11.电气安全技术规程 11.1电气运行安全操作规程
11.1.1 发、变电运行岗位人员必须牢固树立“以人为本,安全第一,预防为主”的思想,严格执行各项规程、制度;管好、用好电气设备;防止事故发生,保证安全供电。
11.1.2 发、变电运行岗位人员必须熟悉本岗位供电结构和运行方式,熟悉设备的性能、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法,并具备在异常情况下正确采取应急措施的能力。 11.1.3 根据调度命令依票进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。
11.1.4 倒闸操作应填写操作票,至少必须由两人执行,一人操作 ,一人监护。监护人由业务能力较强者担任。复杂的操作,应由值班负责人或班长监护。
11.1.5 安装的主变第一次投入运行前,应按要求进行五次合闸冲击试验;大修后的主变投入运行前,应按要求进行三次合闸冲击试验;同时进行冲击试验前,按要求将主开关投入相应保护装置。 11.1.6 高压母线安装后,第一次投入运行前应按要求进行五次合闸冲击试验;检修后的母线投入运行前,应按要求进行三次合闸冲击试验;同时进行冲击试验前,按要求将进线开关投入相应保护装置。 11.1.7 分段母线PT二次侧需要并列运行时,应先一次并列,二次再并列。如一段PT因故需要停止运行,应先将PT切换开关切至“投入”位置。
11.1.8 主变压器投入运行前、退出运行后,中性点刀闸的合、分按调度的命令执行。中性点接地时投入零序电流保护,中性点不接地时投入零序电压保护。
11.1.9 停电拉闸操作必须按照断路器、负荷侧刀闸、母线侧(电源侧)刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。
11.1.10 各开关站母联开关操作需征得调度室同意,并由开关站当班值班人员进行操作。
11.1.11各级母联合闸操作按由上到下的顺序进行;分闸操作按由下到上的顺序进行。
11.1.12下列操作可以不用操作票,但要记入值班记录簿中: 11.1.12.1 处理事故时;
11.1.12.2 拉开接地刀闸或拆除本所(站)仅有的一组携带型接地线; 11.1.12.3 仅进行一个开关的拉、合;
11.1.12.4 低压设备上不涉及并解列的单项操作; 11.1.13 倒闸操作票的填写
11.1.13.1 操作票应根据命令内容由操作人员按操作顺序填写。由操作人、监护人根据五防摸拟屏及接线图纸核对所填写的操作票,确认无误,并经值班负责人审核签字后方可执行。
11.1.13.2 每张操作票只能填写一个操作任务,票面应清楚整洁,不得任意涂改。
11.1.13.3 操作票中应填入下列项目:应拉、合的开关与刀闸;安装或拆除的接地线;确认刀闸或开关的位置;确认接地线是否拆除;确
认负荷分配情况;安装或拆除(拉、合)控制回路、电压互感器回路;保护的投入或退出;确认是否确无电压或测量电压等。
11.1.14 操作前应核对设备名称、编号、位置、接地线(接地刀闸)、标示牌等,操作中应认真执行监护、复诵制度,严禁谈论与操作无关的话题, 每操作完一项,在操作票上作一完成的记号“√”。全部操作完毕后应进行复查。 11.1.15倒闸操作必须做到:
11.1.15.1严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。
11.1.15.2单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。
11.1.15.3 隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范围为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。
11.1.15.4 装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器上侧的断路器和刀闸拉开后进行。
11.1.15.5 操作高压开关时,必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。雷电时禁止进行倒闸操作。
11.1.15.6 停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前,不准进入遮栏或接触设备,不准进行检修工作。
11.1.15.7 静电电容器组的开关分、合闸的间隔时间不准少于5分钟。 11.1.15.8 母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。 11.1.15.9 严禁带负荷对隔离开关分合闸;严禁误分或误合断路器。 11.1.15.10严禁带地线(接地刀闸未拉)合闸;严禁带电挂接地线(合地刀)。
11.1.15.11 防止误入带电间隔。
11.1.16 值班员每班应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的变电站,每周至少巡视三次。进入SF6配电室,应先通风20分钟,尽量避免一人进入SF6配电室进行巡视。 11.1.17 值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮栏,不准接触运行中的设备。高压电器设备或线路发生接地故障时不得接近室内故障点4米,室外故障点8米以内。
11.1.18 运行中的变压器出现严重漏油,油位过高或过低,声响异常或瓷套管有放电时,必须寻找原因并向调度员汇报。
11.1.19 运行中的高压配电装置出现放电、过热、声音异常、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须查找原因并向调度汇报。 11.1.20发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关进行分闸,并向调度汇报。
11.1.20.1油箱内部声音明显增大,伴有不均匀的爆裂声; 11.1.20.2 油枕或压力释放阀向外喷油; 11.1.20.3 严重漏油至看不到油位;
11.1.20.4 油色剧变,伴有碳质; 11.1.20.5 瓷套严重放电或破裂。
11.1.21 重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。 11.1.22 变压器起火时必须退出运行。并尽快报警,同时启动水喷雾装置或灭火装置。
11.1.23 以下情况必须进行特殊巡视:
11.1.23.1 雷电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时; 11.1.23.2 因线路接地分闸时; 11.1.23.3节日期间必须保证供电时。 11.1.24 根据季节特点,重点巡检项目如下:
11.1.24.1 雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。 11.1.24.2 大风季节着重检查线路、户外电气设施、变配电室门窗玻璃等。
11.1.24.3 夏季着重检查通风和降温装置及电气设备的运行情况。 11.1.24.4 雷雨季节着重检查瓷瓶或瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置;检查控制室、高压室、电容器室、电抗器室、电缆夹层、GIS室等有无漏雨现象,危及安全时,可申请停电处理;监视电缆沟、主变油池水位及自动排水装置运行情况,出现积水时应及时使用水泵排水。 11.1.25设备发生事故时,应详细记录现场微机装置和保护装置发出的报警信息和设备事故征象。保护信号等不要及时复归,要留待调度、保护或检修人员到达现场确认后复归,以便为事故处理做出正确的判