施工组织设计
1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划
3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施
6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施
9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表
1、施工方案及施工方法
(一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程:
基础型钢埋设 →搬运和检查接线安装 →清理安装 →调试
1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设:
埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的
实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设
的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。
b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。
埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。
3、基础型钢的安装应符合下列要求
项 目 垂直度 允许偏差 mm/m 〈1 mm/全长 〈5 水平度 位置误差及不平行度 〈1 〈5 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面10mm。
4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。 (二)高压线路架设 1、施工工艺流程:
2、杆塔的组装:
电杆结构根开允许偏差值+30mm,-30mm。电杆结构面与横线路方向担转允许偏差值30mm,双立柱杆塔横担在主柱连接处的高差允许偏差值5%0,直线横杆塔结构允许偏差值3%0,直线杆结构中心与中心桩间横线路方向位移允许偏差值50mm,转角塔结构中心与中心桩见顺线路方向位移允许偏差值50mm。塔材的弯曲度应按现行的国家标准
《输电线路铁塔制造技术条件》的规定验收。塔杆组立必须有完整的施工设计。杆塔部件组装有困难是应查明原因,严禁强行组装。
螺杆应与结构面垂直,不应有间隙。螺栓紧好后,螺杆丝各露足够的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平。加垫片时应超过2个,组装螺栓时,其穿入方向应符合下列规定:
a、水平方向由里向外穿,垂直方向由下向上穿。
b、顺线路方向由送电侧向受电侧穿,中间面向受电阻力侧由左向右穿 3、导线架设
a、导地线的展放
(1)所有施工人员必须持特种操作证进入施工现场
(2)导地线的展放以人力牵引为主,在地形允许的情况下,也可以采用机械牵引的方法。
(3)展放过程中,应随时注意放线通道内的情况,尤其是交叉跨越地段,应设专