墙壁电缆及楼内电缆敷设
3.3 墙壁电缆及楼内电缆敷设
我国城市电话已普遍进入寻常人家,特别在城市住宅小区,利用墙壁敷设全塑市内通信电缆,可以免去立杆路、铺管道等工作,大量而迅速地发展低成本市内电话。现代化的城市要求管线装设隐蔽、外表美观。因此建筑时应预设暗管暗线,以满足楼内用户的需要。
3.3.1墙壁电缆
1、墙壁电缆与其它管线的间隔标准
墙壁电缆跨越街坊、院落,所以缆线最低点距地面应不小于4.5m,在有过街楼的地方穿越,缆线不应低于过街楼底层的高度。墙壁电缆与其它管线的最小间隔,应符合下表的规定。
墙壁电缆与其它管线的最小间隔
2、墙壁电缆的敷设方式
墙壁电缆的敷设方式有自承式、吊线式、卡钩式(卡固式),一般沿室外墙壁敷设时宜采用自承式或吊线式,室内墙壁敷设时宜采用卡钩式。
3、自承式墙壁电缆的敷设
(1)电缆直线架设安装方法:自承式电缆沿墙直线架设可采用角钢墙担。电缆直线架设安装方法见图所示。
1
(2)自承式墙壁电缆的安装技术要求: ①各终端、中间支持物应安装牢靠,整齐水平。 ②中间支持物间距应在10m以下,间距均匀。
③终端、转角支持物应使用终端转角墙担。中间支持物应使用角钢墙担,不得采用插墙板。
④墙壁自承式电缆与钢线在吊线分离处应用尼龙扎带绑扎牢固。 ⑤转角处余兜为20~30cm。 4.吊线式墙壁电缆
(1)吊线程式及支撑物的间距标准
吊线式墙壁电缆与吊挂式架空电缆相似,只是吊线的支撑物有所改变,它是利用墙上的支撑物与终端的固定物代替电杆架挂电缆的一种建筑方式。吊线式墙壁电缆的吊线程式及支撑物的间距应符合要求。
(2)吊线式墙壁电缆敷设形式
吊线式墙壁电缆,在墙壁上的敷设形式有水平敷设与垂直敷设。
①当吊线水平敷设时其终端可用有眼拉攀,中间的支持物用吊线支架装设。终端装置和中间支持物均用金属膨胀螺栓固定在墙壁上,如图下所示。
②吊线垂直固定在墙壁上,两支持物间最大跨距应小于20m,其终端固定物可采用终端拉攀装置、有眼拉攀装置或双插墙担装置如下图所示。
1
(3)电缆的吊线终端
吊线式墙壁电缆各种终端、中间支持物,应装设牢固、横平竖直、整齐美观,各支撑点应尽量水平。
吊线式墙壁电缆的吊线终端,一般使用U型钢卡,其制作方法如下图所示。
3.3.2 楼内电缆的敷设 1.楼内暗管
楼内暗管是指在建筑物内预埋的敷设通信电缆的管路。 暗管一般采用钢管或塑料管。
暗管两端管口应衬垫橡皮,以保护电缆,水平有缝管的接缝应置于管身的上方。暗管转弯的曲率半径应大于可穿放最大电缆的最小曲率半径,转角角度必须大于90度,一根暗管不得有两个以上的转角且不得有“S”弯。
2.电缆槽
在未设暗管的楼房,可加装“U”形电缆槽,其结构如图下所示
“U”形槽的底部用胶粘剂或螺钉固定于墙上,然后扣上其槽盖,线路装设或检修时,只需打开槽盖就能施工,十分方便。“U”形电缆槽的槽体为聚氯乙烯塑料制成,备有各种颜色,选用时应和装设的地区墙壁颜色协调。
1
3.楼内电缆的走向
楼内电缆从楼房旁边的手(或人)孔引入,在适当地点设总配线箱,楼房内如有用户交换机,则在靠近交换机室的附近引入,如无交换机室则应在楼的中部或配线线路的汇集点引入,然后根据用户情况再设若干配线箱(或暗线箱),如下图所示。
楼内电缆从总配线箱到各配线箱一般选取垂直通道,也可通过楼梯道上下连通,一般每一层楼布放一条电缆,且不复接,如下图所示。
4.室内配线箱
室内配线箱箱体为一个木箱或注塑成型箱,内装若干块20或50对的穿线板与挂线板,箱的上下壁均设有电缆引入孔,外侧设有箱门,既可装于墙内也可设于墙上。单元式住宅楼,一般采用墙内配线箱。
配线箱内电缆走向及端子板安装位置,如图下所示。
1
5.暗管内电缆的布放 (1)水平暗管内的电缆布放
首先根据设计规定进行现场核实管孔位置、电缆规格程式,检查暗管管口并把管口倒钝,以便布放过程中保护电缆。由两人在两端向前或向后牵动管内引线,检查管路是否畅通,如发现管路不够畅通,应检查原因,必要时,应在布放的电缆上使用润滑剂,然后用网套牵引头牵引电缆,进入该段暗管。
(2)垂直暗管内的电缆布放
垂直暗管内的电缆布放与水平暗管内的电缆布放基本相同,一般采用自上而下布放,需要时也可自下而上布放。如果跨楼层布放,跨层的楼面需有人监护电缆,直到布放完毕。
在配线箱内余长,应圈好绑扎在配线箱内,并用棉纱等材料堵塞管孔与电缆间的空隙及空余的管孔。
墙壁电缆及楼内电缆敷设要点归纳:
●墙壁电缆分为自承式、吊线式和卡钩式,自承式墙壁电缆不用布放吊线和挂电缆挂钩,使用角钢墙担和终端转角墙担支撑,施工工序简单、效率高,使用较多。
●吊线式墙壁电缆是利用墙壁上的支持物布放电缆吊线,再架挂电缆的敷设方式。墙壁上的支持物有各种拉攀、吊线支架、凸出支架,L型卡担和各种插墙担等。
●卡钩式墙壁电缆是用卡钩将电缆直接钉固在墙壁上的敷设方式,不管是水平敷设还是垂直敷设,都应按规定的方向和距离钉固卡钩。
●楼内电缆一般采用预埋暗管的办法进行敷设。没有预埋暗管的楼内电缆可采用塑料电缆槽板敷设(即明槽暗线或明管暗线)。
●楼内电缆的终端处和分歧点一般设配线箱或分线盒。
1