5.3.5 变压器的不正常运行和处理

1 变压器运行中出现下列情况之一时,应立即停运 : 1 )变压器内部有强烈的、不均匀的声响和爆裂声;

2)在正常负荷和正常冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升; 3)油枕向外喷油或防爆管喷油; 4)变压器严重漏油;

5)套管上出现大量碎块和裂纹、滑动放电或套管有闪络痕迹; 6)变压器冒烟着火。

2 当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,应立即将变压器 停运。 3 当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,应立即将变压器停运。

4 当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时, 应补同牌号的新油, 如牌号不一致, 应做混油试验,补油时应遵守本规程 5.3.4.11 的规定,禁止从变压器下部补油。

5 瓦斯继电器动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,判断故障的性质,若气体继 电器内的气体无色、 无臭且不可燃, 色谱判断为空气则变压器可继续运行, 并及时消除进气缺陷; 若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应综合判断确定变压器是否停运。瓦斯继电器保 护动作跳闸时,在查明原因消除故障前,不得将变压器投入运行。

6 变压器其他保护装置动作跳闸后,在未查明原因消除故障前不得重新投入运行。 5.5 低压配电装置

5.5.1 低压配电装置的运行应进行巡视检查,检查周期与高压配电装置相同,巡视检查情况和发 现问题应记入巡视记录,检查内容如下:

1 配电装置应在额定电压以内运行,检查三相电压是否平衡,线路末断配电装置电压降是否超出 规定。 2 各配电装置和低压电器内部有无异声、异味。

3 检查空气开关、起动器和接触器的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热。 4 带灭弧罩的电器、三相灭弧罩是否完整无损、有无松动。

5 电路中各连接点有无过热现象,母线固定卡子有无松脱,低压绝缘子有无损伤及放电痕迹。 6 接地线连接是否完好。

7 雨天,检查室外配电箱是否渗漏雨水,室内缆线沟是否进水,房屋是否漏雨。 5.5.2 低压配电装置异常运行及事故处理应符合下列规定

11 / 21

1 低压母线和设备连接点超过允许温度时,应迅速停次要负荷,并及时对缺陷进行检修。

2 各种电器触头和接点过热时, 应检查触头压力或接触连接点紧固程度, 消除氧化层, 打磨接点, 调整压力,拧紧连接处。

3 电磁铁噪声过大,应检查铁心接触面是否平整,对齐,有无污垢、杂质和铁心锈蚀,检查短路 环是否断裂,检查电压是否降低等。

4 低压电器内发生放电声响,应立即停止运行。

5 如果灭弧罩或灭弧栅损坏或掉落,应停止该设备的运行。 6 三相电源发生缺相或电流互感器二次开路时,应立即停电处理。 7 空气断路器等产生越级跳闸时,应校验定值配合是否正确。 5.6 防雷保护装置

5.6.1 防雷保护装置巡视检查内容如下 :

1 避雷器外绝缘及金属法兰应清洁完好,无裂纹及放电痕迹。 2 避雷器引线连接螺丝及结合处应严密无裂缝。 3 避雷器接地线不应锈蚀或断裂,与接地网连接可靠。 4 避雷器周围 5m 范围内不准搭设临时建筑物。 5 避雷针本体不得有断裂、锈蚀或倾斜。

6 避雷针接地引下线是否完好 ,引下线保护管应完好无损。

7 避雷装置的架构上严禁装设未采取保护措施的通信线、广播线和低压电力照明线。

8 若排气型(管形)避雷器应检查管身有无裂纹、闪络和放电烧伤痕迹,排气孔上包盖的纱布是 否完整,接地引下线是否完好。

5.6.2 防雷保护装置的异常运行及事故处理应符合下列规定

1发现避雷器有下列情况,应及时处理:

1)内部有异常音响及放电声 2 )外瓷套严重破裂或放电闪络; 3)引线接触不良

2运行中发现避雷器瓷套有裂纹时,如天气正常可将故障相避雷器退出运行,停电更换。在雷雨 时,因避雷器磁质裂纹而造成闪络,但未引起永久性接地,在可能条件下,将其退出运行。

3运行中避雷器发生爆炸,但未造成系统永久性接地或危及系统安全运行时,可在雷雨过后更换 合格避雷

12 / 21

器,若已引起系统永久性接地,需将故障避雷器退出运行,但禁止使用隔离开关操作。

4避雷器内部有异常音响或瓷套炸裂,而引起系统接地时,工作人员应避免靠近,将避雷器退出 运行。 5当发现避雷器动作记录器内部烧黑、烧毁或接地引下线连接点处有烧痕、烧断等现象,应对避 雷器做电气特性试验或解体检查。

5.9室内配电线路、电器及照明设备

591 1kV 以下室内配线、配电盘及闸箱每月应进行一次巡视检查 592巡视检查内容如下:

1导线与建筑物等是否摩擦、相蹭,绝缘支撑物是否有损坏和脱落;

2 ?车间裸导线各相的弛度和线间距离是否符合要求,裸导线的防护网(板)与裸导线距离有无 变动; 3明敷电线管及槽板等是否破损,铁管接地是否完好; 4电线管防水弯头有无脱落或导线蹭管口等现象; 5各连接头接触是否良好,导线发热是否正常;

6配电盘及闸箱内各接头是否过热,各仪表及指示灯是否正常完好; 7闸箱及箱门是否破损,室外箱盘有无漏雨进水等现象; 8箱、盘金属外皮应良好接地;

9清除内部的灰尘,检查开关接点是否紧固,闸刀和操作杆连接应紧固,动作灵活可靠。 5.12变频器

5.12.1变频器的工作电压(输入电压)一般应不超出额定值 运行。

5.12.2 变频器不允许并列运行。

5.12.3变频器的运行环境不应有腐蚀性气体及尘土。环境温度不应超过 结露),

必要时应采用降温、降湿设备。

5.12.4 对于长期未使用的变频器(半年以上)应每隔半年通电一次,通电时间

30~60min 。

40 C,湿度? 90% (不

5%范围内。变频器不允许过负荷

5.12.5 值班人员每班至少对运行中的变频器巡检三次, 在环境潮湿或湿度较高的夏季应增加巡检 次数。 5.12.6 运行检查的项目及异常处理应符合下列规定:

13 / 21

1 应详细记录变频器各运行参数(频率、电压、电流)。 2 变频器有无异常的气味、异音。

3 有变频变压器的变频器,其变压器应依照变压器的运行检查内容巡检。 4 检查冷却风机是否运行正常,如风机停运,应立即停运变频器。

5 检查冷却风道是否畅通,风冷过滤器是否堵塞而影响冷却效果。如不畅通,应及时清理或停运 变频器。 6 变频器除遇紧急情况外,不应使用直接切断输入电压的方式关断运行中的变频器。 7 供水设备维护 7.1 一般规定

7.1.1 供水设备维护检修 , 应建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。

7.1.2 日常保养 ( 属经常性工作 )由运行值班人负责 , 对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。

7.1.3定期维护(属阶段性工作),由维修人员负责,每年进行I?2次专业性的检查、清扫、 维修、测试。电气设备(包括电 力电缆)预防性试验可I?3年进行一次,继电保护装置的校 验 应每年进行一次 , 接地装置和测接地电阻值的检查应每年春季进行 , 避雷器应每年进行检 查和试验。

7.1.4 大修理 ( 属恢复设备原有技术状态的检修工作 )由专业 检修人员负责 , 并应符合下列规 定: 1 各种类型机泵设备可自行制订大修周期标准。 2 电动机应与主机大修同时进行。

3 变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。

35kV 及以上的 , 应在运行 5 年

后大修一次,以后每隔5?10年大修一次;10KV及以下的,可每10年左右大修一次。 4 配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件来确定。 新投入运行的高压断路器应 在运行一年后大修一次

,以后 ,35kV 及以上断路器宜每 5 年大修一次 ,3? l0KV 配电系统断

路器宜每 1 ? 3 年大修一次 3 ? l0KV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸 3 次或严 重喷泊、喷烟 , 均应解体检修。

5 高压架空线路大修周期 , 应根据其完好情况、电气及机械性能是否符合有关规定来确定。 7.11 低压配电装置

7.11.1 低压配电装置清扫周期每年至少一次 .

7.11.2 低压配电装置的检查、清扫,应符合下列规定:

1 刀开关的动静触头接触良好, 无蚀伤、氧化过热痕迹, 大电流的开关触头间可适量涂些导电膏; 双投开关在分闸位置,动触头应可靠固定,不得使动触头有自行滑落的可能;铁壳开关闭锁正常 可靠,速断弹簧

14 / 21

无锈蚀变形;

2 熔断器的指示器方向应装在便于观察处; 瓷质熔断器安装在金属板上时, 其底座应垫软绝缘衬 垫;无填料式熔断器应紧固接触点,插座刀口应涂导电膏;熔管内部有烧损时,应清除积炭,必 要时应更换; 3 空气断路器、交流接触器的主触头压力弹簧是否过热失效,否则应更换备件;检查其触头接触 应良好,有电弧烧伤应磨光,如磨损厚度超过 1mm 时,应 更换备件,动、静触头应对准,三 相应同时闭合,否则调节触头弹簧使三相一致。分、合闸动作灵活可靠,电磁铁吸合无异常、错 位现象,吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象,若短路环烧损则应更换,清除消弧室的 积尘、炭质及金属细末。

4 自动开关、磁力起动器热元件的连接处无过热,电流整定值与负荷相匹配;可逆起动器连锁装 置必须动作准确、可靠;

5 装有电源连锁的配电装置,必须做传动试验,动作正确、可靠; 6 电流互感器铁芯无异状,线圈无损伤;

7 校验空气断路器的分励脱扣器在线路电压为额定值 75% ? 105% 时,应能可靠工作, 当电压低 于额定值的 35% 时,失压脱扣器应能可靠释放;

8 校验交流接触器的吸引线圈, 在线路电压为额定值 85% ? 105% 时,应能可靠工作, 当电压低 于额定值的 40% 时,应能可靠释放;

9 检查电器的辅助触头有无烧损现象,通过的负荷电流有无超过它的额定电流值;

10 测量布线的绝缘电阻, 其值应符合当地现行行业标准 < 电力设备预防性试验规程 > 的规定。 测 量电力布线的绝缘电阻时应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开。