7.13 防雷与过电压保护装置

7.13.1 过电压保护装置检查清扫周期应与供配电装置或电力线路的检查清扫同步进行。 7.13.2 过电压保护装置的检查、清扫,应符合下列规定:

1 阀型避雷器的瓷套有裂纹或密封不严应及时更换, 表面有轻微碰伤者应进行泄露和工频耐压试 验,合格后,方可投入运行, FZ、 FCD 型内部并联电阻接触不良时,应及时更换;

2 管型避雷器的内部有污物或昆虫堵塞时, 应抽出棒型电极用特制探针清除;外部间隙电极有放 电、烧伤痕迹的,应及时磨光或更换电极;管子漆层有裂纹、发黑和起皱纹,避雷器有损伤及动 作三次以上,应及时更换;清扫检查后,按其产品技术标准的规定或设计规定调整外部间隙;

3 避雷器动作记录器应完好,动作可靠,如内部烧黑烧毁,或接地引下线连接点处有烧痕、烧断 等现象时,应对避雷器做电气特性试验或解体检查; 4 避雷针和架构应除锈防腐。

7.13.3 预防性试验应符合当地现行行业标准 < 电力设备预防性试验规程 > 的规定 . 7.14 接地装置

7.14.1 变配电所的接地网、 各防雷装置的接地引下线、 独立避雷针的接地装置一般每年检查一次; 车间电气设备的接地线及中性线每年至少检查二次。 7.14.2 接地装置的检查应符合下列规定:

1 接地线应接触良好,无松动脱落、砸伤、碰断及腐蚀现象; 2 地面以下 50cm 以上部分的接地线腐蚀严重时,应及时处理;

3 明敷设的接地线或接零线(包括三相五线制的保护零线)表面涂漆脱落时,应及时补漆; 4 接地线截面应符合设计要求。

5 接地体被扰动露出地面,应及时进行恢复维修,其周围不得堆放有强烈腐蚀性的物质,对含有 重酸碱、 盐或金属矿岩等化学成分土壤地带以及面灰焦渣地带的接地装置, 每 10 年左右挖开局 部地面进行检查,观察 接地体腐蚀情况,对有电腐蚀地区的接地装置,不超过 5 年挖开检查, 接地体腐蚀 1/3 时,应更换接地体;

6 测量接地电阻值,应符合本地区现行行业标准《电力设备交接和预防性试验规程》的规定。 7.15

10KV 及以下架空线路

7.15.1 日常保养项目、内容,应符合下列规定:

2 线路附近的树木与导线之间的距离小于规定时,应及时剪枝或伐树。 3 电杆杆身的倾斜,使杆梢的位移大于杆高的 1 线路名称及杆号的标示应保持清楚。

1% 时,应正杆。偏离线路中心线(错位)不得大

16 / 21

于 100mm 。

4 钢筋混凝土电杆有露筋或混凝土脱落者, 应将钢筋上的铁锈清除后补抹混凝土, 严重时应换杆。 5 拉线松弛应绷紧,戗杆不正者应调正并固定牢固。

6 损坏的接地引下线与接地极连接的修复应牢固,接触必须良好。 7 线路避雷器绝缘子等发生严重破损甚至炸裂均应更换。 7.15.2 定期检修维护周期、项目、内容,应符合下列规定: 1 检查清扫周期每年至少一次。 2 检查清扫项目如下 :

1 )架空线路登杆检查清扫,凡不符合本规程 5.8.3 规定的运行标准的均应及时处理。 2)线路油断路器油面应正常,缺油应补充合格的绝缘油,渗油应处理。 3 )线路配电设备、防雷装置及接地装置的检查清扫执行本规程有关条款 现行行业标准《电力设备预防性试验规程》的规定。 7.17 变频器

7.17.1 日常保养项目、内容:

1 带有变频变压器的变频器其变压器应遵从变压器的日常保养规定。 2 应保持变频器室内的环境整洁。 3 变频器的指示仪表应灵敏准确。 4 及时清理更换防尘过滤网。 7.17.2 定期检查维护内容:

1 每年应定期检查两次。其重点应放在变频器运行时无法检查的部位。

2 冷却风机应定期进行清扫,保证出风口无异物,保证良好散热。冷却风机的轴承应根据厂方提 供的运行小时进行维护、添加润滑油。

3在正常使用条件下,散热器应每年至少清洁两次。运行在污染较严重的场合,散热器的清洁工 作应频繁一些。当散热器不可拆卸时,请使用柔软的棉刷或风机进行清扫。

,预防性试验应符合当地

4 接触器、继电器、充放电电阻、接线端子、数字接口插件、控制电源 :检查接触器、继电

器触点是否粗糙,接触电阻值是否过大, 冲放电电阻是否有过热的痕迹,检查螺钉、螺栓等 紧固件是否

17 / 21

有松动, 进行必要的紧固;电子线路接插件及通讯接口是否松动,导体触点、绝 缘物和变压器是否有腐蚀、 过热的痕迹, 是否变色或破损; 检查绝缘电阻是否在正常范围内, 确认控制电源电压是否正确。确认保护、显示回路有无异常。

5检查电解电容时需放电并核实无电后方可检查。查看电解电容安全阀是否胀出,外壳是否 漏液和变形,一般寿命为

10000小时(85 C),其容值应大于额定值

85%,因电解电容

所以使用中注意控制电解

寿命与温度遵从指数关系, 所以因运行温度下降实际寿命可延长。

电容的温度非常重要。大容量电容器在中间直流回路中使用,由于脉冲电流等因素的影响, 其性能劣化同时受周围环境温度及尘土的影响, 一般使用周期为

5 年 .应检查熔断器接触是

否良好,状态指示是否正确。熔断器更换时,要注意其类型。快熔与变通熔断器不应混淆。

8.2 电气安全

8.2.1 供水厂电气工作人员应符合现行行业标准 《电业安全工作规程》 (DL408-91) 中第 1.5 条的规定。

8.2.2 变电站、配电室应建立岗位责任、交接班、巡回检查、倒停闸操作、安全用具管理和 事故报告等规章制度。并应做好运行、交接、传事、设备缺陷故障、维护检修以及操作票、 工作票等各项原始记录。

8.2.3 变电所、配电室应具备电气线路平面图、布置图、隐蔽工程竣工图以及一、二次系统 接线图等有关技术图纸。

8.2.4 变电所、配电室安全用具必须配备齐全,并保证安全可靠地使用;试验周期应符合现 行行业标准《电业安全工作规程》附录

E、附录F的规定。

8.2.5 变电所、 配电室应设置符合一次线路系统状况的操作模拟板 (模拟图或微机防误装置、 微机监控装置)。

8.2.6 值班人员应定时进行高压设备的巡视检查;在巡视检查中应遵守现行行业标准《电业 安全工作规程》 (DL408-91) 第 2.2 条的各项规定。

18 / 21

8.2.7 倒闸操作必须符合现行行业标准 《电业安全工作规程》 (DL408-91) 第 2.3 条的规定。

8.2.8 高压设备全部或部分停电检修时,必须遵守工作票制度,工作许可制度,工作监护制 度,工作间断、转移和终结制度。保证安全的组织措施,应符合现行行业标准《电业安全工 作规程》 (DL408-91) 第 3 节的有关规定。

8.2.9 高压设备全部或部分停电检修时,必须按要求在完成停电、验电、装设接地线、悬挂 标示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施后, 方可进行工作。 保证安全的技术措施, 应符合 现行行业标准《电业安全工作规程》第 4 节的有关规定。

8.2.10 供水厂高压设备和架空线路不得带电作业。低压设备带电工作应符合有关标准的规 定,并须经主管电气负责人批准,同时设专人监护。

8.2.11 架空线路进行检修时,供水厂变电所、配电室中的操作,应符合现行行业标准《电 业安全工作规程》 第 5 节的有关 (DL408-91) 规定; 检修人员必须按本规程 8.2.8 和 8.2.9 的有关规定, 在完成保证安全的组织措施和保证安全的技术措施后, 级以上大风以及大雨、雷电等情况,应停止作业。

方可进行工作; 遇有五

8.2.12 在继电保护、仪表等二次回路上的操作,必须符合现行行业标准《电业安全工作规 程》第 10(DL408-91) 节的有关规定。

8.3.13 电气设备进行各项试验,必须符合现行行业标准《电业安全工作规程》 (DL408-91)

第11 节的有关规定。 8.3.14 电力电缆的维护检修或新电力电缆的敷设,必须符合现行行业 标准《电业安全工作规程》 (DL408-91) 第 12 节的有关规定。

8.2.15 临时用电或施工用电,必须符合现行行业《电力建设安全工作规程》 (DL5009.3-1997 )的有关规定。

8.4 安全保障

19 / 21

8.4.1 城镇供水厂必须制定水源和供水突发事件应急预案并定期进行演练, 当出现突发事件 时,水厂应当尽快预警并迅速采取有效的处理措施。

8.4.2 一般水厂应具备临时投加粉末活性炭和各种药剂的应急设备与设施。

8.4.3 当原水遭受严重污染,水厂必须立即采取应急措施。经处理后出厂水仍达不到现行国 家标准的要求, 特别是微生物学指标和毒理学指标严重超标时, 水厂必须立即报告上级主管 部门。

8.4.4 当发生突发性水质污染事故,尤其是有毒有害化学品泄漏事故时,检验人员应立即利 用快速检验手段鉴别、鉴定污染物的种类,给出定量或半定量的检验结果。根据监测结果, 确定污染程度和可能污染的范围,并及时上报水务、卫生、环保等政府有关部门。

8.4.5 对于突发性水质污染事故,当我国颁布的标准监测分析方法不能满足要求时,可使用 国内外其它先进的分析方法。

8.4.6 城镇供水厂进行技术改造、设备更新或检修施工之前,必须制定水质保障措施;

8.4.7 用于供水的新设备、新管网投产前或者旧设备、旧管网改造后,必须严格进行清洗消 毒,经水质检验合格后,方可投入使用。

8.4.8 城镇供水厂的制水生产工艺及其附属设施、设备应保证连续安全供水的要求,关键设 备应有一定的备用量。设备易损件应有足够量的备品备件。

20 / 21

城镇供水厂运行维护及安全技术规程规程摘要

7.13防雷与过电压保护装置7.13.1过电压保护装置检查清扫周期应与供配电装置或电力线路的检查清扫同步进行。7.13.2过电压保护装置的检查、清扫,应符合下列规定:1阀型避雷器的瓷套有裂纹或密封不严应及时更换,表面有轻微碰伤者应进行泄露和工频耐压试验,合格后,方可投入运行,FZ、FCD型内部并联电阻接触不良时,应及时更换;