应按每台/套设备给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、安装说明,产品合格证、使用说明书、装箱单。 二、环境和工作条件
除技术规格中另有规定外,投标人提供的一切货物应能按下列条件运行: 1.电源:动力380V(±7%)、照明220V(±7%),50Hz。(三相五线制) 2.环境温度为:-20℃~+45 ℃。 3.工作环境湿度:0~85%RH 三、投标范围
1.电梯主机、辅助设备、控制系统的制造; 2.外购件及系统配套;
3.备品备件、易损件、专用安装及维修工具及安装材料; 4.井道中支撑钢梁、地坎牛腿、轿顶护栏等; 5.设备包装、运输、卸车、就位;
6.投标人负责安装、调试、培训、验收、质保、售后技术服务;
7.验收、取证及发生费用;
8.电梯预埋配件,提供锁梯、操作箱及三角钥匙。 9.综上所述,投标人须为用户提供“交钥匙”工程。 10 中标人应免费为招标人培训至少5名技术人员。 11.设备交付时间:按合同要求交货。 四、技术规格及要求
1、本工程采用的技术规范:
1.1、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003); 1.2、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002); 2、电梯质量、安装、调试及验收:
2.1、安装、调试、交验必须由电梯的制造或者制造商同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的有资质单位进行。
2.2、投标设备的制造、安装与验收必须符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-93《电梯安装验收规范》中的有关规定。中标人应确保通过安全监督部门检测合格,发给准用证等,一切费用由中标人承担。
2.3、检查:中标人提交的文件与已安装完毕的电梯相符;对外观部件的制造、安装质量、进行直观检查;对于门锁装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件,电梯厂家必须提供鉴定合格证的副本,并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。
2.4、试验和校验
(1)运行速度和运行加速度、减速度试验
(2)运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅值 (3)噪声测试(机房、轿厢、自动门机构等) (4)平层准确度测试
(5)曳引机的静载、满载、超载试验 (6)控制系统、信息系统性能测试 (7)电气设备的检查和电流、功率的测试 (8)各种安全保护设施的检试 1)限速器运作性能 2)缓冲器运作性能
3)厅门、轿门、带有机电联锁性能
4)安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能 5)终端限位开关性能
6)不同电路的绝缘性能 7)门锁装置 8)电气安全装置
9)因故中途停电,轿厢慢速移动的措施 10)制动系统 11)报警装置 12)通信装置 13)消防功能试验
14)招标人所在地有关监督验收部门要求的其它检测 2.5、安装必须服从总包单位施工进度安排、接受管理。
3、技术资料:中标人应向招标人提供技术资料,其费用已包含在投标价格之内
3.1电梯安装图; 3.2电气设备;
3.3电气设备及系统安装线路图; 3.4构件、机械安装图; 3.5安装手册; 3.6操作手册; 3.7维修保养手册;
3.8制造、安装标准和技术规范;
3.9安装和验收报告(包括验收数据资料); 3.10零部件目录和易损件制造图;
3.11计算机技术资料(包括程序编制资料)
供方须无条件提供电梯相关的一切技术资料(包括运行、安装、调试、检修的电梯密码),否则由此造成的损失,由供方承担。 五、技术规格书
1、 技术条件及功能配置
(1)曳引系统:VVVF交流变频变压调速,蜗轮蜗杆曳引机(载货电梯类) (2)控制方式:32位全电脑智能化微机控制 (3)传动效率:≥85%
(4)门机系统:VVVF变频变压调速无连杆门机系统 (5)开门方式:中分双折
(6)电梯启制动加、减速度:≤0.700/s2;
(7)噪音水平:≤80db(机房内),≤55db(运行过程中轿厢内),≤65db
(8)平层精度:≤±5mm
(9)平均故障次数:≤每梯2次/6000次循环运行 (10)缓冲器:聚氨酯型(速度≥1.5m/s时液压型) (11)曳引机:蜗轮蜗杆曳引机(载货电梯类)
(12)钢丝绳绕比:2吨载货电梯2:1,5吨载货电梯4:1
(13)曳引机、控制变频器及控制板、门机系统、安全光幕国产应注明产地、进口的提供进口报关单及产地。
(14)消防电梯:需具备消防功能作用。
(15)载货电梯类标准装潢配置: ■轿厢壁 静电钢板喷涂 ■轿厢门 静电钢板喷涂 ■轿厢吊顶 一体式吊顶+LED节能灯 ■轿厢地板 花纹钢板 轴流风扇 轿厢 ■轿厢通风 ■轿厢照明 LED节能照明 ■轿厢讯号装 不锈钢操作面板 ■轿厢显示 液晶显示 ■轿厢按钮 圆形不锈钢按钮 ■厅门 全部静电钢板喷涂 ■门套 小门套 全部静电层钢板喷涂; 铸铁(轿厢门、厅门) 层门 ■门地坎 总成 ■厅门讯号装置 设数字方显示器,面板不锈钢/其它: ■层站显示 液晶显示 ■呼梯按钮 圆形不锈钢按钮
2、载货电梯功能表 功能代号 LOBBY CHT 功能名称 可用性 功能说明 备注 无呼自返 基站功能 设置厅、轿门时间 关门时间 保护 单台电梯时,可根据大楼实际需求设定运行基站,在预定时间内如果没有召唤或指令登记,轿厢将自动返S 回基站,关门待机,基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 响应门厅呼梯开门的时间和响应轿内指令而开门的时间是不一样的,并可以单独设定 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间,电梯重复三次关门后,未侦测到门关闭信S 号,电梯会自动进入保护状态,当电梯监测到门已正常关闭时,电梯将恢复正常操作。 S DTP DOB&DCB 开、关门按钮 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮,以S 方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 S ECU 轿内紧急照明 FCL 全集选控制 HPI&CPI HTTL &CTTL HDI&CDI ICU-5 ISC LNS 厅和轿厢数字式位置指示器 厅和轿厢 呼梯/登记 厅及轿厢运行方向显示 当照明电源发生故障时,自动为轿内的照明提供可再 充电的应急电源 所有登记的轿厢和门厅呼梯指令,将按照电梯到达层站的顺序全部被响应。轿厢的运行S 方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上以数字S 方式显示电梯所在层站,以方便乘客了解电梯当前运 行位置。 S 登记门厅和轿厢内的呼梯指令,并存储,此时按钮灯点亮 门厅或轿厢内显示电梯运行方向的指示器,可以是静 态或动态的 S 监控室与机房、可提供监控室与机房、轿厢(轿顶、底坑)的对讲,轿厢对讲(不含S 其中监控室为母机,可根据客户需求提供一对一或一机房到监控室对多方式。 连线) 独立服务 满载不停梯 超载不启动 启动位于轿厢操纵箱内的专用开关,电梯将脱离群控,独立运行,并只响应电梯的轿内操作。 当轿厢内载荷达到满载预设值时,即进入满载直驶状S 态,电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 S 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时,超载蜂鸣器S 会鸣响以提示超载。此时显示超载,轿厢不关门,电梯不能起动。 为方便维护保养,在电梯控制柜内设置计数器用来统计电梯总共运行的次数 OLD (警示灯及蜂鸣器) TRIC 运行次数 显示功能 轿顶与机房 紧急电动运行 轿内通风手动及照明自动控制功能 故障自动检测功能 S 在轿顶、机房放置检修操作开关,检修按钮和急停装置,轿顶检修优先机房检修,在检修操作开始后,除S 了响应检修相关的操作,轿厢禁止响应其他操作而移动 S 可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作风扇,照明是系统根据电梯的运行状况自动控制的。 S 自动检测电梯系统所发生的所有故障。