须防患于未然,避免造成重大故障。

7)加强用户的使用、操作及维护保养培训。

3、其他故障分析 (1)故障现象:通讯故障

原因分析

1)检查电控主板与面板的四芯线是否接触良好,如有须重新进行连接;

2)检查变压器—白色的两条线有无12V电源输出,电压是否太高或太低,如不正常就更换变压器;

3)检查面板自身故障,可先更换一块新的面板看故障是否消失; 4)检查主板自身故障,可先更换一块新的主板看故障是否消失; 5)检查面板与主板是否匹配,务必不能出现单系统的面板用在双系统机器上;

6)检查通讯线与电源强电线不能放在一起,要分别错开过线,避免电源干扰通讯。

(2)故障现象:水温、环境、化霜、回水温度传感器故障

原因分析

1)检查温度传感器线有无断开或损坏现象;

2)检查传感器阻值是否正常,如阻值不正常须更换温度探头看故障是否消失;

3)主板上对应传感器电阻已坏,须更换主板看故障是否消失。

. . . .

.. ..

(3)故障现象:水流故障

原因分析

1)检查水泵是否开启以及水泵有无空气; 2)检查水箱是否有水; 3)检查水流开关是否损坏;

4)水流开关两条线到主板上COM和SHUI端子上是否接触良好。

(4)故障现象:高压保护

原因分析

1)检查机组运行时是否真正的高压保护(高于最大设定压力),若压力低于很多就保护则是开关偏差太大须更换高压开关;

2)检查显示水温和实际水温是否一致;

3)检查水箱中水是否在下循环口上面,水流量如果很小侧检查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;

4)新机刚安装水温在低于55℃以下出现保护,检查机组循环水泵流量、水管口径是否符合要求,然后检查温差是否在2-5℃左右;

5)机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器; 6)检查水箱的水是否注满,高低压阀芯是否完全打开,安装时连接管是否严重折伤及机组抽真空度是否达到要求,若不符合都会出现高压保护(注明:家用机);若含泵机器特别注意水泵的排空要排好,还有如是新机一安装压力就升的很快保护,首先检查水泵有没有

. . . .

.. ..

在转,因为这种小泵时间长没工作会出现卡住现象,只要拆开水泵拨动一下转轮就可以;

7)检查高压开关是否坏掉,在停机状态下高压开关两端用万用表测量应是相通的;

8)检查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好; 9)检查电控板高压功能有无失效(把电控板上高压端子“HP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现高压保护侧电控板有故障)。

(5)故障现象:低压保护

原因分析

1)检查冷媒是否漏掉;

2)检查低压表运行时候是否真正低压保护(小于0.5Kg,所有机器都一样);

3)检查机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器,(高压偏高低压低的现象);

4)检查电控板上连接低压开关的两条线是否接触好; 5)检查电控板低压功能有无失效(把电控板上高压端子“LP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现低压保护侧电控板有故障);

6)检查低压开关是否坏掉,在停机状态下低压压开关两端用万用表测量应是相通的(不管开机\\关机只要低压压力>0.5Kg,则低压开

. . . .

.. ..

关两端都相通),开机时如过低压2Kg左右就保护则开关失效要更换;

7)如果在漏冷媒的情况下出现低压保护,则需要查找漏点后焊接好,重新抽空,抽空时间家用机30分钟左右,商用机1-2小时,然后按标准厂家的要求的参数进行加氟(须用电子秤)。

(6)故障现象:三相保护(相序错误、缺相、电流过大)

原因分析

1)首先用万用表或电笔测量机组电源三相有没有缺相; 2)相序错误时候在机组三相电中任意两条对调换;

3)在排除相序错误、缺相的情况下,机组一通电就显示“E8”,此时用万用表测量相序板上P1、P2两个端子是否相通(拔掉这两端子的线量端子)在通电状态下相序正确且不缺相时,P1、P2端子是相通的,如果是不通,可判断是相序板本身故障,更换相序板;(备注:P1、P2不带电只是电阻值)

4)相序板上P1、P2两条线到主板COM、W-H端子是否接触良好; 5)电流过大保护:一般是在机组工作中a、水流量过小或没水流(可观察压力表压力是否正常);b、流量不足水温度过高状态下工作;c、机组运行时电压过低导致运行电流过大;

6)电压过低、电源线的容量不够,尤其是电源线很长的工地,电源线的容量不够在机器启动后电压压降很大导致电流过大保护,有些甚至压机无法启动。

. . . .

.. ..

(7)故障现象:主板有电面板没电

原因分析

1)主板和面板连接的4条小通讯线其中有两条正负接错; 2)测量变压器白色两条12端子有无电源12V,更换变压器; 3)电控板坏或面板坏。

(8)故障现象:开电后但主板和面板都没电

原因分析

1)检查给主板电源端子上火线和零线间是否有220V电; 2)检查主板上的保险丝有无烧掉;

3)测量变压器和查看变压器接主板上的三个端子有无插好,变压器是否坏掉;

(9)故障现象:电源开关跳闸

原因分析

1)检查是给机组一通电源就跳闸还是水泵、压缩机、风机其中一个一启动就跳;(如果一通电就跳闸则电源线有漏电、短路、接地现象)

2)检查是否补水阀、回水阀、供水阀其中一个一工作就跳; 3)找到是哪个电器元件一工作会跳闸就查找对应的电源线是否有短路、漏电和回路不供漏电开关的现象,或该电器元件部已有短路现象。

. . . .