好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016注册消防工程师真题综合及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

D.安全出口被封堵

E.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%

94.对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有( )

A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度

B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验

C.材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录

D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验

E.内部装修不应影响消防设施的使用功能

95.亩12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是( )

A.风机风量压力不足

B.风道尺寸偏小

C.部件造型不当

D.风道泄露风口

E.位置不当

96.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( )

A.应安装在便于消防车接近使用的地点

B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方

C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m

D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m

E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径

97.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。

A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m

B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m

E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

98.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )。

A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍

B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次

C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次

D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次

E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次

99.南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。

A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施

B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m

C.稳压泵设计流量3L/s

D.消防水泵五用一备

E.消防水泵房不设置值班室

100.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号

E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

2016年消防工程师《消防安全综合能力》真题答案(网友版)

一、单选80

1、消防设施检测+B十万元以上

2、某商场发生火灾,处罚正确+C十日以上

3、某建筑进行内部装修+B重大责任

4、某单位再现场新建商城+A向当地县公安

5、根据(注销工程师暂时规定)+C不得允许他人

6、在厂房,仓库+A厂房,,出口

7、关于防火阀+C安装。。运转

8、某建筑物内部+B断开其中。。100m

9、某油库采用+D自动控制设施功能测试

10、对建筑排烟+B立项批准文件

11、某超高层建筑+B试验灭火栓

12、泡沫产生装置+B名牌标记

13、室内消防栓+A油漆等

14、某建筑电子机房+D5

15、防排烟系统施工+D柔性

16、对剩余电流+C将相线和中性线穿过

17、对高位消防+C季

18、细水雾灭火系统+A聚四氟乙烯

19、消防设施检测机构+B类别为A2。。8m

20、对工业建筑进行防火+B建筑面积为350m

21、消防应急预案演练+B示范性演练

23、消防技术服务+B营业厅

24、某建筑自动喷水+C79

25、根据(水喷雾灭火规范)+D5次

26、对建筑灭火器+D磷酸铵盐

27、注册消防应当+C加强有关专业

28、自动喷水灭火+D压力开关

29、消防车登高+C消防车登高

30、对高层医院病房+A每个避难间3个护理单元服务

31、某建筑的排烟系统+C挡烟垂壁。。缝隙控制

32、某商场消防控制室+D现场查看火情

42、检查自动喷水灭火+A5

43、某工地按现行国家+B外观质量检查

44、下列关于建筑中+B小于0.9m91题对建筑的疏散楼梯+除掉B检查地下与地上,其他都选

45、为了防止建筑物+D阶段之前

46、在对建筑外墙+B采用大理石

2016注册消防工程师真题综合及答案