故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V

分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:

一、 市电稳压的检测

从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接

接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。

二、 高压保护电路的检测

首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。

故障现象二:停电时,逆变不工作

分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。

故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮

分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,

经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。

用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。

故障现象四:当市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣 分析与维修:根据故障现象,蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不逆变是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路电路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5与Q6、逆变器Q17与Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的⑩脚,看是否被锁定(锁定时为

高电平),接着测量逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时依数据可知:当黑笔接地时,Q17、Q18的e、b、c对地阻值分别为3.2kΩ、3.8kΩ、0kΩ;当红笔接地时,此阻值分别为5.6kΩ、6.5kΩ、0Ω。用万用表测量Q17、Q18的e、b、c对地阻值均只有100Ω。此时发现逆变管Q17与Q18、推动管Q5与Q6均已烧坏。更换之,故障排除。

故障现象五:市电供电正常时,工作正常;当切断市电时,无220v电压输出且伴有长鸣报警声

分析与维修:根据故障现象,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测电路有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高电平。现将UPS置于无市电工作状态下,测量IC1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏