平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计说明书(论文)

2.2统计表格

2.2.1参与设计人员

姓名 何俊华 职业 学生

年龄 19

第 7 页

平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计说明书(论文) 第三章 采区变电所分布及设置

3.1采区变电所的位置与硐室设备布置

3.1.1变电所位置选择原则: 采区供电对电能的要求 电压允许偏差 电压偏差公式如下 电压偏差=

实际电压-额定电压?100%

额定电压《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:

(1)35KV及以上供电和对电压有特殊要求的用户为额定电压的+5%——5%

(2)10KV及以上高压供电和低压电力用户的电压允许偏差为用户额定电压的+7%——-7% 低压照明用户为+5%——-10% 变电所位置选择原则

1.尽量位于负荷中心,以节省电缆,减少电能与电压损失 2.电缆进出线和设备的运输要方便 3.变电所通风要良好

4.变电所的顶、底板坚固,无淋水。

考虑上述条件,决定把变电所设置在井底车场附近,并与中央水泵相邻 3.1.2硐室要求

井下中央变电所应特别注意防水、通风及防火问题。为了防水,变电所地面应比井底车场的轨面标高高出0.5m。为了使变电所有良好的通风条件,当硐室长度超过6m时,应设两个出口,保证硐室的温度不超过附近港道5oC。变电所的出口装设两重门,即铁板门和铁栅栏门。平时铁栅栏门关闭,铁板门打开,以利于通风。在发生火灾时,将铁门关闭以隔绝空气,便于灭火和防止火灾蔓延。

为了防火,硐室用耐火材料建成,其出口5m以内港道也用耐火材料建成;硐室内的电缆需采用不带黄麻保护层的;硐室内还必须设有砂箱及灭火器材。

第 8 页

平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计说明书(论文) 3.1.3设备布置

设备布置的位置见第二章中图1-10

采区变电所的位置和硐室布置

布置原则:在进行设备布置时,应将变压器与配电装置分开布置,高、低压配电装置分开布置。

布置方法:设备与墙壁之间、设备之间应留有足够的维护与检修通道,完全不需要从两侧或后面维护检修的设备,可互相靠紧和靠墙放置。考虑发展余地,变电所的高压配电设备的备用位置应按设计最大数量的20%考虑,且不少于两台。低压设备的备用回路,也按最多馈出回路数20%考虑。

第 9 页

平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计说明书(论文)

3.2负荷统计计算和无功功率补偿方案

3.2.1采区主要设备表 表9-10

采区主要负荷 负荷名称 台数 容量/kw 额定电压/V 功率因额定电流/A 有功功率 数 采煤机 1 170x2 132x2 1140 1140 0.86 0.88 108x2 84.6x2 292.40 232.32 173.50 125.39 无功功率 刮板输送1 机 转载机 破碎机 乳化液站 煤电站

1 1 2 1 132 110 75 1.2 1140 1140 1140 127 0.88 0.85 0.87 0.79 84.6 72 47.5 9 116.16 93.5 65.25 0.95 62.70 57.95 36.98 0.73 3.2.2提高功率因数的意义 1)提高电力系统的供电能力

2)减少供电网络中的电压损失,提高供电质量。 3)降低供电网络中的功率损耗。 4)降低企业产品的成本

电费的收取方法:“两部电价制”:基本电价、电度电价(包括调整电价)。COSφ大于等于0.9 奖,低于此值罚。

第 10 页

平顶山工业职业技术学院成人教育学院毕业设计说明书(论文) 3.2.3提高自然功率因数的方法

1)选:正确的选择、合理的使用电动机和变压器,在条件允许的条件下,尽量选择鼠笼型电动机。避免:空载、轻载运行。

2)调:合理选择变压器的容量,尽量空载、轻载运行。

3)换:更换设备为节能设备,对大容量,长时工作的矿井通风机采用同步电动机,使其工作在过激状态。

因采面有一类负荷所以应提高功率因数到0.95 1、电容器无功容量的计算 Qc=Pi(tanφANT-tanφac) =800.85?(0.57-0.32) =200.21kvar

式中Q——电容器所需补偿容量

c

P?——补偿前负荷的有功功率 ——补偿前功率因数角

?ANT ?——补偿后功率因数角

ac

第 11 页