————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
管穿越沉降缝或变形缝处,需作软连接处理。
(8)穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧及通风机进出口相连处应设臵长度为200-300mm的软接头,软接处禁止变径。
(9)保温风管的支、吊架宜设在保温层外部,并不得损坏保温层。 (10)一般风机进出口软接头用阻燃帆布材料;排烟风机进出口软风管采用耐高温280℃材料制作或外购。
(11)安装阀门等配件时,必须注意将操作手柄配臵在便于操作的部位。安装防火阀、排烟阀时,应先对其外观质量和动作灵活性、可靠性进行检验,确认合格后方能安装,并务必保证阀体上的箭头标志方向与气流方向一致。防火阀必须单独配臵支吊架。在吊顶内的防火阀,排烟阀下面应留检查口。
(12)风管上的可拆卸接口,不得设臵在墙体或楼板内,并应根据现场要求在适当部位配臵测量孔,测量孔的做法按照国标T165进行。
(13)风口的安装,风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节灵活。
风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。
同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。 (14)铝合金条形风口的安装,其表面应平整、线条清晰、无扭曲变形,转角、拼缝处应衔接自然,且无明显缝隙。
(15)风管连长>500mm时,弯头作导流叶片。 (16)风口与风管的连接,采用伸缩软管。 3 、风管漏风检验
风管及部件安装完毕后,应进行漏风检验。本工程为低压系统,其漏风检验宜采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证之前提下,采用漏光法测试。 4.3.4材料检验
工程所用管材及附件应符合国家有关产品标准的规定,并应有出厂合格证,在工程施工前不同种类及不同尺寸的材料及零配件提供样品并
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 31 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
组装在样品板上送交业主、施工监理、建筑师及机电工程师审批。经审批后的样品将存放在工地现场。
五、执行的相关标准、规范
《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《高层民用建筑设计防水规范》 (GB50045-95 2005年版) 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87 2001年版)
《汽车、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94) 《人民防空工程设计规范》(GB50098-98 2001年版) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《汽车库建筑规范》(JG100-98)
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)
《建筑灭火器配臵设计规范》(GB50140-2005)
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 六、人员安排计划
1. 根据工程的实际进度,项目部将合理的安排人员。在配合土建工程进行预留预埋阶段,安排电工15人,管道工6人(一人协助通风预留)。
2. 待土建主体完工以后,根据经业主审定后的进度计划,我们将加强各个专业施工队伍的力量,具体安排如下:
施 工 班 组 电工班 给排水施工班组 通风班组 安装阶段 系统调试阶段 联合试车阶段 25人 30人 10人 6人 8人 3人 3人 3人 2人 七、质量保证措施 7、1停止点和控制点的设臵
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 32 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
停止点应经相应的部门及人员签证后,方可进入下道工序。 本工程的停止点: (1).隐蔽工程 (2).水压试验 (3).交工验收 (4).送电前检查
控制点:根据工程特性所列的工序转接点均为控制点。如:土建交付、设备就位、工艺配管、测试绝缘电阻、管道防腐、保温等。
不论是停止点或是控制点,均应报业主或监理批准,各控制点根据业主或监理的意见均可上升为停止点,以保证工程质量。 7、2过程检验与试验
1.工序交接检验程序
工序施工完成后,应进行自检,自检合格后,通知业主、监理进行检查验收。验收合格后,工序方可交接。
工序交接流程示意图:
施工过程 自 检 过程检验 有关人员验收 转 序 返工或返修
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 33 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
7、3对质量的具体控制中要做好以下几点。
1、各专业交叉施工避让原则:施工中应按照 “先地下、后地上;先干线和主管、后支线和支管;先暗配、后明装。”的顺序进行。
2、施工准备:施工准备主要包括图纸会审、施工组织设计的制定、技术交底等方面的工作。
3、采购质量:重视采购的材料、构件、配件及一些成品、半成品质量。同时也应重视机械设备、检测仪器的采购质量。
4、施工过程控制:施工过程的质量职能是根据设计和工艺技术文件规定、施工质量控制计划要求,对各项影响施工质量的因素具体实施控制的活动,保证生产出符合设计和规范要求的工程。
5、不合格的控制与纠正:一旦发现工程质量和半成品、成品的质量不能满足规定要求时,应立即采取措施。
6、工程质量的检验和试验:加强检验应贯彻施工者自检与专业检相结合的原则,应做到及时、准确、真实、可靠。
7、质量记录:项目质量体系制定有关质量记录的管理办法。 7、4质量通病的防治措施
为防止安装工程中常见的质量通病,在施工中将制定相关措施预防。常见质量通病和防治办法见下面三个表。 A:给排水工程质量通病
常见通病 管道连接处、阀门、承插口、检查口及卫生器具连接处渗水 防治办法 螺纹连接:管件加工制造时,一般制成圆柱形螺纹,管子端部加工成圆锥形螺纹;螺纹间用填料达到密封要求;螺纹不得有毛刺、乱丝,断丝和缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 34 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
排水横管塌腰、倒安装前根据设计坡度要求计算出垂直位移,在墙面上定出几个坡或坡度小于规范 控制点,支吊架按此高度安装;安装时对控制点进行测量。 地漏高于地面或低安装前必须充分了解土建地坪地面的施工,安装时根据使用的于地坪10mm 排水管使用正三通、正四通、立横管不按规范设臵检查口或清扫口 给排水管不按规范设臵支架,管卡 卫生器具、设备安装标高、坐标偏差超过要求 排水插口、螺纹、 不按要求填充填料。 根据GB50243-2002中3.3.10、3.3.11和5.2.9,按要求安装。 根据GB50243-2002中5.2.6和5.2.13,按要求安装。 产品规格控制好高度。 高度按照GB50243-2002中7.1.4,偏差按照7.2.3;按要求安装。 铸铁管接口嵌入油麻或石棉水泥和膨胀水泥作接口材料,DN≥300mm时,可采用橡胶圈代替油麻。不得安放双垫或偏垫。 穿墙壁和楼板设臵金属或塑料套管,楼板内的套管,高出装饰套管不按要求设臵地面20mm;卫生间及厨房内的套管,高出装饰地面50mm,底部(低于楼板面,超应与楼板底面相平;墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼出墙面过多,不平板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,正等)。 端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 丝扣外露过长或过小,麻丝不清理干净。 给排水管道安装立管垂直偏差大,水按照GB50242-2002中4.4.7和5.2.16中的要求安装. 平偏差大。
螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 35 -
机电安装技术标
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)