分布式光伏发电车棚及储能充电桩项目
技术方案
二零一七年一月
分布式光伏发电车棚项目 技术方案
目 录
1 概述............................................................................................................................ 2
1.1工程概述.......................................................................................................... 2 1.2设备使用环境条件.......................................................................................... 3 2 设计依据.................................................................................................................... 3 3 整体方案设计............................................................................................................ 4
3.1 并网逆变器选型......................................................................................... 12 3.2 光伏组件排列布置设计............................................................................. 17 3.3 线缆选型..................................................................................................... 20 3.4 储能系统和PCS设计 ............................................................................... 21 4 发电量与效益分析.................................................................................................. 24
4.1 理论发电量................................................................................................... 24 4.2 逐年理论发电量........................................................................................... 25 4.3 光伏发电系统效率分析............................................................................... 26 4.4 年发电量估算............................................................................................... 27 4.5 经济效益....................................................................................................... 27 4.6 环保综合效益............................................................................................... 28 5 防雷及接地.............................................................................................................. 29 6 设备清单.................................................................................................................. 30
1
分布式光伏发电车棚项目 技术方案
1 概述
1.1工程概述
***市地处河南省西北部,黄河北畔,太行山南麓,处于华北、华东、华中通向西北的咽喉地带,地跨东经112o43'31\38'35\和北纬34o49'03\29'45\之间。市境东西长102.05 公里,南北宽75.43 公里,土地总面积4000.89平方公里。东与新乡市的获嘉县、辉县市、原阳县毗邻,南隔黄河与郑州市及其所辖的荥阳县、巩义市和洛阳市的偃师县、孟津县相望,西与济源市相邻,北与山西省晋城市接壤。 被香港特区政府、香港《大公报》及全球23家驻港领事馆联合授予“2012中国最具海外影响力城市”。
***市属温带大陆性季风气候,日照充足,冬冷夏热、春暖秋凉,四季分明,年平均降水量600-700 毫米,无霜期200 天。年平均气温12.8°C-14.8°C,7月最热,月均气温为27-28°C,1月最冷,月均气温为-3-1°C,历史极端最高43.6°C(1966年6月22日),历史最低气温:-22.4°C (1990年2月1日)。年平均日照时数为2422.7小时,年均太阳总辐射量为4625~5020MJ/㎡,年活动积温在4500℃-4900℃,光热资源充足,***属于太阳辐射资源丰富区,适合建设光伏分布式发电项目。
项目建设于河南省***市工业集聚区。项目地点经纬度(北纬 35.225,东经 113.148)。项目分为科技大厦、新能源厂区和化工厂区3个地点的自行车或汽车车棚光伏项目,以及充电桩储能供电系统。光伏组件总装机容量707.84kWp,直流充电桩功率20kW*32(个)、交流充电桩功率4.5kW*32(个)、电动自行车充电功率0.2kW*120(个),锂电池储能6000kW·h,能量转换系统PCS容量为150kW*4(个)和PCS容量为100kW*2(个)。
车棚光伏发电经组串式逆变器接入400V用户侧并网,采取“自发自用、余量上网”模式。电动汽车退役电池构造储能电池系统,在波谷电价时段电网通过能量转换系统(PCS)向储能电池系统充电,在波峰电价时段储能系统通过能量转换系统(PCS)向汽车充电桩或本地负荷供电,以实现电价差价收益的最大化。
2
分布式光伏发电车棚项目 技术方案
1.2设备使用环境条件
极端最高气温 43.6℃ 极端最低气温 -22.4℃ 多年平均气温 12.8℃~14.8℃ 年平均日照时数 2422.7小时 多年平均降雨量 600~700mm 多年积雪最大厚度 22cm
地震烈度 动峰值加速度为0.10g,设防烈度Ⅶ度 最大风速 28m/s 海拔高度 100~300m 污秽等级 III级
2 设计依据
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》
IEEE 1547:2003 《分布式电源与电力系统进行互连的标准》 IEEE 1547.1:2005 《分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序》 IEC 62116 《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》 JGL/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》
GB/Z19964-2005 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T 20046-2006 《光伏(PV)系统电网接口特性》 GB/T12325-2008 《电能质量供电电压偏差》 GB/T12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》 GB/T24337-2009 《电能质量公用电网间谐波》 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》 GB 50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50054-2011 《低压配电设计规范》 GB 50613-2010 《城市配电网规划设计规范》 GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
3
分布式光伏发电车棚项目 技术方案
DL/T 599 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL 448 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T 825 《电能计量装置安装接线规则》 Q/GDW 156-2006 《城市电力网规划设计导则》 Q/GDW 212-2008 《电力系统无功补偿配置技术原则》 Q/GDW 370-2009 《城市配电网技术导则》 Q/GDW 382-2009 《配电自动化技术导则》 Q/GDW 480-2010 《分布式发电接入电网技术规定》 Q/GDW 564-2010 《储能系统接入配电网技术规定》
Q/GDW 617-2011 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》 CGC/GF001-2009 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和
试验方法》
3 整体方案设计
项目分为 科技大厦、新能源厂区和化工厂区3个地点的电动自行车和汽车车棚光伏项目,以及以上三个项目地的充电桩储能供电系统。光伏组件总装机容量707.84kWp,直流充电桩功率30kW*32(个)、交流充电桩功率7kW*32(个)、电动自行车充电功率0.2kW*120(个),锂电池储能6000kW·h,能量转换系统PCS容量为150kW*4(个)和PCS容量为100kW*2(个)。
三个项目地点车棚光伏与充电桩设计如下: 1、科技大厦——汽车车棚项目
在科技大厦停车区域建设汽车停车棚,采用多晶硅光伏组件作为车棚材料,建设分布式光伏发电系统。
科技大厦——汽车车棚项目 车棚尺寸 汽车停车位 装机容量 光伏组件数量 逆变器 充电桩 东西50米*南北6米*高2.5米*2个 40个 93.6kW 360块尺寸1640*992*40mm规格260Wp光伏组件 50kW组串型逆变器*2台 30kW直流充电桩*10个 7kW交流充电桩*10个
4
分布式光伏发电车棚及储能充电桩项目技术方案