GB XXXXX—XXXX
附 录 A (资料性附录) 加注作业前检查表
加注作业前,加注双方进行的作业前检查参见表A.1。
表A.1 加注作业前检查表
为保证作业安全,下列所有问题须得到肯定的回答,并在相应的方格内标上“√”记号。如果不能作出肯定回答,应说明理由。 “水上加注站确认”和“受注船确认”栏目下的方格,表示由负责方实施检查并填写。
水上加注站名称: 受注船船名: 加注地点: 日期:
检查事项
1. 是否已检查消防设备,并确认消防设备立即可用? 2. 作业人员防护装备是否佩戴并符合要求? 3. 所有集液盘是否在位并倒空?
4. 是否完成ESD系统热态及冷态测试,系统是否正常?
5. 相应的上层建筑或甲板室两侧所有的门、窗及其它开口和空气进口是否关闭?
6. 安全通道及警示标志是否设置到位并可用? 7. 作业区域、甲板及双方通道照明是否满足要求? 8. 系泊及其设备是否满足作业要求?
9. 受注船储罐舱容处于持续监控中且警报应被正确设置,保证持续的保护以防止疏忽造成过度充装?
10. 装卸臂或加注软管是否已经检查并保持良好状况? 11. 作业区域天气条件是否允许加注操作? 12. 紧急脱离装置是否进行检查?
13. 加注作业及其他负责监督加注作业的人员身份是否核实?
水上加注站确认
□ □ □ □ □ □ □ □ — □ □ □ □
受注船确认
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □
14
GB XXXXX—XXXX
表A.1(续)
检查事项
14. 水喷淋系统已经测试过且处于随时可用状态。包括抵抗船壳和甲板的低温的保护措施已就位?
15. 无线电发射天线是否接地?雷达是否关闭?VHF是否在低功率?
16. 就应急停止信号和停止程序,加注双方已达成一致,且经过测试,并对参与作业的所有人员都进行了说明或培训。对应急程序和计划以及联系号码等信息,负责人都事先知晓?
17. 表明正在进行加注操作的信号灯是否正常显示? 18. 是否所有的阀都处于正确的位置? 19. 泵送速率和补足速率是否已有双方协定? 20. 在紧急切断操作处,是否有有资质的人员值守? 21. LNG加注作业已经取得海事机构的许可?
22. 已经采取措施消除加注作业区域和潜在LNG和NG泄露区域的点火源? 23. 是否商定了作业区域、限制区域?
24. 作业双方是否已经建立有效的通讯手段并经过测试?
25. 所有的安全控制装置都在水上加注站和受注船上进行检查、经过测试,且确定处于良好工作状态?
26. 受注船和水上加注站可以在安全或无阻碍的方向上,依靠自身动力移动(不适用于固定式水上加注站)?
27. LNG加注系统处于良好的状态,正确的操纵、支撑、正确的连接、泄漏检测以保证LNG加注安全。包括检查初始的加注管线,并确保未使用的连接已经关闭、盲死和螺栓固定?
28. 如果进行同步作业,风险评估提出的措施是否落实到位? 29. 加注作业计划是否商定? 30. 是否召开加注作业前会议?
□ □ □
□ □ □
□
□
□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ — □ □ □
□
□
水上加注站确认
受注船确认
□ □
□ □
□ □
□ □
15
GB XXXXX—XXXX
温度和压力记录
温度和压力记录 加注设施储罐
储罐内温度(℃) 储罐内压力(Bar) 储罐内液位(cm)
水上加注站储罐
加注量和加注速率
加注量 开始速率(m3/h) 最大速率(m3/h) 补足速率(m3/h) 总管中最大压力(Bar)
签字确认: 水上加注站代表:
受注船代表:
受注船储罐
16
BA GB XXXXX—XXXX
附 录 B
(资料性附录) 加注作业后检查表
加注作业结束后,加注双方进行的作业后检查参见表B.1。
表B.1 加注作业后检查表
为保证作业安全,下列所有问题须得到肯定的回答,并在相应的方格内标上“√”记号。如果不能作出肯定回答,应说明理由。 “水上加注站确认”和“受注船确认”栏目下的方格,表示由负责方实施检查并填写。
水上加注站名称: 受注船船名: 加注作业地点: 日期:
加注后检查表
检查事项
1. 加注作业连接设备和加注管路是否经过吹扫,是否已被惰化且已准备好断开连接。
2. 远程遥控加注阀门和手段加注阀门是否已被关闭? 3. 有线通讯连接是否已经断开?
4. 在断开加注管线之后,相关安全区被解除,信号标示是否已经移开? 5. 加注交付单是否已签好? 6. 系泊缆绳是否收回? 7. 护弦是否收回?
8. 有关危险发生征兆事件和预防措施是否已经报告给海事管理机构? 签字确认:
水上加注站代表: 受注船代表:
水上加注站确认
□ □ □ □ □ □ □ □
受注船确认
□ □ □ □ □ □ □ □
_________________________________