(10)故障现象:水温不上升
原因分析
1)确定机组压缩机和风机是不是一直在工作水温升不上; 2)测量机组进出水温差结合循环水泵的流量来判断机组系统制热是否正常;
3)机组有没有漏氟现象,观察机组高低压力; 4)用水量是否超出机组的产水量;
5)机组循环管路、供水的热水管路、回水管路保温效果是否做好;
6)气温低的时候有回水的工程,机组是否配小,尤其是温度控制回水的工程在冬天气温低时回水这块要损耗很大一部分热量去供应。(定时供水的工程建议放热水前定时回水一次就可以)
(11)故障现象:化霜问题
原因分析
1)检查化霜探头是否有故障;
2)检查化霜探头与蒸发器是否接触良好、位置十分正确;(放在结霜最多的地方)
3)检查化霜探头是否有失效(温度不变或偏高)如:开机状态下,蒸发器已有结霜现象,那么按查询键查盘管温度是多少,应该是≤0℃才正确,如比环境温度还高那就探头有问题;
. . . .
.. ..
4)检查设置参数中:
A:化霜进入环境温度为:12℃ B:化霜进入温度为0或-1 C:化霜退出温度为:8~15之间 D:化霜周期为45 E:化霜时间8~10
5)观察除霜1个周期,看是否会进入除霜;
如:把进入除霜温度先设置大于实际盘管的温度,化霜周期设置为最短30,待30分钟后看是否会进入化霜,当进入化霜时,四通阀是会通电;如都满足了进入化霜条件,但始终不会进入除霜,则控制板有故障。
(12)故障现象:机组不运转
原因分析
1)电源故障断开电源开关,检查电源; 2)机组电源接线松动断开电源开关,检查电源;
3)机组控制电源熔断器熔断,查明原因并修复,更换新熔断器。
(13)故障现象:水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
原因分析:
1)水系统中缺水检查系统补水装置,并向系统补水; 2)水系统中有空气排除水系统中的空气; 3)水系统阀门末全部打开,将水系统阀门开足;
. . . .
.. ..
4)水过滤器脏堵,清洗水过滤器。
(14)故障现象:机组制热能力偏低
原因分析:
1)制冷剂不足,系统检漏并充注制冷剂; 2)水系统保温不良,加强水系统保温; 3)干燥过滤器堵塞,更换干燥过滤器; 4)空气热交换器散热不良,清洗空气换热器; 5)水流量不足,清洗水过滤器。
(15)故障现象:压缩机不运转
原因分析:
1)电源故障,查明原因解决电源故障; 2)接线松动,查明松动点并修复;
3)压缩机过热保护,查明热原因排除故障后再开机; 4)出水温度过高,重新设定出水温度;
5)水流量不足,清洗水过滤器排除系统中的空气。
(16)故障现象:压缩机运转噪声大
原因分析:
1)液体制剂进入压缩机,检查膨胀阀是否失效 2)压缩机部零件损坏,更换压缩机。
. . . .
.. ..
(17)故障现象:风扇不运转
原因分析:
1)风扇紧定螺钉松动,紧固紧定螺钉; 风扇电机烧毁,更换风机; 风机电容损坏,更换风机电容。
(18)故障现象:压缩机运转,但机组不制热
原因分析:
1)制冷剂全部泄露,系统检漏并充注制冷剂; 2)压缩机故障,更换压缩机
(19)故障现象:机组水流量过低保护
原因分析:
1)系统水流量不足,清洗水过滤器排除系统中的空气; 2)水流开关未复位,调整或更换水流开关。
(20)故障现象:排气压力过高
原因分析:
1)冷媒过多,排出多余的冷媒; 2)氟路系统中有不凝性气体
3)水流量不足,检查水系统,加大水流量。
. . . .
.. ..
(21)故障现象:吸气压力过低
原因分析:
1)干燥过滤器堵塞,更换干燥过滤器;
2)通过热交换器的压降太大,检查热力膨胀阀的开度是否恰当。
(22)故障现象:压缩机失油
原因分析:
1)润滑油不足,加入润滑油。
4、部分典型工程案例 工程案例一
故障反映:机组不制热。
现场情况:维修人员到达现场后,发现主机压缩机无常开启,故导致主机无常使用。
故障分析:查看主机面板,显示正常,开启运行后发现压缩机不工作,检查机组线路,接线均牢固可靠,检测线路电压后发现,主板有输出压缩机电压,测量电容容量,发现失容,故判断是电容损坏引起。更换新电容后,机组正常工作。 解决方案:更换新电容。
工程案例二
. . . .