南水北调金结机电设备运行管理工作经验总结
胡金洲,韦 春
【摘 要】 南水北调金结机电是工程安全运行和统一调度的基础,机电设备的正常运行,关系着工程的输水安全。本文主要介绍了南水北调中线工程天津分局在金结机电设备运行维护工作方面的实践,通过总结运行维护的现状,发现存在的问题,提出了改善措施及建议,并对未来金结机电设备在运行维护中的发展方向提供了思路。
【期刊名称】水电站机电技术 【年(卷),期】2019(042)004 【总页数】3
【关键词】 南水北调中线工程;天津干线;金结机电设备;运行维护;经验总结
为了保证南水北调中线工程调水安全,突出南水北调的统一调度、集中控制、分级管理的调度思想。金结机电设备的地位和作用变的越来越重要,如何把先进的机电设备管理好、使用好、保养好、维修好有着重要的现实意义。
1 天津分局金结机电系统简介
天津干线工程是南水北调中线一期工程的重要组成部分,工程西起河北省保定市徐水县西黑山村,东至天津市外环河西,长约155 km,总体走向由西向东,途经河北省保定市的徐水、容城、雄县、高碑店,廊坊市的固安、霸州、永清、安次和天津市的武清、北辰、西青,共11个区县。天津干线工程分布各类控制性建筑物共34座,其中节制闸1座、排冰闸1座、调节池1座、保水堰8座、检修闸6座、退水闸3座、分水口9座、排水泵站2座、连接井1座、分
流井1座及出口工作闸1座。天津干线各闸站机电设备均由地方10 kV电网“T”接供电,其中节制闸、工作闸、退水闸和分水口均为一类负荷,配备了柴油发电机组,其余闸站备用电源采用移动式柴油发电机组。
天津分局范围内的金属结构及机电设备包括所有金结闸门及埋件、卷扬式启闭机、螺杆启闭机、检修起重机、清污机、潜水泵、移动泵车、自耦导轨、输水管道、拦冰索、拦污栅、电动蝶阀、电磁流量计、现地控制柜、闸室内的用配电设备设施、低压电力电缆等;这些机电设备分布于干渠沿线各闸站内,共有降压站17座及配电站1座,备用电源柴油发电机组40台(套)。
2 运行维护现状及问题
天津干线工程机电、金结设备于2014年安装调试完成并投入运行,此外,西黑山主干渠工程机电、金结设备已于2008年安装调试完成并投入运行。2016年由中线建管局进行统一招标采购,由专业的维护单位开展巡视、维护、保养工作,开启“管养分离”的设备维护新模式。通过近几年管理工作的不断加强,金结机电设备的运行维护上了新台阶。通过制定相应设备的管理制度、运行和维护标准,采取手机“APP”实时监管系统进行监督和考核,维护工作取得了较好的效果,但是工作过程中也暴露出较多的问题和隐患。 2.1 维护质量不高
在维护过程中发现,维护单位在日常的巡查过程中,大部分是按照工作人员自己的经验和以往的一贯做法进行巡查,并没有按照合同要求的流程开展工作,对无关紧要的问题和隐患视而不见,处理问题只是局限在设备表面问题,对于设备内部存在的隐患不能深入分析,只是出现问题再处理,缺乏问题预判能力,对同一类问题不能做到举一反三,导致问题不能彻底杜绝。
2.2 维护技术力量不足
在对日常工作巡查中发现,维护单位项目部及每一个驻点的技术力量投入较少,大部分维护人员的工作只是停留在清理设备表面卫生以及简单的劳务方面,缺乏对现场设备状况的判断、对设备的改进提出合理化建议的能力。电气设备设施春检是一项重要项目,维护单位对电气设备的春检和试验不能按照电力行业的要求开展全项检测。一方面,检测设备的技术力量投入不够,对变压器、开关柜等供配电设备只是开展耐压和绝缘试验等基础试验,对于红外热像检测、断路器动作速度时间参量等重要参数的检测能力不足;另一方面,由于技术人员和试验专业人员投入不够,试验数据分析不足,导致试验过程中没有发现存在的安全隐患,春检时间过去不久就出现变压器等配电设备故障的现象,没有达到春检和预防性试验的目的。
在工程运行过程中,随着新的需求和情况不断出现,设备更新换代、线缆整治、高压在线监测系统、融冰系统改造、移动电源车改造等项目开展,对技术的要求不断提高。从长期的设备维护工作来看,配备专业的技术人员和投入有经验工人是必不可少的,提高人员的专业化技术水平是设备长期运行维护的需要。 2.3 设备档案管理有短板
南水北调工程建设阶段,各施工单位(其中包括代建项目)没有完全移交技术资料和运行数据。由于建设期任务重,工期短,建设人员调动频繁等因素,导致设备设施的技术资料和运行数据记录不全,有的甚至丢失。天津分局极其重视设备档案存管问题,开展了设备档案专项核查工作,通过各级单位的共同努力,已对辖区内设备档案的情况基本掌握。今后,随着运行维护工作的深入开展,设备档案及运行数据会经常发生变化,要设专人对资料数据进行动态管理,